CAMOPE3
 
JI u II e II, k
Регистрация: 23.11.2007
Сообщений: 52

Проверим славных дедов, лол, их серийную крестовую связь по СНиП II-23-81*
При квадрате 6х6 м имеем диагональ l1=8,5 м, или расстояние до точки пересечения элементов l=4,25 м
По п. 13.21 гибкий сжатый раскос теряет устойчивость и выключается из работы
Для L90х7: А=12,28 см2, ix=2,77 см, imin=1,78 см
Усилие в связи N=30 т, σ= 30000/12,28=2443 примерно =2400
Так как раскос растянут, по п. 6.3 гибкость в плоскости связи lef=l, из плоскости lef=l1
Для проверки гибкости принимаем большее - lef=8,5 м. Предельная гибкость, если нет кранов, равна 300
По п. 6.4 так как расчетная длина не равна l или 0,9l берем "в остальных случаях" ix
λ=850/2,77=307 примерно =300


Теперь обратимся к новому СП
В п. 10.1.3 уже не предполагается, что элементы крестовых решеток бывают растянутыми!
В п. 10.1.4 расчетная длина "равная l" подменена на "не менее 0,85l", т.е в нашем случае надо взять imin, а это уже 160 уголок!!
Прошу помощи у разобравшихся с СП!

Изображения
Тип файла: jpg Лол.jpg (393.0 Кб, 2393 просмотров)

Просмотров: 36755
 
Непрочитано 01.09.2022, 14:57
#81
vedinzhener

где-то в Москве не выходя из дома
 
Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,018


Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
Странноватая работа связи.
Останусь при своём мнении.
да забыл в комбинации собственный вес убрать прилетело от обжатия, но не суть, вопрос не в этом, а есть ли это крест в понимании СП или нет
Вложения
Тип файла: docx усилия в связях.docx (43.1 Кб, 29 просмотров)
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет
vedinzhener вне форума  
 
Непрочитано 01.09.2022, 16:32
#82
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от vedinzhener Посмотреть сообщение
... есть ли это крест в понимании СП или нет
Картина усилий показывает прямо - да, это крестовая связь. А не две автономные V-образки, вышедшие погулять.
Эти связи работают как крестовые потому, что меж прогонами в центре креста есть объединение перемещений поперек прогонам в виде попереченки. Убери ея - крестовость развалится на два V.
К слову, если убрать хотя бы один прогон, то крест тоже умрет, останется лишь 1шт. V.
Особенность креста какраз в том, что при попытке изменить геометрию "прямоугольника" в "параллеллограмм" одна диагональ растянута, другая сжата.
А рассматривать иные варианты воздействия/деформации смысла нет, т.к. крестовость актуальна именно с точки зрения "прямоугольник-параллеллограмм".
Т.е. видимо автору надо отнести\не отнести к кресту для соответствия/несоответствия пункту СП нащот "СГ допускается....".
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 01.09.2022, 18:38
#83
vedinzhener

где-то в Москве не выходя из дома
 
Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,018


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Т.е. видимо автору надо отнести\не отнести к кресту для соответствия/несоответствия пункту СП нащот "СГ допускается....".
да именно так, твое рассуждение логично, смущало именно то что как бы не в одной плоскости, т.е. одни подкосы с одной стороны ската, другие с другой...приму работу только на растяжение, экспертиза не гос, думаю если что обосную, этим можно
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет
vedinzhener вне форума  
 
Непрочитано 01.09.2022, 18:47
#84
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от vedinzhener Посмотреть сообщение
...смущало именно то что как бы не в одной плоскости...
Уклоны малы, а излом "перехвачен" прогонами - они достаточно жесткие из плоскости кровли, поэтому крест работает полноценно. Картина усилий подтверждает это.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 02.09.2022, 08:08
#85
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,003


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Уклоны малы, а излом "перехвачен" прогонами - они достаточно жесткие из плоскости кровли, поэтому крест работает полноценно. Картина усилий подтверждает это.
В коньке на изломе крест? Ты серьёзно?
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 02.09.2022, 09:05
#86
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
В коньке на изломе крест?
Да, реальный крест. Можно сказать, грандиозное крестище.
Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
Ты серьёзно?
Как никогда! Серьезнее я был только во время дачи присяги.
Ты вместо эмоциональных междометий привел бы аргументы против.
Мои железные аргументы:
1. Среднюю точку изломленного (на 12 градусов) креста из плоскости креста держат два прогона (в своих плоскостях наибольшей жесткости). При растяжении одной диагонали прогоны будут сопротивляться жестко. Кроме того, сжатая и якобы выключенная диагональ, по факту еще бодающаяся, будет помогать двум мощным прогонам.
Это все аналитически-качественно.
2. Численно. Картина усилий подтверждает п.1 - элементы имеют растяжение/сжатие примерно одного порядка в одном кресте. И это - достоверный факт. Так же прогоны проходят проверки по СП с учетом их работы в составе связей. Это тоже факт.
3. Для добивки можно посмотреть на перемещения узлов каркаса - если они устраивают проектировщика и не больше нормативных, то уже ДАЖЕ неважно, как это обзывается и как это работает.
4. Очень интересно, каковы контраргументы.
__________________
Воскресе

