| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Помогите обосновать лишние подкосы

Помогите обосновать лишние подкосы

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 23.05.2019, 21:24 #1
Помогите обосновать лишние подкосы
balabenuk
 
Технадзор
 
Регистрация: 04.08.2008
Сообщений: 382

Приветствую. Возникла такая проблема. Начальник просил рассчитать сечения элементов фермы либо балки навеса для грузового авто с прицепом пролетом 10,5м. Ферма либо балка должна крепиться на стены двух сущ. зданий.
После подбора сечений, говорит что дорого. Можно ли уменьшить сечения добавив два подкоса, показанные красным цветом. Мол это добавит промежуточные опоры, уменьшится пролет. Так в средневековье делали
Мои аргументы что это ничего не даст, и вообще ферма не так работает, не воспринимает.


Как грамотно объяснить что дополнительные подкосы не уменьшат пролет фермы и не дадут выигрыша в материале?

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 22222.JPG
Просмотров: 216
Размер:	23.6 Кб
ID:	214417  


Последний раз редактировалось balabenuk, 24.05.2019 в 09:24.
Просмотров: 3091
 
Непрочитано 23.05.2019, 21:56
#2
Tamerlan_MZO


 
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,272


Цитата:
Сообщение от balabenuk Посмотреть сообщение
Как грамотно объяснить что дополнительные подкосы не уменьшат пролет фермы и не дадут выигрыша в материале?
Подтвердить расчётом.
Tamerlan_MZO вне форума  
 
Непрочитано 23.05.2019, 22:07
1 | 2 #3
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,062


Цитата:
Сообщение от balabenuk Посмотреть сообщение
Как грамотно объяснить что дополнительные подкосы не уменьшат пролет фермы и не дадут выигрыша в материале?
Никак не объяснить потому, что эти подкосы уменьшат пролет фермы и, возможно, дадут выиграш.
На заметку юным: никогда не проектируйте просто фермы. Проектируйте СИСТЕМУ покрытия с фермами. Тогда таких дурных вопросов возникать не будет.
Vavan Metallist вне форума  
 
Непрочитано 23.05.2019, 22:19
| 1 #4
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Vavan Metallist Посмотреть сообщение
дадут выиграыш
- в элементах фермы и проигрыш в необходимости дополнительных связях для раскрепления сжатого нижнего пояса.
Цитата:
Сообщение от balabenuk Посмотреть сообщение
Как грамотно объяснить
- никак, т. к. ум начальника это понять в принципе не может. Offtop: Каждый своим делом должен заниматься.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 23.05.2019, 22:27
| 1 #5
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,062


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
в элементах фермы и проигрыш в необходимости дополнительных связях для раскрепления сжатого нижнего пояса.
Вас это
Цитата:
Сообщение от Vavan Metallist Посмотреть сообщение
никогда не проектируйте просто фермы. Проектируйте СИСТЕМУ покрытия с фермами.
тоже касается
Vavan Metallist вне форума  
 
Непрочитано 24.05.2019, 07:54
#6
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,003


Пролёт 10,5 м, ферма... Нах..зачем?
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 24.05.2019, 08:47
| 2 #7
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,212


Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
Пролёт 10,5 м, ферма... Нах..зачем?
Приходилось делать ферму пролётом 6 метров (!) из ГСП (!!) в котельной (!!!) дома отдыха Минобороны. На вопрос "зачем", заказчик (мой хороший знакомый) сказал буквально следующее: "знаешь как в армии листья красят, так и тут - зайдет генерал, посмотрит вверх и вдруг его глазу станет неприятно ..."

Что же до сути вопроса, то подкосы значительно изменят работу конструкции. Приведет ли это к экономии, без расчёта не скажешь. Скорее всего, если суммарная экономия и будет, то весьма незначительная - природу не обманешь .
IBZ вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.05.2019, 08:54
#8
balabenuk

Технадзор
 
Регистрация: 04.08.2008
Сообщений: 382


Малопролетные фермы из гсп делают везде. Навесы, беседки, козырьки. Из квадратных трубок от 20х20х2 и им подобным. Выглядят они красиво.

Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
если суммарная экономия и будет, то весьма незначительная - природу не обманешь
чуйкой чую что это так.
balabenuk вне форума  
 
Непрочитано 24.05.2019, 12:03
#9
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,788


1. Снеговой мешок и водосток. Если есть возможность, то покрытие навеса лучше расположить в уровне покрытий сущ. зданий. Уменьшится снеговая нагрузка и частично снимутся проблемы с водостоком.
2. НМВ при таких пролетах эффективна треугольная арка с затяжкой или на худой конец - шпренгельная балка.
3. Если все же будете ставить подкосы, не забудьте учесть горизонтальные нагрузки от них на стены, или закрепите подкосы в уровне пола.

