Здравствуйте, подскажите, есть адекватные варианты усиления плиты перекрытия при недостаточном нижнем армировании и с имеющимися прогибами видными на глаз, с пролетами по 6 метром между колоннами? Или стоит не тратить деньги на проекты и экспертизы и сразу снести? площадь 700 метров. Спасибо!
Просмотров: 6358
 
Непрочитано 22.11.2021, 05:02
#21
gorbun

Инженер-конструктор ПГС
 
Регистрация: 01.02.2006
Новосибирск
Сообщений: 1,245


Цитата:
Сообщение от Kinzer Посмотреть сообщение
gorbun, В смысле из обследования? Они должны были дать рекомендации по усилению, дать оценку конструкций, а не просто фотки вставить.
По ультразвуку бетон 40 МПа, по испытанию на отрыв 48 МПа

А рекомендация звучит так:
"Конструкции требуют усиления по расчету с увеличением сечений ж.б. конструкций и устройством дополнительных опор, очистку и восстановления поврежденных поверхностей ж.б. конструкций с использованием ремонтных смесей"

Короче, арматуру продублирую, бетон заторкретирую. Может быть еще попытаюсь какие нибудь разгрузочные балки в тело стяжки верхнего этажа спрятать...
__________________
Свидетель ИГОФа :)
gorbun вне форума  
 
Непрочитано 22.11.2021, 05:33
#22
crossing


 
Регистрация: 19.07.2018
Сообщений: 3,083


Цитата:
Сообщение от gorbun Посмотреть сообщение
Чё с этим делать то?
Демонтировать.

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
Если нет, то
За такие работы вообще не стоит браться. Все косяки что были до пожара повесишь на себя.
Почему я и считаю всякие реконструкции неблагодарным делом. Максимум обои переклеить.
crossing вне форума  
 
Непрочитано 25.11.2021, 00:43
#23
Kinzer


 
Регистрация: 28.10.2007
Сообщений: 528


gorbun, странное заключение. А склерометром они бетон не проверяли? И 40 МПа - кубиковая прочность? Это отличный бетон. Если требует доп опор должны были дать где их ставить как и увеличение сечений. Но это вам с ними нужно выяснять что за фигню они написали. Мое мнение лучше закажите хорошую экспертизу чтоб они точно вам под свою ответственность сказали что делать: демонтировать, восстановить только защитный слой, усиления и какие. На вашем месте я бы рассматривал только восстановление защитного слоя или демонтаж. Усиление с металлическими балками, обоймами и прочим это очень трудоемко и главное просто убиваете помещение.
Kinzer вне форума  
 
Непрочитано 25.11.2021, 07:45
#24
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,112


Цитата:
Сообщение от Kinzer Посмотреть сообщение
Они должны были дать рекомендации по усилению
А точнее - предложить возможные способы, без конкретики. Случается так, что есть хорошая альтернатива, но в обследовании другое решение.

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Kinzer Посмотреть сообщение
закажите хорошую экспертизу чтоб они точно вам под свою ответственность сказали что делать: демонтировать, восстановить только защитный слой, усиления и какие
Тогда можно и не делать проект усиления)
v.psk на форуме  
 
Непрочитано 25.11.2021, 10:23
#25
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,788


Для контроля прочности бетона можно высверлить несколько кернов и раздавить.
Цитата:
Сообщение от gorbun Посмотреть сообщение
Короче, арматуру продублирую, бетон заторкретирую.
Бетонировать можно сверху пластичным бетоном через отверстия. Эти отверстия будут дополнительными шпонками, можно и их заармировать.
Старый Дилетант вне форума  
 
Непрочитано 25.11.2021, 12:59
#26
gorbun

Инженер-конструктор ПГС
 
Регистрация: 01.02.2006
Новосибирск
Сообщений: 1,245


Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
Бетонировать можно сверху пластичным бетоном через отверстия. Эти отверстия будут дополнительными шпонками, можно и их заармировать.
Можно и снизу заторкретировать
Единственно плохо себе представляю как сделать гладкую поверхность.
__________________
Свидетель ИГОФа :)
gorbun вне форума  
 
Непрочитано 25.11.2021, 14:00
#27
Kinzer


 
Регистрация: 28.10.2007
Сообщений: 528


Цитата:
Сообщение от v.psk Посмотреть сообщение
Тогда можно и не делать проект усиления)
Иногда можно) Просто мне бы никто не заплатил за такой отчет об обследовании, где написано "ну усильте там что-то и опор каких-то добавьте. Мы тут че-то померяли вот циферки какие-то"
Kinzer вне форума  
 
Непрочитано 25.11.2021, 14:08
| 1 #28
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,112


Цитата:
Сообщение от Kinzer Посмотреть сообщение
Мы тут че-то померяли вот циферки какие-то
как на мой взгляд - обследование должно дать исчерпывающие данные для разработки проекта....
а вообще, конечно, удобно и правильно обследование и проект заказывать у одного проектного института....
v.psk на форуме  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Обследование зданий и сооружений > Как усилить железобетонную плиту перекрытия?

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Правомерно ли конструктор заложил в плиту перекрытия ячеистый бетон класса В20 Jrec Железобетонные конструкции 35 26.02.2016 09:55
Как усилить железобетонную плиту перекрытия? (бассейн вместо кинотеатра!) arcturus Железобетонные конструкции 74 18.12.2015 10:54
Как усилить плиту перекрытия (корыто) в сталинке? red_chili Железобетонные конструкции 12 21.02.2015 21:55
Нужно ли и как усилить ж/б плиту перекрытия (Самара) il_prorok Железобетонные конструкции 11 16.01.2007 14:57