| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Приварка уголков фермы. Кто как?...

Приварка уголков фермы. Кто как?...

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 07.07.2005, 15:02 #1
Приварка уголков фермы. Кто как?...
Chief Justice
 
Регистрация: 29.01.2004
Сообщений: 494

Какими требованиями надо руководствоваться при приварке уголков фермы к фасонкам (тавровое сечение)?...
Ну кроме несущей способности фасонки и сварных швов?...
Просмотров: 12392
 
Непрочитано 07.07.2005, 17:13
#2
Jeka

конструктор
 
Регистрация: 17.03.2005
Украина, Донецк
Сообщений: 786


Интересно по какой методике вы проверяете фасонку на прочность? Помнится еще Муханов исследовал НДС фасонок.

Требования см СНиП II.23.81 п. 13.6 - 13.10.

От себя бы добавил, что в большепролетных фермах при больших усилиях в стержнях сталь фасонок лучше применять более прочной чем в решетке.
Jeka вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 07.07.2005, 18:49
#3
Chief Justice


 
Регистрация: 29.01.2004
Сообщений: 494


Цитата:
Сообщение от Jeka
Требования см СНиП II.23.81 п. 13.6 - 13.10.
Вот, например, по п.13.9 сварные швы следует выводить на торец на 20 мм. Многие уважаемые проектные институты настаивают на заварке торца вообще...

Или же как поступать, если усилия в стержнях небольшие, скажем 5 т, но по гибкости требуется уголок 125 мм...
Я швы стараюсь меньше 100 мм вообще не делать, но даже с ними ферма выглядит убого... Помню где-то встречал зависимость длины шва от ширины полки уголка... Не помню где...

Потом... Порой встречаю требование не варить 10 мм от края фасонки...
Ну и другие мелочи...
Chief Justice вне форума  
 
Непрочитано 07.07.2005, 21:09
1 | #4
Jeka

конструктор
 
Регистрация: 17.03.2005
Украина, Донецк
Сообщений: 786


Chief Justice

Для того, чтобы разобраться целесообразностью заведения шва на 20 мм, нужно посмотреть на работу фланговых (продольных) и лобовых (перпендикулярных к усилию) швов. Дело в том, что работа флангового шва "мягкая" - там эпюра напряжений в первоначальный момент времени неравномерна и только при переходе в пластику шов начинает работать по всей длине и эпюра выравнивается. Лобовой шов - "жесткий", его разрушения происходят при относительно малом удлинении и получается хрупкий излом с отрывом по плоскости соприкосновения шва с фасонкой. Более подробно в любой литературе по МК тот же Беленя, Муханов и пр.

Так вот, в связи с различными особенностями работы швов при смешенном соединении сначала большая часть нагрузки прийдется на лобовой шов, если он выдержит эту нагрузку, то хорошо, а если нет, то то вся нагрузка (или почти вся) пойдет на фланговые швы. Здесь стоит оговориться, что вследствии хрупкого разрушения лобового шва, нагрузка на фланговые швы будет динамической - внезапно приложенной, что повлечет за собой повышение ее за счет введения динамического коэффициента. Именно поэтому, во избежание сложностей, многие буквари по МК говорят о том, что совместно лобовые и фланговые швы применять не рекомендуется. Однако если правильно подобрать параметры шва (катеты и длины), то динамики можно избежать вследствии плавного включения фланг. шва в работу, тогда лобовой шов только увеличит несущую способность соединения.

Сниповские 20 мм обусловлены условиями полноты флангового шва, непровары (на которые при расчете отводится 10 мм) при гашении дуги и т.п.

Лично я при расчетах никогда не учитываю работу лобового сварного шва, считаю что вся нагрузка воспр. только флангами. При такой схеме лобовой шов можно не выполнять (как по СНиПу на 2-3см завести и все), либо выполнять, но его несущая способность не должна быть более 50% от фланговых (ИМХО).



Цитата:
Или же как поступать, если усилия в стержнях небольшие, скажем 5 т, но по гибкости требуется уголок 125 мм
Ну как поступать, нужно так нужно. Для сварных швов есть минимальные (и мах кстати) длины по СНиПу и расчетные длины. Выполняя эти условия вы назначаете длину шва. Кстати от длины швов будут ведь зависеть и размеры фасонок.

