30.08.2021, 12:07 | #1 | |
Как достать воду из металлических стоек?
Министерство труда и магии
Регистрация: 27.04.2011
Сообщений: 2,317
|
||
Просмотров: 5033
|
|
||||
конструктор Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,097
|
Цитата:
переживать не стоит, но небольшое отверстие на уровне заделки можно выполнить (на будущее), а сверху в трубу засыпать ведро гарцовки. |
|||
|
||||
Министерство труда и магии Регистрация: 27.04.2011
Сообщений: 2,317
|
да верх не закрыли. Взяли просто стойки трубу воткнули ,через ж.... конечно начали строить ,надо было стойки сделать сначала как надо за герметизировать , но уже сделали как сделали . И тут как раз дожди...(
__________________
Расплетая радугу |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,097
|
если просто дожди, а не собиралась где-то вода... то сколько сантиметров может налить?
Вот на завтра обещают дождь - 4,6мм... ну чтобы не переживать - отверстие в трубе в уровне заделки, и в полость сверху - сухой смеси на цементном вяжущем. ----- добавлено через ~1 мин. ----- ... интересно как "обнаружили проблему"? |
|||
|
||||
Министерство труда и магии Регистрация: 27.04.2011
Сообщений: 2,317
|
Цитата:
Да и не совсем правильно нарисовала ,если в бетон воткнули стойки , то полость будет заполнена бетоном , а вода будет выше. да никак. Звонят говорят "ой ,мы забыли трубу накрыть, что делать?" подумала ..один день лил неплохой дождик и все . Такой небольшой ливень, вряд ли много собралось.
__________________
Расплетая радугу Последний раз редактировалось Ктара, 30.08.2021 в 12:39. |
|||
|
||||
люблю мастерить Регистрация: 21.01.2005
Челябинск
Сообщений: 9,897
|
я бы шланг сверху сунул и даванул с компрессора. Вылетает всё очень неплохо, главное рядом не стоять, а то бывает и щебень летит активно.
Мешочек силикагеля на верёвочке внутрь сунуть - втягивает неплохо. Погреть тоже можно... |
|||
|
||||
люблю мастерить Регистрация: 21.01.2005
Челябинск
Сообщений: 9,897
|
Цитата:
Кислотность воды? Собственно трубы ржавеют не от какой-то там кислотности. Есть такая штука "кислородная деполяризация" - это когда растворённый в воде кислород с удовольствием пристаёт к металлу (в очень интересной реакции кстати), а кислорода в воздухе хватает. Посему, даже если там и будет вода, в первую очередь надо прекратить внутрь доступ воздуха. Может туда совок цемента просто плюхнуть после удаления основной массы воды? И дёшево и сердито. |
|||
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,203
|
А нерастворённый? Это уже нобелевкой попахивает: простое производство водорода из воды.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с) |
|||
|
||||
люблю мастерить Регистрация: 21.01.2005
Челябинск
Сообщений: 9,897
|
А в чём собственно проблема? При помощи натрия водород из воды добывать ещё проще С железом всё то же самое, только сильно медленнее
Ну, это верно - фиг бы они рассказали, если бы могли просто спрятать |
|||
|
||||
Регистрация: 27.08.2010
Сообщений: 1,435
|
Offtop: выпороть крепосных на конюшне, чтобы впредь неповадно было докладывать заказчику о подобных оказиях. Ишь совестливые какие, прохиндеи. А тут сейчас холивар начнется и пару тройку дуэлей по итогу. Наименее пузатого отправить наверх, пущай гарцовки сыпанет, как вон советовали выше. И думать забыть.
|
|||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Необходим расчёт металлических колонн на н/с | KONKOR GK | Поиск исполнителей | 1 | 06.04.2017 12:05 |
Колонны имеют недопустимые отклонения по вертикали, что делать? | momo | Металлические конструкции | 1 | 27.01.2017 09:56 |
Выбор рационального монтажного стыка металлических колонн. | Georg1 | Металлические конструкции | 32 | 15.01.2014 11:30 |
Ищу ТТК на монтаж металлических колонн | Bruho | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 10.01.2014 18:17 |
Ищу ТТК Производство работ по монтажу металлических колонн промышленных зданий | Lonely_Bird | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 10.12.2010 13:19 |