| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Как рассчитать анкерный фундамент на сдвиг?

Как рассчитать анкерный фундамент на сдвиг?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 13.06.2019, 20:28 #1
Как рассчитать анкерный фундамент на сдвиг?
Proektden
 
Регистрация: 13.06.2019
Сообщений: 11

Добрый день. При расчёте анкерного фундамента(скреплённые блоки ФБС, см. вложение) на сдвиг возник вопрос: Нужно ли учитывать Ep(пассивное давление грунта) при расчёте на сдвиг? Исходя из логики Ep будет равняться Ea(активное давление грунта), т.к. в покое они равны, и тогда получается что Nсдвиг<=Fтр(бок пов)+Fтр(по подошв). Исходя из данной логики получается, что глубина заложения данного типа анкерных фундаментов(см. вложение) больше зависит от веса фундамента и выгоднее блоки расположить вдоль силы действия N, а не поперёк, т.к. площадь трения по боковой поверхности будет больше(F(тр по бок пов), я учитывал как в СП 24.13330.2011 Свайные фундаменты)?. Или я не прав?

Заранее спасибо.

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: IMG_3314.jpg
Просмотров: 90
Размер:	180.5 Кб
ID:	215219  

Просмотров: 1368
 
Непрочитано 13.06.2019, 22:48
#2
rexxdz

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2013
Минск
Сообщений: 66


Я при расчете фундамента мачты трение по боковой поверхности не учитываю, только трение по подошве. Если сдвигающие силы очень большие, то увеличиваю массу фундамента и проверяю на глубокий сдвиг, в мостостроении вроде как так же делают. Offtop: На опрокидывание не забудьте проверить.
rexxdz вне форума  
 
Непрочитано 14.06.2019, 04:10
1 | #3
KACKADEP


 
Регистрация: 19.05.2011
Томск
Сообщений: 70


Считайте по п. 2.261 - 2.273 "Пособия по проектированию оснований зданий и сооружений (к СНиП 2.02.01-83) и п. 5.7 СП 22.13330.2011. Условие равновесия следующее: (Qсдвиг+Ea)<= (Pверт*fтр+Ер+A*cI)
KACKADEP вне форума  
 
Непрочитано 14.06.2019, 08:11
#4
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712


Цитата:
Сообщение от Proektden Посмотреть сообщение
Нужно ли учитывать Ep(пассивное давление грунта) при расчёте на сдвиг?
Если перемещения попадают под пункт 9.23 СП 22.

Цитата:
Сообщение от Proektden Посмотреть сообщение
Исходя из логики Ep будет равняться Ea(активное давление грунта), т.к. в покое они равны
Исходя из графика рисунок 9.1 СП 22.
Цитата:
Сообщение от Proektden Посмотреть сообщение
учитывал как в СП 24.13330.2011 Свайные фундаменты)?.
Там лобовое сопротивление.
А боковое, это боковое давление грунта в зависимости от высоты грунта с учетом коэффициентов п. 9.16 СП 22.
Цитата:
Сообщение от Proektden Посмотреть сообщение
тогда получается что Nсдвиг<=Fтр(бок пов)+Fтр(по подошв).
Забыли лобовое сопротивление ф-та.
SergeyKonstr вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Как рассчитать анкерный фундамент на сдвиг?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Оценка / критика расчетной схемы (SCAD) Кулик Алексей aka kpblc SCAD 3809 14.03.2024 09:18
Выдержит ли фундамент 2ой этаж Last Dartanyan Основания и фундаменты 0 14.07.2016 09:49
Как рассчитать ленточный фундамент с уширениями под колонны каркаса? PimAnton Основания и фундаменты 8 17.06.2016 11:36
Как рассчитать свайно-плитный фундамент? Jenya213 Основания и фундаменты 5 04.05.2016 14:56
Как рассчитать плитный фундамент seregaxxl Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 18.05.2010 23:55