Цитата:
Порой встречаю требование не варить 10 мм от края фасонки...
Ну вполне обоснованные требования 10-20 мм от края для уменьшения сварочных концентрации напряжений.
Jeka вне форума  
 
Непрочитано 07.07.2005, 21:10
#5
lee


 
Регистрация: 28.02.2004
43
Сообщений: 1,796
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Chief Justice
Вот, например, по п.13.9 сварные швы следует выводить на торец на 20 мм. Многие уважаемые проектные институты настаивают на заварке торца вообще...
Пособие по расчету и конструированию сварных соединений стальных конструкций (к СНиП II-23-81). ЦНИИСК им. Кучеренко, ГС СССР, 1984.

Конструкции сварных соединений в фермах.

п. 4.9. ... Лобовые швы по торцам элементов решетки применять не рекомендуется, поскольку из-за увеличения остаточных сварочных напряжений ухудшаются условия эксплуатации фасонки.
lee вне форума  
 
Непрочитано 30.06.2008, 21:43
#6
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,068


прочитал... первое что вспомнил - из усилия N в элементе 70% процентов шва на обушок приходится, а 30 на перо...
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 01.07.2008, 10:33
#7
опус


 
Сообщений: n/a


Jeka!
Очень хорошо рассказали про швы - ликбез - правда, но в доступной форме и со знанием дела!
Цитата:
Однако если правильно подобрать параметры шва (катеты и длины), то динамики можно избежать вследствии плавного включения фланг. шва в работу, тогда лобовой шов только увеличит несущую способность соединения.
Смущает только вот эта цитата!
Чем то напоминает КСП (плитно - свайный фундамент Уважаемого АМS) - пойди угадай, когда произойдет это плавное включение - ж/б плиты в совместную работу со сваями! Они там в НИИОСПе уже лет 30 эксперименты ставят!
 
 
Непрочитано 01.07.2008, 12:54
#8
AF9999

тракторист
 
Регистрация: 06.12.2007
Н.Новгород
Сообщений: 279


Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
прочитал... первое что вспомнил - из усилия N в элементе 70% процентов шва на обушок приходится, а 30 на перо...
+1
__________________
Не каждое серое вещество имеет отношение к мозгу!
AF9999 вне форума  
 
Непрочитано 01.07.2008, 12:55
#9
AF9999

тракторист
 
Регистрация: 06.12.2007
Н.Новгород
Сообщений: 279


Цитата:
Сообщение от Chief Justice Посмотреть сообщение
Какими требованиями надо руководствоваться при приварке уголков фермы к фасонкам (тавровое сечение)?...
Ну кроме несущей способности фасонки и сварных швов?...
Вам просто лень СНиП читать? Там все требования приведены. Прочитайте раздел "фермы" там много интересного.
__________________
Не каждое серое вещество имеет отношение к мозгу!
AF9999 вне форума  
 
Непрочитано 01.07.2008, 13:04
#10
Aндрeй


 
Регистрация: 23.08.2007
Москва
Сообщений: 529


Какую старую тему подняли.
А ведь вопрос интересный.
Кто как уголки в ферме приваривает?
И кстати, в уголковых фермах, подрезаете ли фасонку фермы перпендикулярно раскосу?
Aндрeй вне форума  
 
Непрочитано 01.07.2008, 13:52
#11
опус


 
Сообщений: n/a


Андрей!
Цитата:
И кстати, в уголковых фермах, подрезаете ли фасонку фермы перпендикулярно раскосу?
Это еще зачем?

AF9999!
Батенька, последнее присутствие Chief Justice было зарегистрированно 03.09.2007г.
Вам надо с сэром Фахверком бы разобраться!

Последний раз редактировалось опус, 01.07.2008 в 14:00.
 
 
Непрочитано 01.07.2008, 16:46
#12
Aндрeй


 
Регистрация: 23.08.2007
Москва
Сообщений: 529


Цитата:
Сообщение от опус Посмотреть сообщение
Это еще зачем?
Ну... От подрезов например. А вообще для эстетики.
Aндрeй вне форума  
 
Непрочитано 01.07.2008, 19:57
#13
опус


 
Сообщений: n/a


Aндрeй!
Не технологично! Во первых тяжело на гильотине "ромбики рубить" - трудоемкость возрастает, экономия копеечная. А если еще прикинуть сколько чего нужно сделать, что бы всю эфту жесть собрать и назад в переработку отправить, то вообще желание пропадает!
Лист на гильотине лучше на прямоугольники все же распускать! Мое мнение!

