Здравствуйте,
Какую дверь требуется устанавливать в электрощитовой? Здание производственное — Рефтинская ГРЭС, в котельном отделении категории Д на отм. +35,070 имеются встроенные помещения: электрощитовой В4, венткамеры В4, электромашинного помещения В4 с щитами и трансформатором (не масленый по-моему), объединенные общим тамбуром. Какую дверь ставить в электрощитовую? В электромашинное помещение? Пробежалась по документам — для электрощитовой в Промздании кат Д не могу норму найти.
Просмотров: 20846
 
Непрочитано 25.11.2013, 15:11
#2
KseniaSan


 
Регистрация: 18.03.2013
Сообщений: 67


СП 2.13130.2009 п. 6.8.19
ПУЭ п. 4.1.23
KseniaSan вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.11.2013, 15:31
#3
Маррия


 
Регистрация: 24.11.2013
Сообщений: 5


СП 2.13130.2009 раздел 6.8 для общественных зданий - а у меня производственное. п.6.8.19 - дверь в электрощитовую в детском дошкольном учреждении должна быть противопожарной...а в производственном здании не могу найти.

----- добавлено через ~2 ч. -----
ПУЭ-7
УСТАНОВКА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ В ЭЛЕКТРОПОМЕЩЕНИЯХ
4.1.23.В электропомещениях (см. 1.1.5.) проходыобслуживания, находящиеся с лицевой или с задней стороны щита, должны соответствоватьследующим требованиям:
1) ширина проходов в светудолжна быть не менее 0,8 м, высота проходов в свету не менее 1,9 м. Ширинапрохода должна обеспечивать удобное обслуживание установки и перемещениеоборудования. В отдельных местах проходы могут быть стеснены выступающимистроительными конструкциями, однако ширина прохода в этих местах должна быть неменее 0,6 м;
2) расстояния от наиболеевыступающих неогражденных неизолированных токоведущих частей (например,отключенных ножей рубильников) при их одностороннем расположении на высотеменее 2,2 м до противоположной стены, ограждения или оборудования, не имеющегонеогражденных неизолированных токоведущих частей, должны быть не менее:
1,0 м - при напряжении ниже660 В при длине щита до 7 и 1,2 м при длине щита более 7 м;
1,5 м - при напряжении 660 Ви выше.
Длиной щита в данном случаеназывается длина прохода между двумя рядами сплошного фронта панелей (шкафов)или между одним рядом и стеной;
3) расстояния междунеогражденными неизолированными токоведущими частями и находящимися на высотеменее 2,2 м при их двухстороннем расположении должны быть не менее:
1,5 м - при напряжении ниже660 В;
2,0 м - при напряжении 660 Ви выше.
4) неизолированныетоковедущие части, находящиеся на расстояниях, меньших приведенных в пп. 2 и 3, должныбыть ограждены. При этом ширина прохода с учетом ограждений должна быть неменее оговоренной в п. 1;
5) неогражденныенеизолированные токоведущие части, размещенные над проходами, должны бытьрасположены на высоте не менее 2,2 м;
6) ограждения, горизонтальноразмещаемые над проходами, должны быть расположены на высоте не менее 1,9 м;
7) проходы для обслуживаниящитов, при длине щита более 7 м, должны иметь два выхода. Выходы из прохода смонтажной стороны щита могут быть выполнены как в щитовое помещение, так и впомещения другого назначения. При ширине прохода обслуживания более 3 м иотсутствии маслонаполненных аппаратов второй выход необязателен. Двери изпомещений РУ должны открываться в сторону других помещений (за исключением РУвыше 1 кВ переменного тока и выше 1,5 кВ постоянного тока) или наружу и иметьсамозапирающиеся замки, отпираемые без ключа с внутренней стороны помещения.Ширина дверей должна быть не менее 0,75 м, высота не менее 1,9 м.
4.1.24. В качествеограждения неизолированных токоведущих частей могут служить сетки с размерамиячеек не более 25×25 мм, а также сплошные или смешанные ограждения.Высота ограждений должна быть не менее 1,7 м.
Получается обычные стальные двери если не сказано ничего другого.????

Последний раз редактировалось Маррия, 25.11.2013 в 19:03.
Маррия вне форума  
 
Непрочитано 26.11.2013, 11:22
#4
Stierlitz

строительное проектирование (после АР,ОДИ,ЭЭФ,ПБ,ПЗУ, ТХ и КР и обслед. писать "архитектор" некорр.)
 