Последний раз редактировалось Ильнур, 02.09.2022 в 09:54.
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 02.09.2022, 09:41
#87
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,003


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Да, реальный крест. Можно сказать, грандиозное крестище.
Как никогда! Серьезнее я был только во время дачи присяги.
Ты вместо эмоциональных междометий привел бы аргументы против.
Мои железные аргументы:
1. Среднюю точку изломленного (на 12 градусов) креста из плоскости креста держат два прогона (в своих плоскостях наибольшей жесткости). При растяжении одной диагонали прогоны будут сопротивляться жестко. Кроме того, сжатая и якобы выключенная диагональ, по факту еще бодающаяся, будет помогать двум мощным прогонам.
Это все аналитически-качественно.
2. Численно. Картина усилий подтверждает п.1 - элементы имеют растяжение/сжатие примерно одного порядка в одном кресте. И это - достоверный факт. Так же прогоны проходят проверки по СП с учетом их работы в составе связей. Это тоже факт.
3. Для добивки можно посмотреть на перемещения узлов каркаса - если они устраивают проектировщика и не больше нормативных, то уже ДАЖЕ неважно, как это обзывается и как это работает.
4. Очень интересно, каковы контраргументы.
Вот это работающий на растяжение крест?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: связи.jpg
Просмотров: 124
Размер:	204.5 Кб
ID:	249638  
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 02.09.2022, 09:57
#88
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
Вот это работающий на растяжение крест?
Нет, не это. Это неактуальная информация.
Вот актуальная (п.81):
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: кресты.png
Просмотров: 103
Размер:	33.8 Кб
ID:	249639  
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 02.09.2022, 10:00
#89
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,003


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Нет, не это. Это неактуальная информация.
Вот актуальная (п.81):
Тогда другое дело.
Offtop: Без картинки хрен разберёшь о чем речь))
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 16.12.2022, 11:00
#90
Poreth


 
Регистрация: 15.05.2008
Сообщений: 1,667


Offtop: Я перечитал уже стопицот тем. Красивые темы в блоге. Т.е. я не пишу в первую попавшуюся тему.
Здание без кранов. Высота 16м. Трехэтажное. На первом этаже, ну и потом на 2 и 3 по аналогии сделаю, крестовая связь 6м пролет и 4м высота (длина диагонали 7,2м) из квадратной трубы . Одна целая ветвь, вторая из двух кусков. По верху балка шарнирно прикрепленная к колоннам - считай распорка. Трубы соединяются фасонкой с размерами по длине сварных швов, посчитанных по усилиям по РСН. По РСН от собственного веса обе ветки крестовой связи сжаты, а распорка (там хорошая балка) растянута. На сжатие предельная гибкость 200, на растяжение 300. Для проверки по гибкости какую мне длину брать? 7,2*1,4? Труба выходит 140х4! Или это нормально?
Poreth вне форума  
 
Непрочитано 16.12.2022, 11:20
#91
Deimos

инженер
 
Регистрация: 29.01.2006
Каневская - Пуп Земли
Сообщений: 740


Цитата:
Сообщение от Poreth Посмотреть сообщение
По РСН от собственного веса обе ветки крестовой связи сжаты
А в РСН точно ветер попал?

А зачем РСН только от собственного веса?
__________________
Per aspera ad astra.

Последний раз редактировалось Deimos, 16.12.2022 в 11:24. Причина: Кароч, предельная гибкость 300, расчетная длина 7,2м
Deimos вне форума  
 
Непрочитано 16.12.2022, 11:36
#92
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211


А схемку накидать религия не позволяет?
И нужно избегать усилий в связях от вертикальных нагрузок.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 16.12.2022, 11:48
#93
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,003


Цитата:
Сообщение от Poreth Посмотреть сообщение
7,2*1,4? Труба выходит 140х4! Или это нормально?
нормально
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 16.12.2022, 12:01
#94
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,693


Цитата:
Сообщение от Poreth Посмотреть сообщение
На сжатие предельная гибкость 200
Чего-то многовато... Там же вроде 210-60*альфа.
Откуда 200 то ? Будет ну 180...
А лучше и 160 брать...