Что касается подрезов, то кто Вам сказал, что их на "ромбиках" не будет?

Последний раз редактировалось опус, 02.07.2008 в 14:37.
 
 
Непрочитано 02.07.2008, 14:12
#14
yarrus77

у-Строитель
 
Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,582


Chief Justice
при конструировании фасонок ферм надо стремиться к их прямоугольному очертанию, рубить углы - бред. кто учился на кафедре МК проходят технологию изготовления. Фасонки после рубки обязательно фрезеруются по периметру!!! Сам видел на заводе пакет отфрезерованных фасонок - зеркало, швы еле видны. СП 53-101-98 посмотрите обязательно!
Съэкономив 2 копейки на материале, проиграешь 100 рублей на работе.
__________________
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума  
 
Непрочитано 02.07.2008, 14:18
#15
опус


 
Сообщений: n/a


yarrus77!
Даже не знаю как сказать - наверное помешательство на форуме- люди начали разговаривают сами с собой!

Цитата:
Батенька, последнее присутствие Chief Justice было зарегистрированно 03.09.2007г.
Вам надо с сэром Фахверком бы разобраться, почему он с призраками надумал общаться спустя три года!
Цитата:
пакет отфрезерованных фасонок - зеркало, швы еле видны. СП 53-101-98 посмотрите обязательно!
этого момента не помню - щас будет смотреть! Точно, забыл - фасонки фрезеруются!

Последний раз редактировалось опус, 02.07.2008 в 14:36.
 
 
Непрочитано 02.07.2008, 19:08
#16
Aragorn

Продажа навыков и умений
 
Регистрация: 20.11.2004
Сибирь
Сообщений: 2,406


Цитата:
Смущает только вот эта цитата!
Чем то напоминает КСП (плитно - свайный фундамент Уважаемого АМS) - пойди угадай, когда произойдет это плавное включение - ж/б плиты в совместную работу со сваями! Они там в НИИОСПе уже лет 30 эксперименты ставят!
В этой цитате суть!
Цитата:
Лично я при расчетах никогда не учитываю работу лобового сварного шва, считаю что вся нагрузка воспр. только флангами. При такой схеме лобовой шов можно не выполнять (как по СНиПу на 2-3см завести и все), либо выполнять, но его несущая способность не должна быть более 50% от фланговых (ИМХО).
Aragorn вне форума  
 
Непрочитано 02.07.2008, 21:09
#17
опус


 
Сообщений: n/a


Aragorn!
Это Вам кажется что там суть, а на самом деле мы расчитываем конструкции не на реальные усилия, а на гипотетические - и кто куда и когда включится и при каких нагрузках - это мягко говоря - исследовать надо!

Мне достаточно для практических целей эфтой фразы
Цитата:
считаю что вся нагрузка воспр. только флангами. При такой схеме лобовой шов можно не выполнять (как по СНиПу на 2-3см завести и все)
Или не поняли друг друга? В конце концов - считайте как хотите!
П.С.
Chief Justice! Тебе приветы тут все передают!

Последний раз редактировалось опус, 03.07.2008 в 09:38.
 
 
Непрочитано 02.07.2008, 21:19
#18
Aragorn

Продажа навыков и умений
 
Регистрация: 20.11.2004
Сибирь
Сообщений: 2,406


Цитата:
считаю что вся нагрузка воспр. только флангами. При такой схеме лобовой шов можно не выполнять (как по СНиПу на 2-3см завести и все)
Я сам только так и считаю. Просто интересны тонкости.
Aragorn вне форума  
 
Непрочитано 03.07.2008, 12:23
#19
yarrus77

у-Строитель
 
Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,582


2опус
приношу извинения, просто как "металлист" не мог пройти мимо некоторых упущений.
__________________
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума  
 
Непрочитано 03.07.2008, 12:31
#20
Aragorn

Продажа навыков и умений
 
Регистрация: 20.11.2004
Сибирь
Сообщений: 2,406


Цитата:
Фасонки после рубки обязательно фрезеруются по периметру
А это рекомендация, или обязательное требование?
Aragorn вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Приварка уголков фермы. Кто как?...

Размещение рекламы