Регистрация: 01.05.2008
Новосибирск
Сообщений: 4,863


СП 4-13

Цитата:
4.17 В зданиях и сооружениях всех классов функциональной пожарной опасности пределы огнестойкости заполнения проемов (дверей, ворот, окон, люков, фонарей и т.п.) в противопожарных преградах, следует выбирать исходя из типа противопожарной преграды.
ФЗ 123-ФЗ

Цитата:
таб.23
ПУЭ-7 (для гражданских)

7.1.28. ВУ, ВРУ, ГРЩ, как правило, следует устанавливать в электрощитовых помещениях, доступных только для обслуживающего персонала. В районах, подверженных затоплению, они должны устанавливаться выше уровня затопления. ВУ, ВРУ, ГРЩ могут размещаться в помещениях, выделенных в эксплуатируемых сухих подвалах, при условии, что эти помещения доступны для обслуживающего персонала и отделены от других помещении перегородками с пределом огнестойкости не менее 0,75 ч.

соответственно дверь 45 минут
====
не думаю что нет подобного требования для производственных зданий
пс. достаточно найти огнестойкость ограждающей конструкции
Stierlitz вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.11.2013, 12:13
#5
Маррия


 
Регистрация: 24.11.2013
Сообщений: 5


Цитата:
Сообщение от guliaevskij Посмотреть сообщение
пс. достаточно найти огнестойкость ограждающей конструкции
Как найти? Втройка (одноэтажная) с венткамерой В4 и электрощитовой В4 в котельном отделении кат. Д - должна отделяться противопожарной преградой?
Маррия вне форума  
 
Непрочитано 26.11.2013, 12:35
#6
Stierlitz

строительное проектирование (после АР,ОДИ,ЭЭФ,ПБ,ПЗУ, ТХ и КР и обслед. писать "архитектор" некорр.)
 
Регистрация: 01.05.2008
Новосибирск
Сообщений: 4,863


Цитата:
Сообщение от Маррия Посмотреть сообщение
Как найти? Втройка (одноэтажная) с венткамерой В4 и электрощитовой В4 в котельном отделении кат. Д - должна отделяться противопожарной преградой?
п. 7.12 СП 89 (я так понял что у вас котельная)

причем если даже принять что СП не действует (типа в списке 1047-р нет), то пункт явно перекочевал из ранних документов
Stierlitz вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.11.2013, 12:53
#7
Маррия


 
Регистрация: 24.11.2013
Сообщений: 5


СП 89.13330.2012
п. 7.12 Электротехнические помещения следует проектировать с учетом [ПУЭ-7].

Предел огнестойкости ограждающих конструкций помещений, в которых располагается электрооборудование с количеством масла в единице оборудования 60 кг и более, должен быть не менее REI 45.

Полы в электротехнических помещениях должны быть непылящими.

Оснащение помещений котельной первичными средствами пожаротушения должно соответствовать требованиям, приведенных в СП 9.13130.

Необходимость оснащения помещений котельной автоматической установкой пожарной сигнализации или автоматической установкой пожаротушения определяется согласно требованиям, приведенным в СП 5.13130.

А если не масляное электрооборудование?...читать ПУЭ-7...распечатала 300 страниц....
Маррия вне форума  
 
Непрочитано 26.11.2013, 13:07
#8
Stierlitz

строительное проектирование (после АР,ОДИ,ЭЭФ,ПБ,ПЗУ, ТХ и КР и обслед. писать "архитектор" некорр.)
 
Регистрация: 01.05.2008
Новосибирск
Сообщений: 4,863


Цитата:
Сообщение от Маррия Посмотреть сообщение
СП 89.13330.2012
п. 7.12 Электротехнические помещения следует проектировать с учетом [ПУЭ-7].

Предел огнестойкости ограждающих конструкций помещений, в которых располагается электрооборудование с количеством масла в единице оборудования 60 кг и более, должен быть не менее REI 45.

Полы в электротехнических помещениях должны быть непылящими.

Оснащение помещений котельной первичными средствами пожаротушения должно соответствовать требованиям, приведенных в СП 9.13130.

Необходимость оснащения помещений котельной автоматической установкой пожарной сигнализации или автоматической установкой пожаротушения определяется согласно требованиям, приведенным в СП 5.13130.

