07.07.2005, 15:02 | #1 | |
Приварка уголков фермы. Кто как?...
Регистрация: 29.01.2004
Сообщений: 494
|
||
Просмотров: 12392
|
|
||||
конструктор Регистрация: 17.03.2005
Украина, Донецк
Сообщений: 786
|
Интересно по какой методике вы проверяете фасонку на прочность? Помнится еще Муханов исследовал НДС фасонок.
Требования см СНиП II.23.81 п. 13.6 - 13.10. От себя бы добавил, что в большепролетных фермах при больших усилиях в стержнях сталь фасонок лучше применять более прочной чем в решетке. |
|||
|
||||
Регистрация: 29.01.2004
Сообщений: 494
|
Цитата:
Или же как поступать, если усилия в стержнях небольшие, скажем 5 т, но по гибкости требуется уголок 125 мм... Я швы стараюсь меньше 100 мм вообще не делать, но даже с ними ферма выглядит убого... Помню где-то встречал зависимость длины шва от ширины полки уголка... Не помню где... Потом... Порой встречаю требование не варить 10 мм от края фасонки... Ну и другие мелочи... |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 17.03.2005
Украина, Донецк
Сообщений: 786
|
Chief Justice
Для того, чтобы разобраться целесообразностью заведения шва на 20 мм, нужно посмотреть на работу фланговых (продольных) и лобовых (перпендикулярных к усилию) швов. Дело в том, что работа флангового шва "мягкая" - там эпюра напряжений в первоначальный момент времени неравномерна и только при переходе в пластику шов начинает работать по всей длине и эпюра выравнивается. Лобовой шов - "жесткий", его разрушения происходят при относительно малом удлинении и получается хрупкий излом с отрывом по плоскости соприкосновения шва с фасонкой. Более подробно в любой литературе по МК тот же Беленя, Муханов и пр. Так вот, в связи с различными особенностями работы швов при смешенном соединении сначала большая часть нагрузки прийдется на лобовой шов, если он выдержит эту нагрузку, то хорошо, а если нет, то то вся нагрузка (или почти вся) пойдет на фланговые швы. Здесь стоит оговориться, что вследствии хрупкого разрушения лобового шва, нагрузка на фланговые швы будет динамической - внезапно приложенной, что повлечет за собой повышение ее за счет введения динамического коэффициента. Именно поэтому, во избежание сложностей, многие буквари по МК говорят о том, что совместно лобовые и фланговые швы применять не рекомендуется. Однако если правильно подобрать параметры шва (катеты и длины), то динамики можно избежать вследствии плавного включения фланг. шва в работу, тогда лобовой шов только увеличит несущую способность соединения. Сниповские 20 мм обусловлены условиями полноты флангового шва, непровары (на которые при расчете отводится 10 мм) при гашении дуги и т.п. Лично я при расчетах никогда не учитываю работу лобового сварного шва, считаю что вся нагрузка воспр. только флангами. При такой схеме лобовой шов можно не выполнять (как по СНиПу на 2-3см завести и все), либо выполнять, но его несущая способность не должна быть более 50% от фланговых (ИМХО). Цитата:
Цитата:
|
|||
|
||||
Регистрация: 28.02.2004
43
Сообщений: 1,796
|
Цитата:
Конструкции сварных соединений в фермах. п. 4.9. ... Лобовые швы по торцам элементов решетки применять не рекомендуется, поскольку из-за увеличения остаточных сварочных напряжений ухудшаются условия эксплуатации фасонки. |
|||
|
||||
Сообщений: n/a
|
Jeka!
Очень хорошо рассказали про швы - ликбез - правда, но в доступной форме и со знанием дела! Цитата:
Чем то напоминает КСП (плитно - свайный фундамент Уважаемого АМS) - пойди угадай, когда произойдет это плавное включение - ж/б плиты в совместную работу со сваями! Они там в НИИОСПе уже лет 30 эксперименты ставят! |
|||
|
||||
тракторист Регистрация: 06.12.2007
Н.Новгород
Сообщений: 279
|
Вам просто лень СНиП читать? Там все требования приведены. Прочитайте раздел "фермы" там много интересного.
__________________
Не каждое серое вещество имеет отношение к мозгу! |
|||
|
||||
Сообщений: n/a
|
Андрей!
Цитата:
AF9999! Батенька, последнее присутствие Chief Justice было зарегистрированно 03.09.2007г. Вам надо с сэром Фахверком бы разобраться! Последний раз редактировалось опус, 01.07.2008 в 14:00. |
|||
|
||||
Сообщений: n/a
|
Aндрeй!
Не технологично! Во первых тяжело на гильотине "ромбики рубить" - трудоемкость возрастает, экономия копеечная. А если еще прикинуть сколько чего нужно сделать, что бы всю эфту жесть собрать и назад в переработку отправить, то вообще желание пропадает! Лист на гильотине лучше на прямоугольники все же распускать! Мое мнение! Что касается подрезов, то кто Вам сказал, что их на "ромбиках" не будет? Последний раз редактировалось опус, 02.07.2008 в 14:37. |
|||
|
||||
у-Строитель Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,582
|
Chief Justice
при конструировании фасонок ферм надо стремиться к их прямоугольному очертанию, рубить углы - бред. кто учился на кафедре МК проходят технологию изготовления. Фасонки после рубки обязательно фрезеруются по периметру!!! Сам видел на заводе пакет отфрезерованных фасонок - зеркало, швы еле видны. СП 53-101-98 посмотрите обязательно! Съэкономив 2 копейки на материале, проиграешь 100 рублей на работе.
__________________
С уважением, yarrus77 |
|||
|
||||
Сообщений: n/a
|
yarrus77!
Даже не знаю как сказать - наверное помешательство на форуме- люди начали разговаривают сами с собой! Цитата:
Цитата:
Последний раз редактировалось опус, 02.07.2008 в 14:36. |
|||
|
||||
Продажа навыков и умений Регистрация: 20.11.2004
Сибирь
Сообщений: 2,406
|
Цитата:
Цитата:
|
|||
|
||||
Сообщений: n/a
|
Aragorn!
Это Вам кажется что там суть, а на самом деле мы расчитываем конструкции не на реальные усилия, а на гипотетические - и кто куда и когда включится и при каких нагрузках - это мягко говоря - исследовать надо! Мне достаточно для практических целей эфтой фразы Цитата:
П.С. Chief Justice! Тебе приветы тут все передают! Последний раз редактировалось опус, 03.07.2008 в 09:38. |
|||