да забыл в комбинации собственный вес убрать прилетело от обжатия, но не суть, вопрос не в этом, а есть ли это крест в понимании СП или нет
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет |
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Картина усилий показывает прямо - да, это крестовая связь. А не две автономные V-образки, вышедшие погулять.
Эти связи работают как крестовые потому, что меж прогонами в центре креста есть объединение перемещений поперек прогонам в виде попереченки. Убери ея - крестовость развалится на два V. К слову, если убрать хотя бы один прогон, то крест тоже умрет, останется лишь 1шт. V. Особенность креста какраз в том, что при попытке изменить геометрию "прямоугольника" в "параллеллограмм" одна диагональ растянута, другая сжата. А рассматривать иные варианты воздействия/деформации смысла нет, т.к. крестовость актуальна именно с точки зрения "прямоугольник-параллеллограмм". Т.е. видимо автору надо отнести\не отнести к кресту для соответствия/несоответствия пункту СП нащот "СГ допускается....".
__________________
Воскресе |
|||
|
||||
где-то в Москве не выходя из дома Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,018
|
да именно так, твое рассуждение логично, смущало именно то что как бы не в одной плоскости, т.е. одни подкосы с одной стороны ската, другие с другой...приму работу только на растяжение, экспертиза не гос, думаю если что обосную, этим можно
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет |
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Уклоны малы, а излом "перехвачен" прогонами - они достаточно жесткие из плоскости кровли, поэтому крест работает полноценно. Картина усилий подтверждает это.
__________________
Воскресе |
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Да, реальный крест. Можно сказать, грандиозное крестище.
Как никогда! Серьезнее я был только во время дачи присяги. Ты вместо эмоциональных междометий привел бы аргументы против. Мои железные аргументы: 1. Среднюю точку изломленного (на 12 градусов) креста из плоскости креста держат два прогона (в своих плоскостях наибольшей жесткости). При растяжении одной диагонали прогоны будут сопротивляться жестко. Кроме того, сжатая и якобы выключенная диагональ, по факту еще бодающаяся, будет помогать двум мощным прогонам. Это все аналитически-качественно. 2. Численно. Картина усилий подтверждает п.1 - элементы имеют растяжение/сжатие примерно одного порядка в одном кресте. И это - достоверный факт. Так же прогоны проходят проверки по СП с учетом их работы в составе связей. Это тоже факт. 3. Для добивки можно посмотреть на перемещения узлов каркаса - если они устраивают проектировщика и не больше нормативных, то уже ДАЖЕ неважно, как это обзывается и как это работает. 4. Очень интересно, каковы контраргументы.
__________________
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 02.09.2022 в 09:54. |
|||
|
||||
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,003
|
Цитата:
|
|||
|
||||
Регистрация: 15.05.2008
Сообщений: 1,667
|
Offtop: Я перечитал уже стопицот тем. Красивые темы в блоге. Т.е. я не пишу в первую попавшуюся тему.
Здание без кранов. Высота 16м. Трехэтажное. На первом этаже, ну и потом на 2 и 3 по аналогии сделаю, крестовая связь 6м пролет и 4м высота (длина диагонали 7,2м) из квадратной трубы . Одна целая ветвь, вторая из двух кусков. По верху балка шарнирно прикрепленная к колоннам - считай распорка. Трубы соединяются фасонкой с размерами по длине сварных швов, посчитанных по усилиям по РСН. По РСН от собственного веса обе ветки крестовой связи сжаты, а распорка (там хорошая балка) растянута. На сжатие предельная гибкость 200, на растяжение 300. Для проверки по гибкости какую мне длину брать? 7,2*1,4? Труба выходит 140х4! Или это нормально? |
|||
|
||||
инженер Регистрация: 29.01.2006
Каневская - Пуп Земли
Сообщений: 740
|
А в РСН точно ветер попал?
А зачем РСН только от собственного веса?
__________________
Per aspera ad astra. Последний раз редактировалось Deimos, 16.12.2022 в 11:24. Причина: Кароч, предельная гибкость 300, расчетная длина 7,2м |
|||
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,693
|
Чего-то многовато... Там же вроде 210-60*альфа.
Откуда 200 то ? Будет ну 180... А лучше и 160 брать... Я беру сечения из ГСП толщиной не менее 5 мм, чтобы обеспечить, в итоге, для огнестойкости возможность обмазки и приведённую толщину. Или минимум 6 мм беру. Забыл уже, посчитать надо приведённую.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
|
||||
Регистрация: 15.05.2008
Сообщений: 1,667
|
Цитата:
Как избегают усилий в связях от вертикальных нагрузок? в РСН с ветром, связи поперек направления ветра обе ветви сжаты. Вдоль ветра растянута /сжата ветви. Имеет смысл делать связи из такой мощной трубы? Может тут тогда имеет смысл уходить на уголок? В примере который мне дали связи из спаренного уголка 110х8 (i=4.87см) тоже один целый и один кусками. Длина связи была 9,12м. 9,12*1,4=12,77; 12,77/200=6,38см. Колонны правда ЖБ. Но это разве влияет? У них выходит ошибка? |
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Цитата:
Тут наоборот имеется нюанс такой: мю=1,4 - это для ТАКОГО случая (см. табл. 25 СП16), когда поддерживающий элемент сжат. Но известно, что когда непрерванная труба (рассматриваемая) сжат, обычно прерванная (поддерживающая) растянута. Тогда мю=0,7. А в случае неработы - мю=1. Я как правило назначаю мю=1, т.е. 7,2 м. Это труба 120х4. Я так понимаю, что мы все понимаем, что в кресте одна труба НЕ перерезается, а вторая перерезается и крепится к фасонке, врезанной в неперерезанную трубу. Ну или не врезанной, а хотя бы как-то приваренной к тонкой стенке через ..опу.
__________________
Воскресе |
|||
|
||||
Регистрация: 06.09.2022
Сообщений: 979
|
Никак не избежать при трехмерной расчетной схеме, по крайней мере в СКАДе, ЛИРЕ. Там даже от собственного веса покрытия усилия в ГС приличные получаются.
----- добавлено через ~3 мин. ----- А еще лучше таблицу в СП 16. посмотреть, она небольшая |
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Это что-то нерядовое. А случайно шарниры не выпали, и моменты не вмешались?
Хотя бывает иногда связь, сечение которой не сильно отстает от стойки (колонны), начинает брать на себя колонную нагрузку, за счет обжатия колонны. Анализировать надо конкретно.
__________________
Воскресе |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Связь AutoCAD с таблицами Excel. | Yur.OK_SPb | AutoCAD | 49 | 03.10.2023 14:59 |
СП 1.13130.2009 и СП 1.13130.2009 изм.1 какие есть отличия и новые требования? | bernata | Архитектура | 18 | 22.02.2016 11:32 |
Каркас. Вертикальная крестовая связь. Расчет. | Азаматик | SCAD | 7 | 10.04.2012 22:57 |
Крестовая связь из ГСП | Нитонисе | Конструкции зданий и сооружений | 49 | 05.10.2010 15:28 |