24.05.2019, 22:40 | #1 | |
Нужен совет по конструкции узла б/н свая-ростверк-колонна
Воронеж
Регистрация: 30.05.2015
Сообщений: 23
|
||
Просмотров: 2162
|
|
||||
Регистрация: 30.05.2015
Воронеж
Сообщений: 23
|
Я думаю конечно рассчитывали сваю-колонну полностью, в свае арматура ф25, в количестве 8 штук! Колонна 400х600 с арматурой ф22-25.
----- добавлено через ~3 мин. ----- В проекте дополнительные выпуски не завязаны с основным каркасом сваи, может после высыхания сваи пробурить отверстия на 700-800 мм и забить в них арматуру. Просто возникает вопрос, неужели не хватит основных выпусков из сваи, восемь арматур ф25 чтобы сделать надежное соединение свая-ростверк-колонна? |
|||
|
||||
Постройка Гаражей и Сараев Регистрация: 30.08.2014
Хабаровск
Сообщений: 67
|
"Арка создает большие горизонтальные нагрузки на колонны."
Судя по высоте проёма ничто не мешает поставить затяжки и забрать на них горизонтальные нагрузки, я бы так сделал, плюс ладно колонна, а вот сваю на горизонтальные нагрузки правильно просчитать при нашем уровне геологических изысканий, так вообще фантастика... |
|||
|
||||
Регистрация: 09.09.2016
Сообщений: 92
|
Хммм... Чёт связей вдоль здания не хватает, как по мне дак. И вопрос : я надеюсь у вас там крыша предполагается не из профилей делать по принципу бескаркасных ангаров? Если так, то я бы вам не рекомендовал это строить, если в городе выпадает снег.
|
|||
|
||||
Регистрация: 09.09.2016
Сообщений: 92
|
Если у него рамный каркас, тогда вопросов нет, зачем тогда связи в торце. Но как обеспечивается устойчивость здания по длинной стороне без каких либо распорок? Смотря просто на картинки и, фразы которые написаны можно сделать вывод что покрытие сложиться при первом же снеге. Посмотрите в интернете много фото аварий и сам сталкиваюсь с такими проблемами постоянно, почитайте учебники. Дело конечно ваше.
|
|||
|
||||
Регистрация: 30.05.2015
Воронеж
Сообщений: 23
|
Цитата:
|
|||
|
||||
Регистрация: 09.09.2016
Сообщений: 92
|
Толщина металла чего? Арок. Там сколько толстой не делай при самом неблагоприятном условии (снега выпадет сразу много и в месте стыка двух арок будет огромный снежный мешок а с другой строны его не будет) арка сложится. Монолит скорее всего никуда не денется.
". У нас стоит аналогичный ангар с пролетом 30 метров." Классика... У нас была пректная, которая запроектировала 8 таких и один сложился. Снег в основании арки был выше человека. Подали в суд. Хорошо проектная работала не на прямую с Заказчиком, а строителей уже не найти. Я вас уговаривать не буду. Дело Ваше. Я просто рекомендую 7 раз подумать чем делать такое. |
|||
|
||||
Технадзор Регистрация: 04.08.2008
Сообщений: 382
|
Цитата:
Порядок бетонирования такой. Бетонируется свая, с торчащими выпусками. На выпуска ставятся сверху готовые каркасы ростверка. Места где мешают выпуска со свай армируют по минимуму для удобства монтажа. Каркасы ростверка увязываются между собой монтажной горизонтальной арматурой. Также доармируют по месту пропущеную арматуру в местах свайных выпусков. Заливают полностью ростверк. Монтируют арматуру колонн. Заливают колоны. |
|||
|
||||
Регистрация: 30.05.2015
Воронеж
Сообщений: 23
|
Цитата:
Закладываем максимальную толщину металла для данного вида оборудования 1.5 мм, такая толщина идёт на арки 30 метров. |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Нужен совет по перекрытиям одноэтажного общественного здания | DJ.Rin | Конструкции зданий и сооружений | 11 | 17.04.2015 14:49 |
Нужен совет по учёту слоя набетонки в расчётах | Cehan | Конструкции зданий и сооружений | 18 | 05.05.2014 13:47 |
Выбор специализации. Очень нужен совет. | Kirill.905 | Профессии и трудовые отношения | 24 | 23.04.2014 13:49 |
Нужен ли монолитный ленточный ростверк под монолитную стену технического этажа | Liyob | Основания и фундаменты | 5 | 12.12.2013 07:05 |
совет расчет конструкции | АС_В | Программирование | 6 | 08.08.2010 21:02 |