Непрочитано 05.04.2019, 07:41
Как обеспечить общую устойчивость схемы в ЛИРА-САПР 2013
Klemion
 
Регистрация: 14.05.2015
Сообщений: 56

Здравствуйте! Просьба помочь с расчетом металлического каркаса.
В 2х словах - это надстройка над существующим кирпичным зданием. Металлический каркас, с шарнирным опиранием стоек на стены, и жестким сопряжением фермы и колонн. По верхнему поясу - покрытие из профлиста Н-57, по нижнему поясу (точнее балкам) - кровельные сэндвич-панели для организации чердачного перекрытия, наружные стены - сэндвич. Связи в других местах поставить проблематично - стены заняты дверьми и окнами. Все сечения забиты примерно на глаз, фактические будут уточняться.

Сколько уже мучаю эту схему и никак не могу добиться коэффициента запаса устойчивости 1.3. Да и вообще, че уж говорить, я даже к 0.1 ниразу приблизиться не смог. Соответственное следующие вопросы:

1. Понимаю что сэндвичи добавят не мало жесткости по чердачному перекрытию, да и по стенам, но как их учесть наиболее адекватно? Объединением перемещений не хочется, АЖТ тем более не то.
2. К прогонам покрытия будет крепиться профлист, который тоже добавит жесткости. Как учесть его? встречал пособие где по сдвиговой жесткости профлиста подбирали эквивалентную крестовую связь. Но в соответствующей теме на форуме советовали делать связи с шагом гофр. Это единственный вариант или есть что то более простое?
3. Просто не понимаю из-за чего коэф устойчивости такой маленький. Даже если считать его по собственному весу, он получается 0,03. Смешно же. В чем косяк? Я так понимаю это не из-за "проблемной" схемы а именно из-за некорректного задания исходных данных? Просьба помочь разобраться.
4. Допускается ли при такой компоновке схемы просто рассчитать плоскую раму, с предположением того что в поперечном направлении рама раскреплена связями и прогонами?

Вложения
Тип файла: lir МетКаркас.lir (167.7 Кб, 36 просмотров)

Просмотров: 9268
 
Непрочитано 10.06.2021, 18:06
#21
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Нубий-IV Посмотреть сообщение
пример приводил в бородатой теме
- а в чём там «проблема» была?
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 10.06.2021, 18:14
#22
Нубий-IV

Инженер-философ
 
Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Сообщений: 1,874


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- а в чём там «проблема» была?
Связевой блок, если рассматривать его как составной стержень, попадает в диапазон средних гибкостей, для которых правило "Эйлер/1.3" завышает несущую. То есть расчет по СП как стержневой системы показывает один ответ - "завышенный", а расчет как составного стержня - другой, с несущей поменьше. Проблема в том, чтобы увидеть в раме стержень - разве так кто-то вообще делает?
Нубий-IV вне форума  
 
Непрочитано 10.06.2021, 18:24
#23
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Нубий-IV Посмотреть сообщение
То есть расчет по СП как стержневой системы показывает один ответ - "завышенный", а расчет как составного стержня - другой, с несущей поменьше
- дополнительно проверка каждого стержня блока разве не выявляет «проблему»?
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 10.06.2021, 18:44
#24
Нубий-IV

Инженер-философ
 
Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Сообщений: 1,874


Все стержни шарнирные и специально толстые, с гибкостью около 20 и, соответственно, несущей 0.97RA. А в составе стержня - 0.83RA. То есть при выполнении поэлементных проверок и дополнительно расчете на устойчивость стрежневой схемы в целом конструкция проходит. А при проверке как составного стержня - не проходит. Все дело в средних гибкостях.

Это тот же прикол, что с проверкой балки на устойчивость при изгибе, где в наших нормах заложен Эйлер/1.3 (а в последней редакции вообще Эйлер/1.25), а в Еврокодах учтены и начальные искривления. Там тоже честная нелинейщина дает ответ меньше, чем строгое выполение норм.
Нубий-IV вне форума  
 
Непрочитано 10.06.2021, 18:54
#25
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Нубий-IV Посмотреть сообщение
А в составе стержня - 0.83RA
- эта проверка и критична значит. Т. е. проблема в том что все три проверки выполняют не всегда?

