| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Пробивка отверстия в ребристой плите

Пробивка отверстия в ребристой плите

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 08.07.2009, 12:18 #1
Пробивка отверстия в ребристой плите
Альберт
 
проектировщик
 
Казань
Регистрация: 29.06.2006
Сообщений: 130

Кто подскажет как пробить отверстие 1.2мx1.2м в ребристой плите 3x6м.
Расстояние между ребрам, насколько мне известно 980мм, т.е предеться ломать ребро?
Просмотров: 19179
 
Непрочитано 08.07.2009, 12:29
#2
Gw

Техник-конструктор
 
Регистрация: 25.09.2007
Мурманск
Сообщений: 7


Здание существующее или в проекте. Если в проекте, думаю, необходим монолитный участок.
Gw вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.07.2009, 12:31
#3
Альберт

проектировщик
 
Регистрация: 29.06.2006
Казань
Сообщений: 130


Цитата:
Сообщение от Gw Посмотреть сообщение
Здание существующее или в проекте. Если в проекте, думаю, необходим монолитный участок.
Существующее.
Альберт вне форума  
 
Непрочитано 09.07.2009, 06:20
#4
Виталька Паустовский

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 03.12.2008
Хакастан
Сообщений: 72


Уточните растояния между ребрами?
Виталька Паустовский вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 09.07.2009, 09:37
#5
Альберт

проектировщик
 
Регистрация: 29.06.2006
Казань
Сообщений: 130


Цитата:
Сообщение от Виталька Паустовский Посмотреть сообщение
Уточните растояния между ребрами?
Согласно серии на ребристые плиты размером 3X6 расстояние между поперечными ребрами жесткости составляет 980мм
Альберт вне форума  
 
Непрочитано 09.07.2009, 13:25
#6
Неголаш


 
Сообщений: n/a


Значит придеться. А это очень плохо. Плита покрытия или перекрытия? Советую любыми способами уменьшить размеры проема.
 
 
Автор темы   Непрочитано 09.07.2009, 14:06
#7
Альберт

проектировщик
 
Регистрация: 29.06.2006
Казань
Сообщений: 130


Цитата:
Сообщение от Неголаш Посмотреть сообщение
Значит придеться. А это очень плохо. Плита покрытия или перекрытия? Советую любыми способами уменьшить размеры проема.
По поводу уменьшения размеров проема никак....смежники уперлись..)

А какие возможны способы усиления если мы ломаем ребро? Плиты покрытия
Альберт вне форума  
 
Непрочитано 09.07.2009, 14:15
#8
sudakov

инженер-конструктор
 
Регистрация: 16.10.2007
Киев
Сообщений: 544


Цитата:
Сообщение от Альберт Посмотреть сообщение
По поводу уменьшения размеров проема никак....смежники уперлись..
А что 0.9х1.6 их никак не устроит, если им сечение воздуховода необходимо сохранить?
sudakov вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 09.07.2009, 14:25
#9
Альберт

проектировщик
 
Регистрация: 29.06.2006
Казань
Сообщений: 130


Цитата:
Сообщение от sudakov Посмотреть сообщение
А что 0.9х1.6 их никак не устроит, если им сечение воздуховода необходимо сохранить?
По их нормам там минимальные размеры 1.2мx1.2м. Я тоже сначала просил уменьшить отверстие в одном направлении и увеличить в другом...но никак..
Альберт вне форума  
 
Непрочитано 09.07.2009, 14:29
#10
sudakov

инженер-конструктор
 
Регистрация: 16.10.2007
Киев
Сообщений: 544


Самое простое - демонтировать эту одну плиту и устроить монолитный участок
sudakov вне форума  
 
Непрочитано 09.07.2009, 14:30
#11
Paralelno

АС КЖ
 
Регистрация: 20.02.2008
Архангельск
Сообщений: 123


1. Демонтировать плиту - делать монолитный участок с балками : главными - по длине плит с опорими на стены, второстепенные - по границам проема.
2. Разбивать плиту в месте устройства проема, оставляя одно ребро не тронутым, подводить стальные балки усиления под перерубленное ребро
3. Почти уверен что ни один из 1 и 2 вариантов не будет воплощен, а измените габариты проема. Смежники могут еще не то попросить

++++ Хотя какая серия плиты?

