Клинкерная плитка на утепленных фасадах зданий - вес на 1м2 выше норматива.
Регистрация: 29.07.2022
Сообщений: 4
|
||
Просмотров: 2191
|
|
||||
у-Строитель Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,582
|
ну так может они использовали 984-ФЗ статью 6 - сделали СТУ, а по ним декларацию о соответствии.
__________________
С уважением, yarrus77 |
|||
|
||||
Регистрация: 20.04.2011
Сообщений: 404
|
Цитата:
Читаю https://docs.cntd.ru/document/456088762 тут другие цифры : Цитата:
|
|||
|
||||
Архитектор Регистрация: 19.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 4,547
|
Думаю, что при превышении собственной массы клинкерной плитки (более 30 кг), нужно такой клинкер крепить не на клей в системе СФТК, а на подсистему НФС ("вентфасада"), типа такой: https://sial-group.ru/product/navesn...0klg5847302721
Косвенно отсылку на необходимость применения НФС для тяжёлой клинкерной плитки (тонкослойного клинкерного кирпича, по сути) можно увидеть в СП 327.1325800.2017: Цитата:
__________________
Архитектура - это диагноз. |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Расчет стоимости Технического обследования зданий и сооружений | viking1963 | Обследование зданий и сооружений | 16 | 03.02.2023 12:29 |
Расстояние от парковок до зданий | randum | Пожарная безопасность | 56 | 16.03.2022 13:10 |
Не открывающиеся створки в оконных блоках жилых зданий | bender_log | Прочее. Архитектура и строительство | 21 | 26.09.2019 07:10 |
Сейсмозащита и сейсмоизоляция существующих, построенных зд. | IANationalInformAgentstvo | Прочее. Архитектура и строительство | 216 | 20.01.2015 16:51 |
Осмотр, обследование, мониторинг при эксплуатации промышленных зданий шахт | Tyhig | Обследование зданий и сооружений | 4 | 19.03.2012 10:49 |