А если не масляное электрооборудование?...читать ПУЭ-7...распечатала 300 страниц....
а какое оборудование? обычно в электропомещениях трансформаторы с маслом - от них пожароопасность сразу
Stierlitz вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.11.2013, 17:41
#9
Маррия


 
Регистрация: 24.11.2013
Сообщений: 5


Пока все еще в стадии проекта находится...заранее стала информацию искать....Планировка следующая: общий тамбур в него выходят 2 помещения с щитами управления (называется ММС рукавных фильтров и ПТР рукавных фильтров) + третье помещение с трансформатором. (пока сказать не могу сухой трансформатор или масляный). В помещение с щитами управления есть второй выход в другой тамбур, в который выходит еще и венткамера. Во всех помещениях категория В4. Они находятся на отм. +35,120 в котельном отделении кат Д тепловой электростанции. Окончательное задание от технологов и электриков еще не получила.
Маррия вне форума  
 
Непрочитано 26.11.2013, 19:56
#10
Stierlitz

строительное проектирование (после АР,ОДИ,ЭЭФ,ПБ,ПЗУ, ТХ и КР и обслед. писать "архитектор" некорр.)
 
Регистрация: 01.05.2008
Новосибирск
Сообщений: 4,863


Цитата:
Сообщение от Маррия Посмотреть сообщение
Пока все еще в стадии проекта находится...заранее стала информацию искать....Планировка следующая: общий тамбур в него выходят 2 помещения с щитами управления (называется ММС рукавных фильтров и ПТР рукавных фильтров) + третье помещение с трансформатором. (пока сказать не могу сухой трансформатор или масляный). В помещение с щитами управления есть второй выход в другой тамбур, в который выходит еще и венткамера. Во всех помещениях категория В4. Они находятся на отм. +35,120 в котельном отделении кат Д тепловой электростанции. Окончательное задание от технологов и электриков еще не получила.
еще чтото врядли что котельная будет Д - таб.1 СП 12.13130.2009


пс. планировки лучше рисовать
Stierlitz вне форума  
 
Непрочитано 01.03.2015, 12:51
#11
Aris_pole

архитектор
 
Регистрация: 24.03.2011
Харьков
Сообщений: 51
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Stierlitz Посмотреть сообщение
7.1.28. ВУ, ВРУ, ГРЩ, как правило, следует устанавливать в электрощитовых помещениях, доступных только для обслуживающего персонала. В районах, подверженных затоплению, они должны устанавливаться выше уровня затопления. ВУ, ВРУ, ГРЩ могут размещаться в помещениях, выделенных в эксплуатируемых сухих подвалах, при условии, что эти помещения доступны для обслуживающего персонала и отделены от других помещении перегородками с пределом огнестойкости не менее 0,75 ч.
а если ЭЩ не в подвале, а на нуле?в административно-бытовом корпусе.
Aris_pole вне форума  
 
Непрочитано 01.03.2015, 17:17
#12
Stierlitz

строительное проектирование (после АР,ОДИ,ЭЭФ,ПБ,ПЗУ, ТХ и КР и обслед. писать "архитектор" некорр.)
 
Регистрация: 01.05.2008
Новосибирск
Сообщений: 4,863


Цитата:
Сообщение от Aris_pole Посмотреть сообщение
а если ЭЩ не в подвале, а на нуле?в административно-бытовом корпусе.
Ну и делайте на здоровье, в чем сомнение то?
Stierlitz вне форума  
 
Непрочитано 01.03.2015, 20:01
#13
Aris_pole

архитектор
 
Регистрация: 24.03.2011
Харьков
Сообщений: 51
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Stierlitz Посмотреть сообщение
Ну и делайте на здоровье, в чем сомнение то?
сомнение было в необходимости перегородки с определенным пределом огнестойкости, но вопрос уже решен из другого источника.
Aris_pole вне форума  
 
Непрочитано 24.04.2019, 10:58
#14
Glop


 
Регистрация: 24.03.2012
Сообщений: 437


Перечитал тему, поскольку схожий вопрос. Так и не понял, исходя из чего дверь должна быть EI45 - только потому что перегородка 75? Прямых указаний, что это перегородка 1-го типа (противопожарная преграда) ведь нет?
__________________
Конструкторам пора понять, они не белая кость ПГС, а маленькие исполнители воли архитекторов (с)
Glop вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Какую дверь ставить во втроенную электрощитовую В4 в промздании кат. Д?

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Какую гибкость ставить в доп. хар-ках сечения?? VMaksS79 Лира / Лира-САПР 1 15.03.2012 14:48
Какую дверь установить в подвал? Diizz Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 26.08.2011 09:47
Какую печать нужно ставить на каждый лист ПСД при выдачи заказчику dextron3 Разное 32 31.05.2011 09:43
Дверь в электрощитовую Жека СКДМ Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 4 08.04.2009 14:56