Последний раз редактировалось Paralelno, 09.07.2009 в 14:35.
Paralelno вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 09.07.2009, 14:42
#12
Альберт

проектировщик
 
Регистрация: 29.06.2006
Казань
Сообщений: 130


Цитата:
Сообщение от HacT9I Посмотреть сообщение
1. Демонтировать плиту - делать монолитный участок с балками : главными - по длине плит с опорими на стены, второстепенные - по границам проема.
2. Разбивать плиту в месте устройства проема, оставляя одно ребро не тронутым, подводить стальные балки усиления под перерубленное ребро
3. Почти уверен что ни один из 1 и 2 вариантов не будет воплощен, а измените габариты проема. Смежники могут еще не то попросить

++++ Хотя какая серия плиты?
Серия 1.465.1-21.94 "Плиты железобетонные ребристые размером 3x6м для покрытия одноэтажных производственных зданий"
Альберт вне форума  
 
Непрочитано 10.07.2009, 11:23
#13
Paralelno

АС КЖ
 
Регистрация: 20.02.2008
Архангельск
Сообщений: 123


Альберт
давай привязку проема, техзадание, сделаем проект за даром почти
Paralelno вне форума  
 
Непрочитано 28.01.2020, 08:36
#14
oleg251179


 
Регистрация: 30.11.2010
Сообщений: 53


вырезать ребро и не заморачиваться. поверху усиление, связать с ребрами смежных плит. выполнить расчет. так как часть нагурзки уйдет (на отверстие ничего не опирается) все будет гуд.
но сначала затрахать смежников по поводу изменнеия размеров. эксперт сразу задаст вопрос эксперту смежному можно было поменять или нет. и если они - эксперты решат что можно было, то вы зря тут всем мозг клюете и сами время убиваете.

----- добавлено через 56 сек. -----
еще есть вариант кжи на плиту сделать по типу плит с отверстиям
oleg251179 вне форума  
 
Непрочитано 04.02.2020, 10:21
1 | #15
Ust

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 05.01.2008
Ульяновск
Сообщений: 259


Цитата:
Сообщение от oleg251179 Посмотреть сообщение
вырезать ребро и не заморачиваться. поверху усиление, связать с ребрами смежных плит. выполнить расчет. так как часть нагурзки уйдет (на отверстие ничего не опирается) все будет гуд.
но сначала затрахать смежников по поводу изменнеия размеров. эксперт сразу задаст вопрос эксперту смежному можно было поменять или нет. и если они - эксперты решат что можно было, то вы зря тут всем мозг клюете и сами время убиваете.

----- добавлено через 56 сек. -----
еще есть вариант кжи на плиту сделать по типу плит с отверстиям
Offtop: всего-то 10 лет прошло
Ust вне форума  
 
Непрочитано 05.02.2020, 09:32
1 | #16
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 5,998


Offtop:
Цитата:
Сообщение от Ust Посмотреть сообщение
всего-то 10 лет прошло
кто здесь?!?(с)
wvovanw вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Пробивка отверстия в ребристой плите

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Пробить отверстие 700*700 в плите перекрытия 1200*6000 korden77 Конструкции зданий и сооружений 21 11.07.2010 01:20
Усиление пустотной ж/б плиты перекрытия ГОСТ 9561-91 1ПК48.12-8 АтV при выполнении проема (отверстия) aleksej Железобетонные конструкции 7 25.06.2009 14:46
Условное обозначение глубины отверстия Murzik_6011 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 5 04.03.2008 11:55
БРЕД СИВОЙ КОБЫЛЫ Kryaker Разное 1876 29.12.2006 23:41
Отверстия под крепеж TeDii Прочее. Архитектура и строительство 3 18.01.2005 15:31