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Нубий-IV Посмотреть сообщение
чем строгое выполение норм
- наших норм или их? Понял, их.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 10.06.2021, 19:08
#26
Нубий-IV

Инженер-философ
 
Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Сообщений: 1,874


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- эта проверка и критична значит.
Никто не будет проверять эту часть рамы как стержень. Например, в той теме я этого Ильнуру не смог доказать, хотя он и согласился, что в нелинейном расчете проблема может всплыть. Ее проверят как раму:
1. Поэлементно колонны с мю=1, поскольку там все шарнирное и связевое.
2. Как стержневую систему, поделив Эйлера на 1.3
Все по СП, все проходит.

Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
проблема в том что все три проверки выполняют не всегда?
Проблема в том, что Эйлер не универсален. Он работает только для больших гибкостей, а эта конструкция - пример средней гибкости. И разрешение в нормах использовать Эйлера - это, по-моему, дырка.

Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
Понял, их.
Наших. Нелинейщина и Еврокод совпадают при проверке устойчивости балки, а СП дает на четверть большую несущую в средних гибкостях. И со стержневыми системами тот же фокус - нелинейщина осторожнее Эйлера, но в нормах иногда разрешен Эйлер (для системы в целом), а иногда - нет (формулы и таблицы для поэлементных проверок получены из нелинейного расчета, и только для больших гибкостей - по Эйлеру)ю Потому при разных методах расчета в одной и той же схеме можно насчитать разные ответы, с расхождением иногда процентов в 25-30.

Последний раз редактировалось Нубий-IV, 10.06.2021 в 19:17.
Нубий-IV вне форума  
 
Непрочитано 10.06.2021, 19:17
#27
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Нубий-IV Посмотреть сообщение
Эйлер не универсален
- потому что он Ry-ком не ограничен, а фи (как и фи_е) ограничен.

----- добавлено через ~3 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Нубий-IV Посмотреть сообщение
Хотя такие хитровывернутрые конструкции, конечно, редкость.
- это фрик Верендель.

----- добавлено через ~6 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Нубий-IV Посмотреть сообщение
а СП дает на четверть большую несущую в средних гибкостях
- для стержней или балок?
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 10.06.2021, 19:33
#28
Нубий-IV

Инженер-философ
 
Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Сообщений: 1,874


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- для стержней или балок?
Для балок. Тут в старых темах Разработчик выкладывал свои изыскания по устойчивости разных конструкций, и тоже веселился от того, что наши балки на четверть устойчивее европейских.

Но, если рассчитывать мачту, этот фокус повторится. Рассматривая мачту как составной стержень, мы учтем Ry, потому что он прошит в формулах и таблицах. А если посчитаем как стержневую систему с запасом 1.3 - получим на средних гибкостях несущую на четверть больше. Какой ответ будет правильным, если оба в принципе нормативные?
Нубий-IV вне форума  
 
Непрочитано 10.06.2021, 19:42
#29
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Нубий-IV Посмотреть сообщение
Какой ответ будет правильным, если оба в принципе нормативные?
- эдак до много можно договориться.
Для полного счастья Фи_b в СП докрутили бы, а то для несимметричных сечений там вопиющий косяк. А у буржуев структура форму для Фи и Фи_b одинакова.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 10.06.2021, 21:27
#30
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,212


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
Никаких Фи (для мачты в целом) при этом нет.
В смысле? А раздел 7.2 и 9.3 СП 16.13330.2017 это что? Если конструкция на оттяжках, то некоторая проблема только в определении расчётной длины, а так обычный расчёт.
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 10.06.2021, 23:27
#31
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
В смысле?
- третий раз:
Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
смоделированная как есть
- каждый пояс - один КЭ, каждый раскос - один КЭ. Опять непонятно? Тогда только Ильнур поможет.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 11.06.2021, 00:18
#32
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,212


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
каждый пояс - один КЭ, каждый раскос - один КЭ. Опять непонятно? Тогда только Ильнур поможет.
Абсолютно не понятно. По сути это обычная решетчатая колонна по типам сечений 2 или 3 таблицы 8 СП 16.13330.2017, для которой делается как поэлементная проверка, так и проверяется устойчивость в целом. Как задана схема - не очень то и важно. Иногда (например, для решетчатых арок) задаются вообще 2 схемы: "как есть" и с заменой на эквивалентные сплошные сечения.
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 11.06.2021, 06:45
#33
nickname2019


