Непрочитано 17.01.2011, 12:38
Аварии сооружений из ЛСТК
acid
 
Сообщений: n/a

Собираю информацию для статьи о авариях и прочих неприятностях, связанными с ЛСТК. Просьба поделиться информацией. Если есть возможность - с фото и подробным описанием.
Просмотров: 43858
 
Непрочитано 02.03.2011, 06:54
#21
acid


 
Сообщений: n/a


Коровник был изначально неверно запроектирован - верхний пояс соединенный на болтах жестко с стойками потерял устойчивость. Но вообще опасно так - с таким шагом из таких дохлых профилей делать - у меня такие рамы с профилем 200х2 с шагом 2 метра и пролетом 7 еле-еле проходят - а тут метров 18 и шаг метра 4...
Причем фермы - не разрушились )
Статья будет готова на этой неделе - выложу сразу
 
 
Непрочитано 02.03.2011, 09:13
#22
Limit


 
Регистрация: 18.01.2009
Сообщений: 52


Ну и опорный узел сконструировали... Тут собственно при таком решении что ЛСТК что обыкновенный прокат... результат был бы один. Классический пример как не нужно делать.
PS: Можно даже в кунс камеру.
Limit вне форума  
 
Непрочитано 04.03.2011, 14:59 Оцените пожалуйста
#23
Yurii_ti

Grand Boss
 
Регистрация: 04.03.2011
Kyiv
Сообщений: 3


Уважаемые форумчане, колеги, конструктора, инженеры.
Сколько по Вашему мнению может простоять такая конструкция кровли из ЛСТК. Узла опирания, как такового, на данной конструкции, похоже, не существует.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 02.jpg
Просмотров: 1587
Размер:	122.6 Кб
ID:	54946  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 04.jpg
Просмотров: 1456
Размер:	140.9 Кб
ID:	54947  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 05.jpg
Просмотров: 1185
Размер:	88.2 Кб
ID:	54948  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 10.jpg
Просмотров: 1379
Размер:	173.3 Кб
ID:	54949  
Yurii_ti вне форума  
 
Непрочитано 04.03.2011, 15:02
#24
acid


 
Сообщений: n/a


до первого снега
хотя может и горячусь - сечения пролеты шаги в студию
 
 
Непрочитано 04.03.2011, 15:16
#25
Yurii_ti

Grand Boss
 
Регистрация: 04.03.2011
Kyiv
Сообщений: 3


По поводу сечений, пролетов и шагов ничего точного сказать не могу.
Я нашел эти фотографиии при изучении сайта одной из компаний занимающейся ЛСТК. На первый взгляд пролет метров 12, шаг ферм похоже от 0,6 до метра. Но насколько я понимаю, опирать ферму тупо на U профиль без вертикальной связи верх безграмотности!
Yurii_ti вне форума  
 
Непрочитано 04.03.2011, 15:17
#26
acid


 
Сообщений: n/a


ссылку на фото скиньте.
статью выложу после 18го марта - после публикации на конференции.
 
 
Непрочитано 04.03.2011, 15:20
#27
Yurii_ti

Grand Boss
 
Регистрация: 04.03.2011
Kyiv
Сообщений: 3


Будь ласка:
http://lightdom.com/gallery/razvlaka...ev/gallery.php
Yurii_ti вне форума  
 
Непрочитано 04.03.2011, 15:47
#28
acid


 
Сообщений: n/a


дякую
 
 
Непрочитано 04.03.2011, 21:23
#29
гиппопо


 
Регистрация: 02.01.2011
Сообщений: 425


Ув. господа!

Цитата:
Сообщение от Yurii_ti Посмотреть сообщение
Сколько по Вашему мнению может простоять такая конструкция кровли из ЛСТК.
ни опорных узлов, ни связей, полное ...ПОПО
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: titul-2-150x112.jpg
Просмотров: 1484
Размер:	8.6 Кб
ID:	54984  Нажмите на изображение для увеличения
Название: IMG_6729.jpg
Просмотров: 1885
Размер:	78.7 Кб
ID:	54985  Нажмите на изображение для увеличения
Название: IMG_6738.jpg
Просмотров: 1156
Размер:	46.8 Кб
ID:	54986  Нажмите на изображение для увеличения
Название: IMG_6731.jpg
Просмотров: 1138
Размер:	63.4 Кб
ID:	54987  
гиппопо вне форума  
 
Непрочитано 04.03.2011, 21:40
#30
_mikka


 
Регистрация: 29.12.2010
Сообщений: 111


Yurii_ti писал
Цитата:
Уважаемые форумчане, колеги, конструктора, инженеры.
Сколько по Вашему мнению может простоять такая конструкция кровли из ЛСТК. Узла опирания, как такового, на данной конструкции, похоже, не существует.
Да и фермы не правильно опираются, там же момент в нижнем поясе возникает !!! Да и консоль в таких фермах НЕ ЕСТЬ ХОРОШО!

