24.08.2021, 11:53 | #1 | |
Закладная для крепления ригелей фахверка под сэндвич-панели
Регистрация: 03.07.2021
Сообщений: 81
|
||
Просмотров: 2157
|
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,691
|
М6 слишком много. Можно было бы точнее посчитать и сделать М4. Сами понимаете, деньги. За вас заказчик должен считать что ли ?
И арматуры избыток. Одна это уже слишком. Начинайте уже делать закладные без арматуры. 21 век на дворе.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
|
||||
Министерство труда и магии Регистрация: 27.04.2011
Сообщений: 2,318
|
у вас на чертеже и я читаю это как Болт М6 (2шт) красные линии это что ? и если это болт , то М6 навряд ли может быть. минимум это болт М12 бывает , но это вы уже должны определить, но вряд ли в меньшую сторону. На счет закладных не знаю. Так вроде меня ничего не смущает. Но судя по обрезам в 20мм ,действительно болт М6. Если только это не ограждение . Там еще может быть такой маленький диаметр.
p.s. написано же ригели... М6 конечно слабенько там выглядит .
__________________
Расплетая радугу Последний раз редактировалось Ктара, 24.08.2021 в 14:20. |
|||
|
||||
Министерство труда и магии Регистрация: 27.04.2011
Сообщений: 2,318
|
там надпись должна быть "Болт" поэтому и непонятно . я так думаю)а то еще и параметры и ГОСТ болта , но их могут и в общих данных прописывать.
__________________
Расплетая радугу |
|||
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,691
|
Offtop: Talatta, можно попробовать разжалобить wvovanwа. У него совесть, патриотизм и прочие скиллы. Ну если рядом нет мечтающего вас расстрелять уволить за неопытностью глав.спеца.
Offtop: Ктара, вы сколько закладных считали в своей жизни ? Признавайтесь ? По моим ощущениям, там на закладную приходится от 20-40 кН. В СГС это 2-4 тс. Это 2,5 легковых автомобиля. Нельзя так легко...
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
|
||||
Министерство труда и магии Регистрация: 27.04.2011
Сообщений: 2,318
|
я не знаю как там по ощущениям у вас. Но даже если там проходит болт М6 ,как проектировщик который принимает решение и отвечает за проект ,я бы поставила М12 как минимум. Жидковато смотрится . И не надо мне говорить про карман бедного заказчика , на этом он точно не разорится.
__________________
Расплетая радугу |
|||
|
||||
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,003
|
Цитата:
написано же - фахверк считаем: пусть шаг ригелей фахверка 2м, пролет 6м, вес панели сэндвича 20кг/м2 толщиной 100мм (к примеру), итого = 2м х 6м/2 х 20кг/м2=120кг + вес ригеля. Где ты там увидел в опорном узле 2-4т? Offtop: ощущения у него)) Последний раз редактировалось wvovanw, 24.08.2021 в 15:28. |
|||
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,691
|
Offtop:
Цитата:
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,691
|
Talatta, вам надо
1 Собрать нагрузку на узел 2 Разобраться с шарнир-заделка 3 Открыть СП 16 и прочитать. 4 Скомпоновать узел стальных конструкций фахверка 5 Рассчитать этот узел 6 Открыть Рекомендации по проектированию закладных деталей и просчитать. С учётом эксцентриситетов от нагрузки. 7 Скомпоновать и рассчитать закладную деталь И колонны тоже надо пересчитать. Мало ли.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен Последний раз редактировалось Tyhig, 24.08.2021 в 20:57. |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Сендвич панели и их крепления | Сергей Датченко | Металлические конструкции | 1 | 05.09.2015 15:57 |
Крепление вертикальной пожарной лестницы через сэндвич панели. | Skovorodker | Конструкции зданий и сооружений | 25 | 01.09.2015 15:51 |
Что выбрать для стен (высота 9 м пищевка) - сэндвич панели или панели из легких бетонов? | Павел СПС | Конструкции зданий и сооружений | 4 | 22.10.2014 10:12 |
Можно ли применять сэндвич панели из пенополиизоцинурата для наружных стен в зданиях второй степени огнестойкости | kga82 | Пожарная безопасность | 11 | 03.10.2014 11:34 |
Легкосбрасываемые кровельные сэндвич панели возможно? | netnigde | Конструкции зданий и сооружений | 7 | 10.10.2012 14:18 |