10.07.2014, 07:08 | #1 | |
Отметка пола ниже верха фундамента. Как утеплить цоколь?
Регистрация: 18.02.2010
Сообщений: 215
|
||
Просмотров: 14924
|
|
||||
Можно попробовать по низу облицовки предусмотреть какой-нибудь терморазрыв. Например, облицовочную кладку опирать не непосредственно фундамент, а через монолитный поясок из легкого бетона. Или же в уровне низа облицовки сделать набетонки, между ними горизонтально проложить пеноплэкс, тем самым замкнув контур утепления, а на набетонки положить перемычки, на которые потом и опереть облицовку. А можно еще прямо в самом цоколе до бетонирования заложить утеплитель на глубину эдак 700.
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда Последний раз редактировалось Axe-d, 10.07.2014 в 08:01. |
||||
|
||||
Регистрация: 18.02.2010
Сообщений: 215
|
нормативная глубина промерзания 1,85м
спасибо за совет решил сделать на бетонных столбиках, а по ним уже положить уголок. бетонные столбики конечно то же мостик холода, но этим я думаю можно пренебречь Немного прикинул, если по разрезной схеме, то прогиб уголка 100х63х6 меньше миллиметра Последний раз редактировалось Skiv, 10.07.2014 в 14:51. |
|||
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 04.10.2009
Сообщений: 242
|
Этот вопрос задан чтоб прикинуть толщину утеплителя по зимней температуре. Судя по глубине промерзания - не ниже -32 град. по нормам. Будет ли помещение отапливаемым? Скорее всего "Да". По Вашему узлу можно предположить (без расчетов) что этот угол будет зимой в инее и часто сырым в другие сезоны. Штукатурка 100 мм, даже по сетке, держаться не будет
|
|||
|
||||
Регистрация: 18.02.2010
Сообщений: 215
|
Малозаглубленный фундамент
ну это какие либо включения через которые или по которым может промерзать конструкция. Я имел ввиду что через кирпич, по бетонному пеньку (через верхнюю поверхность) "холод" проникнет в ростверк. Цитата:
По расчету, при такой конструкции стены хватает 80мм утеплителя Пеноплекс. Помещение отапливаемое Цитата:
----- добавлено через ~2 мин. ----- А вот это плохо. Чем тогда и как можно облицевать? |
|||
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 04.10.2009
Сообщений: 242
|
Думаю специалист, который задал вам соответствующий вопрос. был прав:в данном случае надо делать ниже глубины промерзания
из опыта. В таких случаях необходимо сделать хороший дренаж по периметру, сделать подсыпку из несжимаемого грунта под отмосткой до 300мм под штукатуркой слоем не более 20 мм именно по низу здания (там будет и снег и наледь) сделать утеплитель толщиной не менее150 мм. По штукатрке лучше облицевать плиткой. И штукатурку брать не известковую, а хорошую- с клеем и на цементе. Дорого - да, более трудоемко - да. Но это окупиться комфортом. Может на форуме Вам дадут и другой совет? будем обсуждать |
|||
|
||||
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 6,711
|
А что Вам мешает фундамент ниже опустить (на уровень грунта)? С гидроизоляцией чуть-чуть поморочиться придётся, но это решаемо. Кстати, в Вашем варианте мороки с ней ещё больше. Или фундамент уже выполнен? В конструкции пола хорошо бы добавить гидроизолирующий слой от капиллярного поднятия влаги, бетонную стяжку (если она бетонная) увеличить на 3 см и заармировать. Сетка к пеноплэксу крепится насквозь анкерами (если стальная), если полимерная, то клеевым составом одновременно со штукатуркой. Штукатурить тоже надо клеевым составом, тогда он хорошо прилипнет к ЭППС. Борьба с мостиками холода посредством уголка и бетонных столбиков вряд ли будет эффективна - коэффициент теплопроводности бетона в 3 раза выше, чем у кирпича - они сами будут мостиками холода, причём весьма неплохими. И уголок от коррозии не защитите. Лучше оставьте как есть, только утеплитель повыше поднимите на стене.
|
|||
|
||||
КМ, КЖ, инж. IIк Регистрация: 24.09.2011
СНГ
Сообщений: 849
|
Цитата:
----- добавлено через ~13 мин. ----- Плохое решение, ну да ладно, тема не об этом |
|||
|
||||
Регистрация: 18.02.2010
Сообщений: 215
|
Котлован уже выкопан, и подсыпка (ЩПС) почти засыпана.
