to TNemo хоть не совсем согласен, но всеравно спасибо за подборку.
Выскажу свое мнение. Данная арматура только подходит для частного строителства для конструктивного армирования стен, ну и с успехом насколько я знаю применяется в дорожном строительстве. Но вот. Наверно вы плохо знакомы с многослойными стенами. За счет применения композитной арматуры коэффициент однородности конструкций можно хорошо увеличить. Правда сдавать такую конструкцию стены в экспертизу или ростехнадзору замучаешься(толком нет нормативных документов). Опять же вывод...только на дачу. |
|||
|
||||
Регистрация: 14.11.2011
СПб
Сообщений: 1,349
|
Какое конструктивное армирование стен, если она возможно на сжатие совершенно не работает (некоторые так говорят, а отсутствие данных о сопротивлении сжатию в рекламе косвенно это подтверждает).
Если она работает только на растяжение, то единственное ей применение - усиление конструкций - растянутой зоны с предварительным напряжением этой пластиковой лабуды + программа испытаний. Может быть еще производство сборных плит и балок при выполнении всех требуемых программ натурных испытаний и получением сертификатов и пр. документации на конечное изделие. |
|||
|
||||
гадание на конечно-элементной гуще Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,604
|
Есть такая штука, как релаксация напряжений. Сдаётся мне, что композитную арматуру можно использовать только с натяжением на бетон и постоянным контролем усилий в стержнях в течении всего срока эксплуатации
|
|||
|
||||
гадание на конечно-элементной гуще Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,604
|
Ок. Надо посмотреть, как ведёт себя композитная арматура с повышением температуры. Не удивлюсь, если ответ будет - никак. Я к тому, что арматура на основе стекла, как и минеральная вата, может быть неплохо держит высокие температуры. Не знаю.
|
|||
|
||||
Строительство гидротехнических сооружений Регистрация: 01.08.2012
Москва
Сообщений: 8,659
|
вопрос не в "стекле", а в связующем материале (обычно на основе эпоксидных соединений). Вот связующее под воздействием высоких температур может разлагаться (и причём при гораздо меньших температурах чем сталь теряет несущую способность). По второму кругу обсуждаем то, что было в начале темы. Перечитайте, если забыли, господа.
|
|||
|
||||
гадание на конечно-элементной гуще Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,604
|
Ту арматуру, которую я щупал руками - там нет никакого связующего. Пучок из огромного количества тончайших стеклянных волокон, обёрнутых по спирали чем-то углевым (чтобы не рассыпались + сцепление с бетоном).
Похоже, говорим про разные вещи. Скорее всего их 100500 разных видов |
|||
|
||||
Регистрация: 24.04.2008
Сообщений: 1,131
|
Цитата:
С выставки взял несколько образцов этой арматуры. Сейчас на работе специально проверил- горят еще как от зажигалки, по крайне мере стеклопластиковая. |
|||
|
||||
Регистрация: 14.11.2011
СПб
Сообщений: 1,349
|
я чувствую дух молодого специалиста, проспавшего все лекции, потому не имеющего понятия о железобетоне.
Конструктивное армирование предназначено для восприятия и перераспределения всех возможных напряжений в железобетонных конструкциях. Напряжений много разных и если пластик работает только на растяжение, то как конструктивная арматура перераспределять напряжения не сможет, стержень может смяться или срезаться, деформироваться иным образом (после раскрытия и закрытия трещин например) и потерять после этого даже сопротивление растяжению. |
|||
|
||||
Регистрация: 14.06.2010
Сообщений: 1,048
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 24.04.2008
Сообщений: 1,131
|
Цитата:
Кстати поджег еще и базальтовую арматуру, горит не хуже стеклопластиковой. Да и вонизма. |
|||
|
||||
Строительство гидротехнических сооружений Регистрация: 01.08.2012
Москва
Сообщений: 8,659
|
да ты маньяк-поджигатель!!! базальтовое волокно (так же как и стекловолокно) само по себе не горит. Горит видимо связующее. После "сгорания" должны остаться тонкие нити - вот они и есть основной несущий элемент.
|
|||
|
||||
Регистрация: 14.11.2011
СПб
Сообщений: 1,349
|
Из засахаренного его вылепи и радуйся, можешь даже пластиком заармировать. Здесь разговор не о ненужных закладках всякого хлама в кирпич идет, речь о необходимости конструктивного армирования пластиком для работы конструкции.
Обсуждать что ты хочешь напихать в кладку для того, что бы потомки дивились тема иного форума. Я вас таких молодцев вообще не понимаю, что у вас с логикой, с последовательностью, выводами, лишь бы клаву подолбить.. |
|||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Научите лиспу на примере (или как kpblc, VVA и компания пытаются обучить чайника лиспу) | Red Nova | LISP | 4555 | 24.03.2024 13:44 |
Список в "Анализе результатов армирования": Вычисленная арматура, СНиП (в SCAD) чем отличается | МишаИнженер | SCAD | 12 | 26.12.2011 10:39 |