 
Регистрация: 18.11.2019
Сообщений: 1,516


Цитата:
Сообщение от Нубий-IV Посмотреть сообщение
Проблема в том, чтобы увидеть в раме стержень - разве так кто-то вообще делает?
Подозреваю, что любую сложную систему (при однопараметрическом загружении) можно привести к эквивалентному эйлеровскому стержню, для которого можно определить текущую гибкость под нагрузкой и предельную гибкость.
(так как поэлементный анализ не гарантирует соответствие конструкции "в целом").
nickname2019 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.06.2021, 16:02
#34
Klemion


 
Регистрация: 14.05.2015
Сообщений: 56


Цитата:
Сообщение от Klemion Посмотреть сообщение
Попробовал сделать как сказано в постах - исключить из проверки устойчивости все элементы кроме одной колонны. Не сказать что сильно что то изменилось. чуть выросли коэф устойчивости, но расчетные длины почти не изменились. Скажем для элемента колонны длиной 1.1м был расчетный коэф - 18 (расчетная длина 19.8м - поправьте меня, может я вообще не правильно считаю расчетную длину), а стало - 17.5
Прошу прощения, что вклиниваюсь в ваше обсуждение, просто напишу пусть скорее всего и банальную вещь, но мало ли кому потом поможет (ну или мне опять через 2 года ).
Как оказалось всему виной моя неопытность и невежество. Поскольку до этого считал обычно плоские схемы, в пространственной совершенно забыл поставить по колоннам связи по Uz (выставил только X, Y,Z), а геометрическая неизменяемость системы держалась на 2х распорках в которых случайно не поставил шарниры. Когда привел все в норму, КЗУ всей системы стал в районе 3.5, первым стал терять устойчивость сжатый пояс (а не растянутая раскос), и коэф расчетной длины колонны в плоскости рамы (при исключении из расчета на устойчивость всех элементов кроме колонны, как неоднократно писал ander) как раз получился в районе 2.

На данный момент меня конечно результат вполне устраивает, но вот читая что вы пишите на счет устойчивости и подходов к расчету, понимаю что нужно как можно скорее получше разобраться со всеми нюансами и тонкостями.
Klemion вне форума  
 
Непрочитано 12.06.2021, 17:13
#35
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Нубий-IV Посмотреть сообщение
А если посчитаем как стержневую систему с запасом 1.3 - получим на средних гибкостях несущую на четверть больше.
- достаточно ли будет добавить одно ограничение напряжений Ry-ком после проверки Эйлеру с к=1,3? Или проверка как сквозного сечения с фи (фи_е) может оказаться критичнее?
Это я к тому, что сквозное сечение постоянной высоты лишь частный случай, который можно проверить по нормам, но как поступать в общем случае проверки устойчивости каркаса? Может не зря IBZ считает проверку устойчивости с к=1,3 неадекватной?

Последний раз редактировалось eilukha, 12.06.2021 в 18:35.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 13.06.2021, 12:49
#36
Нубий-IV

Инженер-философ
 
Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Сообщений: 1,874


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
Или проверка как сквозного сечения с фи (фи_е) может оказаться критичнее?
Критичнее. При выводе формул с фи к моменту от потери устойчивости добавляется момент от начального эксцентриситета, и несущая от этого падает.
Немного по другому в СП сделан расчет балок. При больших гибкостях он совпадает с Эйлером, при малых - с проверкой прочности, и на стыке слегка срезан уголок (там, где φb = 0.68 + 0.21φ1).
Еще есть допустимые гибкости полок и стенок, они тоже вроде как не через КЗУ вычисляются, там какие-то другие соображения.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 01.png
Просмотров: 202
Размер:	21.6 Кб
ID:	238096  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 02.png
Просмотров: 202
Размер:	14.4 Кб
ID:	238097  
Нубий-IV вне форума  
 
Непрочитано 13.06.2021, 12:59
#37
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Тогда в общем случае проверки устойчивости путь только один - нелин с учётом начальных несовершенств. И главной сложностью там будет поиск критичного варианта несовершенств.

----- добавлено через ~1 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Нубий-IV Посмотреть сообщение
там какие-то другие соображения
- аналогичные там требования только применительно к пластинам.
eilukha вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Как обеспечить общую устойчивость схемы в ЛИРА-САПР 2013

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Как рассчитать деревянную балку в ЛИРА САПР 2013 ALEX-LCL Лира / Лира-САПР 1 19.08.2016 19:10
Почему возникает ошибка при подборе сечения металлической колонны в ЛИРА САПР 2013? Shamayka Лира / Лира-САПР 2 03.05.2016 00:16