Неохото опускать, потому что величина подушки будет маленькая, а для мелкозаглубленного фундамента это плохо. Дренаж будет. Цитата:
По поводу мостиков холода, то думаю все эти процессы будут происходить только на локальных участках стены. |
|||
|
||||
КМ, КЖ, инж. IIк Регистрация: 24.09.2011
СНГ
Сообщений: 849
|
Цитата:
Цитата:
При Ваших условиях, очень маловероятно. Да этот участок будет иметь большую теплопроводность чем стена, но он не будет являться мостиком холода, потому что мостик холода это когда "температура внутренней поверхности будет ниже точки росы, и стена будет намокать. Отсюда сырость, грибок, и т. д." А если Вы еще посчитаете общие теплопотери здания через этот участок стены, то увидите что это мизер и бороться за него экономически не целесообразно. |
|||
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 04.10.2009
Сообщений: 242
|
Выше писали о капиллярном поднятии грунтовых вод. Этим не пренебрегайте, надо рассматривать в комплексе.Поэтому написано и про дренаж, и про гидроизоляцию
|
|||
|
||||
КМ, КЖ, инж. IIк Регистрация: 24.09.2011
СНГ
Сообщений: 849
|
Тема не о фундаменте и не о полах, поэтому я не стал развивать ее в этом направлении, хотя и написал что мне решение фундамента не нравится, вопрос качественной гидроизоляции такого фундамента, это другой вопрос.
|
|||
|
||||
Регистрация: 18.02.2010
Сообщений: 215
|
Есть такая программа (не сочтите за рекламу), которая считает расчетное сопротивление конструкции путем теплового потока.
Я завел в ней конструкцию своего цоколя, и вот что получилось: Пример 1 (конструкция цоколя): Требуемое сопротивление теплопередачи (по энергоэффективности) 3,575 м2*С/Вт По расчету получилось 2,567 м2*С/Вт что конечно меньше, но больше требуемого сопротивления 1,509 м2*С/Вт (по санитарно - гигиеническим и комфортным условиям) Во вложении есть расчет. Там и температура в конструкции указана. Пример 2 (участок стены): По расчету получилось 3,566 м2*С/В (тут у меня без штукатурки). Вообщем на пределе. Хотя можно и побольше утеплителя взять. обмазка стен праймером на два раза. Под стены можно рубероид в два слоя. В пироге пола, слой гидроизоляции. Еще может быть стык пола и фундамента. Больше ничего в голову не приходит. |
|||
|
||||
КМ, КЖ, инж. IIк Регистрация: 24.09.2011
СНГ
Сообщений: 849
|
Фундамент должен быть качественно гидроизолирован, особенно когда он выше пола, между фундаментом, стеной и полом так же должна быть выполнена гидроизоляция.
|
|||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Облицовка цоколя, опирание трехслойных стен на ФБС, утепление цоколя | Soul-cat | Архитектура | 1 | 16.04.2014 12:38 |
До какого уровня должна доходить плита утеплителя? (утепление цоколя из керамич. кирпича мин.ватными плитами) | niusya | Архитектура | 6 | 12.02.2014 10:01 |
Утепление железобетонного перекрытия цоколя Эковатой или подобным засыпным утеплителем | jola | Железобетонные конструкции | 2 | 15.07.2010 17:50 |
Утепление цоколя | Piton | Прочее. Архитектура и строительство | 5 | 15.01.2009 02:34 |