09.06.2018, 13:20 | #1 | |
Какие диаметры конструктивной (фоновой) арматуры принимаете в ЖБ конструкциях?
конструктор
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,093
|
||
Просмотров: 12707
|
|
||||
Регистрация: 14.10.2010
Пермский край
Сообщений: 1,562
|
Цитата:
Точно не помню, может это только к балкам относится. Без верхнего армирования 100% будет много усадочных трещин. Цитата:
Последний раз редактировалось Alkor527, 09.06.2018 в 15:15. |
|||
|
||||
Регистрация: 13.02.2011
Россия
Сообщений: 2,174
|
Это только на А400 распространяется, а А500 можно и 8 мм. Почитайте Тихонова(хоть и не люблю его)))).
А так по стенам часто ставит по требованию минимального процента армирования. В плитах стоит обратить внимание на фоновую нижнюю: доп. армирование в центре плиты должно не более 3 раз превышать фоновую. А так везде по разному, зависит от требований заказчика |
|||
|
||||
Регистрация: 13.02.2011
Россия
Сообщений: 2,174
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 13.02.2011
Россия
Сообщений: 2,174
|
Вам везет)) мне вот пришлось ростверк в подземной парковке армировать фоновой ф12 А500, чтобы в расход 100 кг/м.куб уложиться))
|
|||
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,695
|
Offtop: Так это вообще не проблема ни разу. Делаете 10 м толщину ростверка и вообще арматура не нужна.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,093
|
Цитата:
да, это существенное требование. Например, при фоновой d8 стержни усиления нижней зоны d12 должны быть заведены за опоры. При фоновой d10 их можно обрывать раньше. |
|||
|
||||
Регистрация: 19.08.2006
Сообщений: 708
|
Обычно фоновую ставим Ф10А500С/200 (низ и верх). Встречал коллеги по "проектному цеху" ставили Ф12А500С/250 (низ и верх). Подвал Ф12/200 вертикальная, Ф10 горизонтальная.
Ф8А500С ставил фоновую разок, но там шаг колонн был около 4,5м. Интересно, никто еще из производителей арматуры промежуточные диаметры не производит (допустим Ф9 или Ф11)? |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,093
|
Цитата:
диаметр фоновой арматуры принимается конструктивно (субъективно, кто во что горазд), по мин. проценту армирования это мало кто делает |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Долгострой. Выпуски из жб колонн при проведении лабораторных испытаний показали несоответствие механическим свойствам заложенной арматуры | AAVik | Железобетонные конструкции | 19 | 10.10.2017 08:35 |
Стыковка арматуры конструкций монолитных ЖБ стен | dambra | Железобетонные конструкции | 11 | 12.08.2017 12:47 |
Почему в расчете жб сечений на поперечную силу принебрегают работай на срез продольной арматуры? | Ryntik | Железобетонные конструкции | 11 | 29.07.2015 19:41 |
Подбор площади арматуры, as < 0 | PanicAttack | Железобетонные конструкции | 8 | 30.03.2010 12:28 |
Защита проемов в ЖБ конструкциях очистных сооружений | dosman_robin | Железобетонные конструкции | 5 | 26.12.2009 16:03 |