Фундаментные балки в сейсмике
Продажа навыков и умений
Сибирь
Регистрация: 20.11.2004
Сообщений: 2,406
|
||
Просмотров: 7317
|
|
||||
Регистрация: 12.05.2011
Сообщений: 65
|
Наверно в "Рекомендацииях по проектированию оснований и фундаментов зданий и сооружений, возводимых в сейсмических районах", НИИОИСП, 1975 г или в пособии к СНиП II-7-81 "Пособие по проектированию каркасных промзданий для строительства в сейсмических районах".
|
|||
|
||||
ЭПБ, обследование стр. конструкций Регистрация: 09.10.2009
Сибирь
Сообщений: 2,615
|
Если доводите до сейсмики существующие конструкции, есть серия 0.00-2.96c "Повышение сейсмостойкости зданий". Там штрабу в стене над стыком фундаментных балок делают, сетку закладывают и замоноличивают.
|
|||
|
||||
Продажа навыков и умений Регистрация: 20.11.2004
Сибирь
Сообщений: 2,406
|
Цитата:
Цитата:
Подскажите хорошее решение кирпичного цоколя. Последний раз редактировалось Aragorn, 09.08.2012 в 14:50. |
|||
|
||||
ЭПБ, обследование стр. конструкций Регистрация: 09.10.2009
Сибирь
Сообщений: 2,615
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 02.05.2012
Юг
Сообщений: 158
|
Наверно тут говорили : http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=30627
по балкам серия 1.415-1 - сборняк 1.015.1-1.95 - монолитные - там же указания по применению решение цоколя - тут на форуме видел где-то выкладывали прям архив, в теме с фундаментными балками, не помню где. по самой кладке цоколя находил только Дыховичный "Справочник инженера-конструктора" изд. 2 |
|||
|
||||
Регистрация: 13.11.2012
Сообщений: 27
|
Имеется свайный фундамент и фундаментные балки под сэндвич. Фундаменты монолитные, каркас здания металлический. Сейсмичность площадки 7 баллов. Я предполагаю жесткое соединение балки с подколонником. Подскажите, лучше делать жесткое соединение или шарнирное, через раздельное армирование подколонника и балки и холодный шов. Если кто знает обоснование решения в литературе, напишите пожалуйста.
|
|||
|
||||
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,495
|
Цитата:
Второе - смотрите по погоде - будут ли фундаменты делать сейчас и оставлять на зиму, если вся конструкция будет связной, то температурные деформации перекосят фундамент, а морозное пучение под балками может тоже внести свою лепту в геометрию фундаментов. |
|||
|
||||
Регистрация: 13.11.2012
Сообщений: 27
|
Выходит, вариант соединения балки с подколонником зависит от усилий в расчетной схеме, и нормы не запрещают шарнирное сопряжение при сейсмике. Хотелось прям в СП найти указания по этому вопросу, но ничего не нашла.
Komplanar, спасибо вам за разъяснение. Про морозное пучение точно не стоит забывать |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Документация Проектировщику на Torrents | DEM | Разное | 262 | 24.02.2024 17:19 |
Столбики под фундаментные балки | Sarman | Основания и фундаменты | 14 | 22.08.2014 12:04 |