Как обычно маловато исходной информации.
Неплохо бы показать полный поперечник, описать конструктив сущ. зданий, обозначить нагрузки )хотя бы снеговой р-н, указать сечения элементов фермы.....

Офтоп
Цитата:
Сообщение от balabenuk Посмотреть сообщение
Так в средневековье делали
В "средневековье" многое толково делали.

Название темы "Помогите обосновать лишние подкосы" звучит весьма двусмысленно - зачем их обосновывать, если они лишние?
Старый Дилетант вне форума  
 
Непрочитано 24.05.2019, 18:06
#10
Taracka


 
Регистрация: 25.05.2010
Сообщений: 611


А как здания отнесутся к дополнительной нагрузке?
Taracka вне форума  
 
Непрочитано 25.05.2019, 12:38
#11
Нубий-IV

Инженер-философ
 
Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Сообщений: 1,874


Надо давить авторитетом! Если сработает - задача решена. Если не сработает - виноват будет авторитет.
На картинке - цитата из книги "Строительная механика. В.А. Киселев. 1976"
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Ферма.png
Просмотров: 180
Размер:	322.3 Кб
ID:	214496  
Нубий-IV вне форума  
 
Непрочитано 25.05.2019, 13:16
#12
Sh_gvaz


 
Регистрация: 27.09.2018
Сообщений: 359


Цитата:
Сообщение от balabenuk Посмотреть сообщение
это добавит промежуточные опоры
А как вы крепите верхние и нижние пояса и к чему ? , имею ввиду опорный узел .

На рисунке , 3 одинакого нагруженные конструкции , вертикальной нагрузкой . Рассматрваются эпюры сил сжатия и растяжения .
Если вы прикрепите эту ферму к чему-то очень жесткому , вам понадобятся дополнительные распорки .
Если же жесткость изгибная жесткость колонны будет намного меньше изгибной жесткости ригеля , тогда дополнительные распорки не будут нужны .

Возможно ваш начальник и прав.

Хотя давайте рассмотрим вариант номер 2. На картинке 2 рассматривается эпюра изгибающего момента от горизонтальных сил (к примеру ветра) . Во время действия горизонтальной нагрузки , у вас сжимаются
и нижний , и верхний пояса фермы .
Я думаю , вам как минимум нужна одна система распорок по середине фермы по нижнему поясу . Вот если вы уменьшите поперечное сечение нижнего пояса фермы , то вероятно вы не пройдете по гибкости с 1 ной системой распорок и вам понадобится дополнительная , а возможно и две . Дополнительная система распорок , может быть не будет выгодна .
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Примеры крепления.jpg
Просмотров: 163
Размер:	68.0 Кб
ID:	214497  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Эпюра от горизонтальных нагрузок.jpg
Просмотров: 82
Размер:	21.7 Кб
ID:	214498  

Последний раз редактировалось Sh_gvaz, 25.05.2019 в 15:58.
Sh_gvaz вне форума  
 
Непрочитано 25.05.2019, 15:15
#13
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 4,996
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


С подкосами получится, что здания жесткое соединены
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d вне форума  
 
Непрочитано 25.05.2019, 15:37
#14
Sh_gvaz


 
Регистрация: 27.09.2018
Сообщений: 359


Цитата:
Сообщение от Axe-d Посмотреть сообщение
С подкосами получится, что здания жесткое соединены
Если вы имеете ввиду жесткое опорное соединение фермы, вы правы , может быть жесткое соединение .
Хотя может быть и нет . Все будет зависеть от изгибной жесткости элемента , к которому будет крепиться ферма .
Сравните 2 рую и 3 юю конструкции на первом рисунке 12 ого сообщения .

Последний раз редактировалось Sh_gvaz, 25.05.2019 в 19:33.
Sh_gvaz вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.05.2019, 19:21
#15
balabenuk

Технадзор
 
Регистрация: 04.08.2008
Сообщений: 382


Цитата:
Сообщение от Sh_gvaz Посмотреть сообщение
А как вы крепите верхние и нижние пояса и к чему ? , имею ввиду опорный узел .

На рисунке , 3 одинакого нагруженные конструкции , вертикальной нагрузкой . Рассматрваются эпюры сил сжатия и растяжения .
Если вы прикрепите эту ферму к чему-то очень жесткому , вам понадобятся дополнительные распорки .
Если же жесткость изгибная жесткость колонны будет намного меньше изгибной жесткости ригеля , тогда дополнительные распорки не будут нужны .

Возможно ваш начальник и прав.

