Непрочитано 23.08.2013, 07:53 #1
Контрольные сваи выдали несущюю способность меньше требуемой.
Юлия1235
 
Регистрация: 04.05.2012
Сообщений: 13

При проектировании по результатам геологических изысканий и статического зондирования, расчетная несущая способность сваи составляла 41,0т. При забивке контрольных сваи и статических испытаний несущая способность составила примерно 30,0т.
Получается требуется корректировка проекта: изменение длины сваи или количества. Вопрос что делать с контрольными сваями, которые уже стоят в проектном положении и не проходят по несущей способности?
Просмотров: 3354
 
Непрочитано 23.08.2013, 08:23
#2
NorthernSky


 
Регистрация: 20.07.2012
Сообщений: 740


Корректировать свайное поле, длину свай. Может получится так, что в ново проекте нагрузка на сваю будет равна ее несущей способности по испытаниям.
NorthernSky вне форума  
 
Непрочитано 23.08.2013, 09:26
#3
Pavel_V

Снова в деле
 
Регистрация: 22.10.2010
Челябинск
Сообщений: 7,833


Статическое испытание попробуйте сделать. Часто динамические испытания занижают фактическую несущую способность. Если свай много, то затраты могут окупиться многократно.
Pavel_V вне форума  
 
Непрочитано 23.08.2013, 09:26
#4
NorthernSky


 
Регистрация: 20.07.2012
Сообщений: 740


Цитата:
Сообщение от Юлия1235 Посмотреть сообщение
статических испытаний несущая способность составила примерно 30,0т.
Дык уже.
NorthernSky вне форума  
 
Непрочитано 23.08.2013, 09:39
#5
Лик


 
Регистрация: 02.12.2008
Сообщений: 6


Смотреть надо геологию , время отдыха , попробовать подождать еще месяц в водонасыщенных песках с водяным напором со временем несущая способность свай увеличивается
Лик вне форума  
 
Непрочитано 23.08.2013, 10:20
#6
Podpolie


 
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 4,385


Что делать? Зависит от того что по сваям: лента, ростверк или плита.
1. Можно выдернуть, заодно узнать несущую способность по боку)))) - кран, домкрат - реально все. Чем быстрее начнете, тем легче выдергивать
2. Оставить и вырубить бошки свай ниже бетона ростверка - какое то влиние остатка на несущую способность новых соседних свай можно рассматривать только теоретически - практически никакого смысла (нагрузки так себе) - засосет.
3. Оставить и завести в бетон, но при этом снизить расстояния до соседних новых свай до 3D и усилить армирование в этой зоне.
Podpolie вне форума  
 
Непрочитано 23.08.2013, 10:23
#7
kruz


 
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,374


Цитата:
Сообщение от Юлия1235 Посмотреть сообщение
Вопрос что делать с контрольными сваями, которые уже стоят в проектном положении и не проходят по несущей способности?
Расширять ростверки (или что там у вас) и добивать недостающие.
kruz вне форума  
 
Непрочитано 23.08.2013, 16:07
#8
Rizo

Civil Engineer
 
Регистрация: 19.12.2011
Central Asia
Сообщений: 654


Цитата:
Сообщение от Юлия1235 Посмотреть сообщение
При проектировании по результатам геологических изысканий и статического зондирования, расчетная несущая способность сваи составляла 41,0т. При забивке контрольных сваи и статических испытаний несущая способность составила примерно 30,0т.
А сваи висячие или стойкие? диаметр сваи какой?
Цитата:
Сообщение от Юлия1235 Посмотреть сообщение
Получается требуется корректировка проекта: изменение длины сваи или количества. Вопрос что делать с контрольными сваями, которые уже стоят в проектном положении и не проходят по несущей способности?
добавить конечно сваи или диаметр сваи увеличьте
Rizo вне форума  
 
Непрочитано 24.08.2013, 22:30
#9
MasterZim


 
Регистрация: 16.12.2005
Сообщений: 2,182


Цитата:
Сообщение от Юлия1235 Посмотреть сообщение
Вопрос что делать с контрольными сваями, которые уже стоят в проектном положении и не проходят по несущей способности?
Откорректировать проект таким образом (уменьшить шаг свай), чтобы нагрузка на сваю не превышала 30 тонн, тогда и с забитыми сваями ничего мудрить не придется.
MasterZim вне форума  
 
Непрочитано 27.08.2013, 00:08
#10
Mozgunov

Начинающий проектировщик
 
Регистрация: 07.02.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 443
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Rizo Посмотреть сообщение
А сваи висячие или стойкие?
Стойкие по отношение к чему?
Rizo, Вы не поделитесь опытом как статическое зондирование для стоек делают? )
Mozgunov вне форума  
 
Непрочитано 27.08.2013, 15:10
#11
Rizo

Civil Engineer
 
Регистрация: 19.12.2011
Central Asia
Сообщений: 654


Цитата:
Сообщение от Mozgunov Посмотреть сообщение
Стойкие по отношение к чему?
Если свая входит в галечниковый грунт... и тд. по научному свая стойка.
Цитата:
Сообщение от Mozgunov Посмотреть сообщение
Rizo, Вы не поделитесь опытом как статическое зондирование для стоек делают? )
Честно у меня такого опыта не было так как все мои проектируемые сваи отвечали норме.
Но у нас этим занимается научный институт оснований и фундаментов. Я слышал но сам не видел.
Свая забивают и начинают задавать нагрузку до тех пор пока свая не даст усадку значит грунт держит до того момента (мне так объясняли)