Всем привет! Имеется складское здание площадью ок. 1000 кв.м., сельхоз хламовник. Конструктив - металлокаркас обшитый профлистом, фундаменты - буронабивные сваи. Всё было выполнено без проекта в минимальных сечениях, соответственно без изысканий, расчетов и экспертизы. Разрешение получено в местной администрации на основании минимального пакета документов. Сейчас заказчик хочет выполнить пристрой ок. 700 кв.м в таком же конструктивном решении и на таких же условиях - без изысканий, проекта и экспертизы. Подскажите, как должен быть оформлен этот пристрой, если итоговая площадь здания будет более 1500 кв.м. Требуется ли полноценный проект и экспертиза для получения разрешения? Или же достаточны аналогичные схемы фундаментов, планы + СПОЗУ для администрации и всё?
Просмотров: 2541
 
Непрочитано 08.08.2022, 14:16
1 | #2
slava217

Проектирование
 
Регистрация: 04.07.2012
Рязань
Сообщений: 1,983


Постройте пристрой на расстоянии 10-12 метров и регистрируйте его...
Потом можете соединить.
Сейчас получать разрешения стало тяжелее
slava217 вне форума  
 
Непрочитано 08.08.2022, 15:03
1 | #3
иваниваныч


 
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 6,711


Цитата:
Сообщение от Nik1992 Посмотреть сообщение
Подскажите, как должен быть оформлен этот пристрой, если итоговая площадь здания будет более 1500 кв.м. Требуется ли полноценный проект и экспертиза для получения разрешения?
Требуется. Если не хотите экспертизы - сделайте так, как slava217 советует.
иваниваныч на форуме  
 
Автор темы   Непрочитано 08.08.2022, 15:15
| 1 #4
Nik1992


 
Регистрация: 30.06.2016
Сообщений: 42


Цитата:
Сообщение от иваниваныч Посмотреть сообщение
Требуется. Если не хотите экспертизы - сделайте так, как slava217 советует.
А если противопожарной стеной разделить? Например, торец старого здания выполнить из сэндвича с EI150 с выведением на кровлю, новое вплотную. Такое не прокатит?
Nik1992 вне форума  
 
Непрочитано 09.08.2022, 09:08
#5
jtdesign

архитектор
 
Регистрация: 17.07.2009
Riga
Сообщений: 3,783
Отправить сообщение для jtdesign с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от slava217 Посмотреть сообщение
метров
Очепятка? Вроде см лучше подходят.
jtdesign вне форума  
 
Непрочитано 09.08.2022, 11:07
2 | #6
иваниваныч


 
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 6,711


Цитата:
Сообщение от Nik1992 Посмотреть сообщение
А если противопожарной стеной разделить? Например, торец старого здания выполнить из сэндвича с EI150 с выведением на кровлю, новое вплотную.
Оформите пристрой отдельным проектом. Не реконструкция старого, а строительство нового здания. Тогда в площадь впишетесь. Пожарные нормы можно соблюсти, используя п. 6.1.3 СП 4.13130.2013.
иваниваныч на форуме  
 
Автор темы   Непрочитано 09.08.2022, 12:45
#7
Nik1992


 
Регистрация: 30.06.2016
Сообщений: 42


Цитата:
Сообщение от иваниваныч Посмотреть сообщение
Пожарные нормы можно соблюсти, используя п. 6.1.3 СП 4.13130.2013
Наверное, так и поступим. Как здания IV степени огнестойкости, С3, с доведением несущих до R15 (на совести собственника) и вплотную в соответствии с 6.1.3а) СП4.
Спасибо большое.
Nik1992 вне форума  
 
Непрочитано 09.08.2022, 15:34
#8
Verloc


 
Регистрация: 05.01.2012
Сообщений: 880


Цитата:
Сообщение от иваниваныч Посмотреть сообщение
Оформите пристрой отдельным проектом. Не реконструкция старого, а строительство нового здания. Тогда в площадь впишетесь. Пожарные нормы можно соблюсти, используя п. 6.1.3 СП 4.13130.2013.
Добрый день
Цитата:
6.1.3. Расстояние между производственными зданиями не нормируется:
а) если сумма площадей полов двух и более зданий III и IV степени огнестойкости классов С1, С2 и С3 не превышает площадь полов,
допускаемую между противопожарными стенами, считая по наиболее пожароопасной категории, низшей степени огнестойкости и низшего класса
конструктивной пожарной опасности здания;
б) если стена более высокого или широкого здания или сооружения, выходящая в сторону другого здания, является противопожарной 1-го
типа;

в) если здания и сооружения III степени огнестойкости независимо от пожарной опасности размещаемых в них помещений имеют
противостоящие противопожарные стены 2-го типа с заполнением проемов 2-го типа.
По опыту не подскажите? Планируем небольшой пристрой к пром.зданию, наружныне стены - из керамзитобетонных панелей. Реально ли такую стену натянуть на противопожарную 1-го типа? см. фото.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 111.JPG
Просмотров: 41
Размер:	178.4 Кб
ID:	249122  
Verloc вне форума  
 
Непрочитано 09.08.2022, 16:16
#9
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,620


Verloc, а швы между панелями тоже будут противопожарные на REI 240 ?
И как быть с новыми отверстиями ослабляющими панели ? Ведь там и так арматура начнёт не проходить, а ещё с огнём...

Offtop:
Вообще по жизни сталкивался со старым советским заводом, где как раз такая стенка была из таких панелей. Между АБК и цехом. И подозреваю, что пожарная. Но не уверен, что так можно.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен

Последний раз редактировалось Tyhig, 09.08.2022 в 16:32.
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 09.08.2022, 19:57
#10
иваниваныч


 
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 6,711


Цитата:
Сообщение от Verloc Посмотреть сообщение
Реально ли такую стену натянуть на противопожарную 1-го типа? см. фото.
Вряд ли. В панелях самое слабое место - стыки и узлы крепления (на сварке), как написал Tyhig. Да и сама панель должна быть на 2,5 часа (REI 150) рассчитана. Потребуют обоснования, скорее всего, натурными огневыми испытаниями. Уж лучше подпунктом а) п.6.1.3 попытаться воспользоваться.
иваниваныч на форуме  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Организация проектирования и оформление документации > Разрешение для пристроя, если итоговая площадь более 1500 кв. метров

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Общая площадь здания Aragorn Архитектура 2 19.07.2017 09:41
Аттестация в Минрегионе по негосударственной экспертизе Людмила Охр Прочее. Архитектура и строительство 350 14.02.2015 17:50
Обход требования ДБН на перепад высот не более 5 метров Stranix Железобетонные конструкции 3 07.08.2013 19:08
проектирование эстакад под технологические трубопроводы пролетом более 40 метров SMP Металлические конструкции 10 16.03.2013 23:49