Я беру сечения из ГСП толщиной не менее 5 мм, чтобы обеспечить, в итоге, для огнестойкости возможность обмазки и приведённую толщину.
Или минимум 6 мм беру. Забыл уже, посчитать надо приведённую.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 16.12.2022, 13:04
#95
Poreth


 
Регистрация: 15.05.2008
Сообщений: 1,667


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
А схемку накидать религия не позволяет?
И нужно избегать усилий в связях от вертикальных нагрузок.
Схемка. Связи стержнями с шарнирами.
Как избегают усилий в связях от вертикальных нагрузок?
в РСН с ветром, связи поперек направления ветра обе ветви сжаты. Вдоль ветра растянута /сжата ветви.

Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
нормально
Имеет смысл делать связи из такой мощной трубы? Может тут тогда имеет смысл уходить на уголок?

В примере который мне дали связи из спаренного уголка 110х8 (i=4.87см) тоже один целый и один кусками. Длина связи была 9,12м. 9,12*1,4=12,77; 12,77/200=6,38см. Колонны правда ЖБ. Но это разве влияет? У них выходит ошибка?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: ПК ЛИРА-САПР  2020 R3.1 x64 - 4exoB161222b.lir_221216124723.png
Просмотров: 45
Размер:	6.1 Кб
ID:	252076  
Poreth вне форума  
 
Непрочитано 16.12.2022, 13:39
| 1 #96
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от Poreth Посмотреть сообщение
... На сжатие предельная гибкость 200, на растяжение 300. Для проверки по гибкости какую мне длину брать? 7,2*1,4? Труба выходит 140х4! Или это нормально?
Это нормально.
Тут наоборот имеется нюанс такой: мю=1,4 - это для ТАКОГО случая (см. табл. 25 СП16), когда поддерживающий элемент сжат. Но известно, что когда непрерванная труба (рассматриваемая) сжат, обычно прерванная (поддерживающая) растянута. Тогда мю=0,7. А в случае неработы - мю=1.
Я как правило назначаю мю=1, т.е. 7,2 м. Это труба 120х4.
Я так понимаю, что мы все понимаем, что в кресте одна труба НЕ перерезается, а вторая перерезается и крепится к фасонке, врезанной в неперерезанную трубу. Ну или не врезанной, а хотя бы как-то приваренной к тонкой стенке через ..опу.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 16.12.2022, 15:56
#97
Бам


 
Регистрация: 06.09.2022
Сообщений: 979


Цитата:
Сообщение от Poreth Посмотреть сообщение
Как избегают усилий в связях от вертикальных нагрузок?
Никак не избежать при трехмерной расчетной схеме, по крайней мере в СКАДе, ЛИРЕ. Там даже от собственного веса покрытия усилия в ГС приличные получаются.

----- добавлено через ~3 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Чего-то многовато... Там же вроде 210-60*альфа.
Откуда 200 то ? Будет ну 180...
А лучше и 160 брать...
А еще лучше таблицу в СП 16. посмотреть, она небольшая
Бам вне форума  
 
Непрочитано 16.12.2022, 16:23
#98
Poreth


 
Регистрация: 15.05.2008
Сообщений: 1,667


У меня часть связей подбираются по прочности. Это я недоставил связей или нормальное опять же вяление? Схема трехмерная в ЛИРЕ.
Offtop: Здание Г-образное и, из-за это в том числе, ятд, здание немного колбасит.
Poreth вне форума  
 
Непрочитано 16.12.2022, 16:37
#99
Бам


 
Регистрация: 06.09.2022
Сообщений: 979


Цитата:
Сообщение от Poreth Посмотреть сообщение
У меня часть связей подбираются по прочности
У Г-образных зданий всегда есть кручение от ветра. Так что вполне возможно, если не хвататет разгружающих ВС по колоннам на каких-то гранях здания.
Бам вне форума  
 
Непрочитано 16.12.2022, 17:11
#100
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от Poreth Посмотреть сообщение
У меня часть связей подбираются по прочности...
Это что-то нерядовое. А случайно шарниры не выпали, и моменты не вмешались?
Хотя бывает иногда связь, сечение которой не сильно отстает от стойки (колонны), начинает брать на себя колонную нагрузку, за счет обжатия колонны.
Анализировать надо конкретно.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Крестовая связь по СП 16.13330.2011

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Связь AutoCAD с таблицами Excel. Yur.OK_SPb AutoCAD 49 03.10.2023 14:59
СП 1.13130.2009 и СП 1.13130.2009 изм.1 какие есть отличия и новые требования? bernata Архитектура 18 22.02.2016 11:32
Каркас. Вертикальная крестовая связь. Расчет. Азаматик SCAD 7 10.04.2012 22:57
Крестовая связь из ГСП Нитонисе Конструкции зданий и сооружений 49 05.10.2010 15:28
Крестовая связь в сущ. металлокаркасе Liam Металлические конструкции 4 17.03.2008 16:57