Хотя давайте рассмотрим вариант номер 2. На картинке 2 рассматривается эпюра изгибающего момента от горизонтальных сил (к примеру ветра) . Во время действия горизонтальной нагрузки , у вас сжимаются
и нижний , и верхний пояса фермы .
Я думаю , вам как минимум нужна одна система распорок по середине фермы по нижнему поясу . Вот если вы уменьшите поперечное сечение нижнего пояса фермы , то вероятно вы не пройдете по гибкости с 1 ной системой распорок и вам понадобится дополнительная , а возможно и две . Дополнительная система распорок , может быть не будет выгодна .
Тема уже не актуальна. Удалось убедить
balabenuk вне форума  
 
Непрочитано 29.05.2019, 21:45
#16
Sokrat

Любитель
 
Регистрация: 03.10.2009
Сообщений: 428
Отправить сообщение для Sokrat с помощью Yahoo


Цитата:
Сообщение от balabenuk Посмотреть сообщение
Как грамотно объяснить что дополнительные подкосы не уменьшат пролет фермы и не дадут выигрыша в материале?
Странная схема нагружения Такая схема нигде не встречается в реальных строительных конструкциях. Особенно рассмешила схема закрепления фермы - заделкой слева и справа
Sokrat вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 30.05.2019, 09:07
#17
balabenuk

Технадзор
 
Регистрация: 04.08.2008
Сообщений: 382


Цитата:
Сообщение от Sokrat Посмотреть сообщение
Странная схема нагружения Такая схема нигде не встречается в реальных строительных конструкциях. Особенно рассмешила схема закрепления фермы - заделкой слева и справа
Не заделка там. А крепление анкерами через пластины.
balabenuk вне форума  
 
Непрочитано 30.05.2019, 11:31
#18
Sokrat

Любитель
 
Регистрация: 03.10.2009
Сообщений: 428
Отправить сообщение для Sokrat с помощью Yahoo


Цитата:
Сообщение от balabenuk Посмотреть сообщение
Не заделка там. А крепление анкерами через пластины.
Значит эскиз нарисован неправильно. А следовательно, схема нагружения и расчётная схема будут неверными. И как итоговый результат все расчёты с подбором сечений в этой конструкции будут неправильными. Учитесь считать в SCAD, тогда такие глупые вопросы с подкосами отпадут и всегда можно будет обосновать свои схемы и расчёты эксперту и/или любому человеку на этом форуме.
Sokrat вне форума  
 
Непрочитано 30.05.2019, 11:50
#19
Sh_gvaz


 
Регистрация: 27.09.2018
Сообщений: 359


Цитата:
Сообщение от Sokrat Посмотреть сообщение
Такая схема нигде не встречается в реальных строительных конструкциях.
Почему вы думаете , что такая схема может не встретиться?
Что вы называете заделкой ?

1) Проведем аппроксимацию .
Схема статически много раз неопределима . Для того , чтобы понять как она работает , не решая ее , воспользуемся упрощениями .
Будем использовать уже выведенные формулы . Для упрощения представим схему в виде трех стрежней , которые имеют свои жесткоcтные характеристики и допустим , что высота колонны равна длине балки .

2) Рассмотрим анализ .

Момент , который может образоваться на уровне крепления ригеля и колонны = wL^2/6*N1
Чем больше будет N1 , тем меньше будет момент .
N1 зависит от высоты колонны и длины балки (данную зависимость мы привели к единицы , так как для упрощения сказали , что они равны ),
и от отношения момента инерции балки к колонне .
Если момент инерции балки будет во много раз больше , чем колонны , то возможно ( эпюра момента в узле крепления ригеля к колонне будет заканчиваться , не доходя до стенки колонны) крепление можно будет считать шарнирным .
Если вот будет наоборот , то крепление будет жестким .

https://dwg.ru/lib/1815 Формулы расчета рам 1958 г.
https://dwg.ru/dnl/11387 Бычков Д.В. Формулы и графики для расчета рам (1957)
https://dwg.ru/dnl/12218 Steel Designers' Manual 7-th edition (стр . 1115-1174)

А "главное блюдо" " Н.Н. Анохин СТРОИТЕЛЬНАЯ МЕХАНИКА в примерах и задачах. "

Цитата:
Сообщение от Sokrat Посмотреть сообщение
тогда такие глупые вопросы
То , что вы используете на форуме ник мудреца не делает вас таковым , поверьте
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Эпюра моментов.jpg
Просмотров: 45
Размер:	60.6 Кб
ID:	214702  

Последний раз редактировалось Sh_gvaz, 31.05.2019 в 21:16.
Sh_gvaz вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Помогите обосновать лишние подкосы

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Помогите обосновать применение фермы из парных уголков. rekrut222 Металлические конструкции 244 25.05.2016 14:35
Помогите обосновать тип бетона ValeriyBarishev Железобетонные конструкции 4 25.05.2016 09:23