Да и коровник хорош, кто такой опорный узел в ферме делает ? треугольные фермы прошлый век, лучше с параллельными поясами ...

Последний раз редактировалось _mikka, 04.03.2011 в 22:03.
_mikka вне форума  
 
Непрочитано 05.03.2011, 11:02
#31
Evgeniy_73


 
Регистрация: 02.03.2010
Сообщений: 607


Блин, какой дебил проектирует коровники из ЛСТК. Коррозия за сезон сожрет металл - там же влажность повышенная.
Evgeniy_73 вне форума  
 
Непрочитано 05.03.2011, 13:49 Вот такая рама из ЛСТК
#32
dik-son

Kazan
 
Регистрация: 01.04.2009
Сообщений: 530


Доверие внушает?
Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2004
Рама из ЛСТК.dwg (203.1 Кб, 5376 просмотров)

Последний раз редактировалось dik-son, 05.03.2011 в 14:03.
dik-son вне форума  
 
Непрочитано 05.03.2011, 14:02
#33
Лёха

конструктор
 
Регистрация: 19.10.2010
Москва
Сообщений: 29


это ЛСТК с толщиной 4мм?
Лёха вне форума  
 
Непрочитано 05.03.2011, 14:05
#34
dik-son

Kazan
 
Регистрация: 01.04.2009
Сообщений: 530


Цитата:
Сообщение от Лёха Посмотреть сообщение
это ЛСТК с толщиной 4мм?
Ага, "усиленные профиля" наз-ся, толщина от 2 до 4мм, только затяжка взята из другого сортамента, послабее толщиной 1.5. Димитовградцы выпускают, http://www.zavod-p.ru/produkcija.html
dik-son вне форума  
 
Непрочитано 05.03.2011, 14:15
1 | #35
acid


 
Сообщений: n/a


так в принципе это по СНиП "стальные конструкции" уже просто обычная сталь - ничего необычного или особенного. А насчет доверия - считать надо. Толщину пластин проверьте - 4 мм маловато, как мне кажется
 
 
Непрочитано 05.03.2011, 14:24
#36
[email protected]


 
Регистрация: 11.11.2009
Сообщений: 383


Цитата:
Сообщение от dik-son Посмотреть сообщение
Доверие внушает?
Если откровенно, то нет, тем более на 24 м, как хвалится завод.
valenok@yandex.ru вне форума  
 
Непрочитано 05.03.2011, 14:26
#37
dik-son

Kazan
 
Регистрация: 01.04.2009
Сообщений: 530


Цитата:
Сообщение от acid Посмотреть сообщение
так в принципе это по СНиП "стальные конструкции" уже просто обычная сталь - ничего необычного или особенного. А насчет доверия - считать надо. Толщину пластин проверьте - 4 мм маловато, как мне кажется
Сталь как для лстк 08пс и т.д. (госты говорят что это получается минимум С275 сталь), считали-пересчитывали от руки и на лире, сверили с "Серия 1.420.3-39.08 Каркасы стальные "УНИТЭКС-Р1"".
Пластины на самом деле 10мм, а не 4, это ошибка грамоты.
Просто увидел наверху как рухнула ферма (где в опорном узле переломалось) вот и защекотало где там унутри, что там неправильно у них, конкретно можете сказать?
dik-son вне форума  
 
Непрочитано 05.03.2011, 14:36
1 | #38
acid


 
Сообщений: n/a


08пс - расчетное сопротивление 255 Мпа.
У них неправильно запроектировано в принципе. Ну так навскидку такая схема применима - расчетом если подтвердить, то жить будет
 
 
Непрочитано 05.03.2011, 14:55
#39
dik-son

Kazan
 
Регистрация: 01.04.2009
Сообщений: 530


Цитата:
Сообщение от acid Посмотреть сообщение
08пс - расчетное сопротивление 255 Мпа.
У них неправильно запроектировано в принципе. Ну так навскидку такая схема применима - расчетом если подтвердить, то жить будет
У них это УНИТЭКС-Р1?
dik-son вне форума  
 
Непрочитано 05.03.2011, 14:57
1 | #40
acid


 
Сообщений: n/a


в упавшем коровнике
 
Закрытая тема
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Аварии сооружений из ЛСТК

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Документация Проектировщику на Torrents DEM Разное 262 24.02.2024 17:19
Технадзоры в строительстве - делимся опытом DAF Технология и организация строительства 2910 06.11.2015 18:00
Саяно-Шушенская ГЭС casemsot Обрушения, аварии, инциденты 1580 03.10.2013 12:49
Мониторинг инженерных сооружений, Геотехнический мониторинг. GeoMSU Прочее. Архитектура и строительство 6 09.07.2010 17:01
Сколько нас, инженеров, и с каким образованием? BM60 Разное 289 19.05.2009 21:24