Инженер Регистрация: 24.11.2005
Благовещенск
Сообщений: 475
|
Цитата:
Не знаю, что у вас за объект, но например в нашей глуши отродясь никаких отказомеров не было, и взять их негде. При отказах менее 2 мм. принимается 2 мм. При этом, надо отметить, что в практике проектирования не принято нагружать сваи больше 60 тн. |
|||
|
||||
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,788
|
Цитата:
Чтобы получить отказ >2 мм, можно при дин. испытаниях увеличить высоту подъема ударной части - сбрасывать не со стандартной 1,7 м, а, например, с 2,5-3 м . Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 16.09.2022 в 10:17. |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
ГОСТ Р 53231-2008 | UnyqUm | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 5 | 15.09.2009 14:41 |
определение расчетных сопротивлений древесины по результатам испытаний | oleque | Конструкции зданий и сооружений | 6 | 02.12.2008 10:02 |
Определение возможности забивки свай по результатам стат зондирования | Constructionenvironment | Основания и фундаменты | 7 | 18.09.2008 06:29 |
Определение нагрузки от речного потока на сваи с высоким ростверком | Sid Barret | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 2 | 30.01.2008 09:17 |