Клинкерная плитка на утепленных фасадах зданий - вес на 1м2 выше норматива.
Stanislav Pearl
 
Регистрация: 29.07.2022
Сообщений: 4

Добрый день, коллеги!
Сталкивался ли кто с закладкой в проект клинкерной плитки при утепленном фасаде, при том, что общий вес штучных изделий превышает норматив - 26 кг/м2 ( СП 293.1325800.20172, п. 7.29 для всех видов утеплителей)?
Например, у меня среднее 35 кг/м2. Буду признателен, если поделитесь какими-либо дополнительными нормативами, регламентами, рекомендациями от разработчиков данных систем и т.п.
Просмотров: 2191
 
Непрочитано 05.09.2022, 15:06
#2
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,093


Настоящий свод правил распространяется на системы фасадные теплоизоляционные композиционные с наружными штукатурными слоями (СФТК).
К вентфасадам, наверно, не относится..
mainevent100 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.09.2022, 17:35
#3
Stanislav Pearl


 
Регистрация: 29.07.2022
Сообщений: 4


Не уточнил: именно приклейка на утеплитель. В этом СП - п. 7.29 на это ссылается. Производители утеплителей тоже ссылаются на этот СП и этот пункт. Но по факту много кто клеит с большей массой.
Stanislav Pearl вне форума  
 
Непрочитано 06.09.2022, 00:01
1 | 1 #4
yarrus77

у-Строитель
 
Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,582


Цитата:
Сообщение от Stanislav Pearl Посмотреть сообщение
Не уточнил: именно приклейка на утеплитель. В этом СП - п. 7.29 на это ссылается. Производители утеплителей тоже ссылаются на этот СП и этот пункт. Но по факту много кто клеит с большей массой.
ну так может они использовали 984-ФЗ статью 6 - сделали СТУ, а по ним декларацию о соответствии.
__________________
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума  
 
Непрочитано 06.09.2022, 06:07
1 | #5
gumel


 
Регистрация: 20.04.2011
Сообщений: 404


Цитата:
Сообщение от Stanislav Pearl Посмотреть сообщение
Добрый день, коллеги!
...общий вес штучных изделий превышает норматив - 26 кг/м2...

Читаю https://docs.cntd.ru/document/456088762

тут другие цифры :

Цитата:
7.29 Проектирование СФТК с декоративно-защитным слоем из штучных материалов следует вести с учетом положений ГОСТ Р 58937. Суммарная масса 1 м декоративно-защитного слоя из штучных материалов, включающая в себя также клеевой плиточный и затирочный слои, предусмотренные ГОСТ Р 58937, не должна превышать 40 кг. При этом собственная суммарная масса штучных элементов декоративно-защитного слоя на 1 м не должна превышать 30 кг. В случае превышения указанной массы для устройства такого вида декоративно-защитного финишного слоя для СФТК с уровнем надежности по применению СК0 и СК1 руководствуются [1, статья 6].
gumel вне форума  
 
Непрочитано 06.09.2022, 06:53
1 | #6
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,093


Цитата:
Сообщение от gumel Посмотреть сообщение
тут другие цифры :
тут с изменением 1
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Изм..PNG
Просмотров: 85
Размер:	228.2 Кб
ID:	249738  
mainevent100 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.09.2022, 10:16
#7
Stanislav Pearl


 
Регистрация: 29.07.2022
Сообщений: 4


Коллеги, спасибо большое за информацию! Сколько искал, не натыкался на эти версии. Надо перепроверить )
Stanislav Pearl вне форума  
 
Непрочитано 07.09.2022, 10:10
#8
yarrus77

у-Строитель
 
Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,582


Цитата:
Сообщение от gumel Посмотреть сообщение
тут другие цифры :
тоже удивился у меня с минстроя норматив в ПДФ.

Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
тут с изменением 1
да, надо отслеживать
__________________
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума  
 
Непрочитано 07.09.2022, 13:45
#9
DJo Frey

Архитектор
 
Регистрация: 19.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 4,547


Думаю, что при превышении собственной массы клинкерной плитки (более 30 кг), нужно такой клинкер крепить не на клей в системе СФТК, а на подсистему НФС ("вентфасада"), типа такой: https://sial-group.ru/product/navesn...0klg5847302721
Косвенно отсылку на необходимость применения НФС для тяжёлой клинкерной плитки (тонкослойного клинкерного кирпича, по сути) можно увидеть в СП 327.1325800.2017:
Цитата:
13.11 ... В двухслойных стенах с гибкими связями толщина кладки лицевого слоя допускается не менее 85 мм, в трехслойных - не менее 120 мм. В противном случае для обеспечения устойчивости лицевого слоя выполняются дополнительные конструкции по типу вентиляционного фасада.
__________________
Архитектура - это диагноз.
DJo Frey вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Клинкерная плитка на утепленных фасадах зданий - вес на 1м2 выше норматива.

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Расчет стоимости Технического обследования зданий и сооружений viking1963 Обследование зданий и сооружений 16 03.02.2023 12:29
Расстояние от парковок до зданий randum Пожарная безопасность 56 16.03.2022 13:10
Не открывающиеся створки в оконных блоках жилых зданий bender_log Прочее. Архитектура и строительство 21 26.09.2019 07:10
Сейсмозащита и сейсмоизоляция существующих, построенных зд. IANationalInformAgentstvo Прочее. Архитектура и строительство 216 20.01.2015 16:51
Осмотр, обследование, мониторинг при эксплуатации промышленных зданий шахт Tyhig Обследование зданий и сооружений 4 19.03.2012 10:49