| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Боковой выход с стремянки на площадку обслуживания

Боковой выход с стремянки на площадку обслуживания

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 23.08.2022, 11:23 #1
Боковой выход с стремянки на площадку обслуживания
bolahg
 
Проектирование
 
Екатеринбург
Регистрация: 09.08.2008
Сообщений: 109

Уважаемы специалисты, прошу подсказать если кто сталкивался.
Имеется необходимость выполнить вертикальную лестницу с боковым выходом на площадку обслуживания оборудования.
Есть ли какие нормативные требования которые бы запрещали так сделать.

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2022-08-23_132259.png
Просмотров: 156
Размер:	37.9 Кб
ID:	249370  

Просмотров: 1261
 
Непрочитано 23.08.2022, 12:03
#2
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,684


21 век. Пусть сами по колоннам лезут. Зачем эти лестницы.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 23.08.2022, 12:20
#3
ekspert

ЭПБ и ОБС промзданий
 
Регистрация: 09.02.2012
Барнаул
Сообщений: 560


Тут нужно смотреть на периодичность обслуживания оборудования. Если раз в год, то можно. А если по 10-20 раз в день, то вас проклянут рабочие.
ekspert вне форума  
 
Непрочитано 23.08.2022, 12:32
#4
olf_

негодяй со стажем
 
Регистрация: 26.10.2009
Сообщений: 2,434


Калитка где? Отступ ступеней от стены/перегородки где?
olf_ вне форума  
 
Непрочитано 26.08.2022, 15:01
#5
Serge Krasnikov

Конструктор, инженер-механик на пенсии
 
Регистрация: 03.10.2003
Новосибирск
Сообщений: 6,953


Для обслуживания кранов мы делали и вертикальные тоже. С 1.8м нужно ограждение в виде дуг, дуги делают до ограждения площадки, если вход с боку, если через пол, нужен закрывающийся люк, если высота большая то нужна промежуточная площадка. Какая максимальная высота я уже не помню, но на 9м. я промежуточную площадку делал, может 9м в нормы и попадала, но там же люди лазЮт...
Serge Krasnikov на форуме  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Боковой выход с стремянки на площадку обслуживания

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Фундаменты под площадку обслуживания. Eкатерина Основания и фундаменты 10 31.05.2020 10:25
Ограждать или не ограждать площадку обслуживания finderrr Металлические конструкции 2 16.11.2015 17:13
Как нарастить площадку обслуживания к существующей в стесненных условиях на отм. +7,000 Linette Металлические конструкции 3 02.11.2015 06:33
Является ли выход эвакуационным vlasctelin Пожарная безопасность 17 28.09.2014 14:06
Лестница на площадку для обслуживания оборудования. Нормы? CTonbI4 Архитектура 4 06.12.2013 10:59