10.12.2021, 08:31 | #1 | |
Дефект ванной сварки арматуры
Вологда
Регистрация: 10.07.2011
Сообщений: 258
|
||
Просмотров: 3532
|
|
||||
негодяй со стажем Регистрация: 26.10.2009
Сообщений: 2,434
|
Варианты:
Сначала варили стык а затем продольные швы. В это время стержни елозили (по ним ходили). Малый зазор между торцами стержней. Отсутствие скосов на торцах стержней. Сварному пофиг на основной стыковой шов. Он выложился на продольных, а стык посчитал не основным соединением. А может он тупо не видит что там в лунке происходит. Дуга идёт не на дно лунки, а замыкает на верхние части стержней или пластины. Температура металла, ток, отсырели электроды и т.п. Последний раз редактировалось olf_, 10.12.2021 в 12:15. |
|||
|
||||
Регистрация: 10.07.2011
Вологда
Сообщений: 258
|
Малый зазор между торцами стержней - маловероятно, он скорее по верхнему пределу, для удобства сварки. Даже на разрыве видно, как глубоко зашлакован стык.
Отсутствие скоса кромок - возможно имело место быть. Смещение стыка в процессе сварки маловероятно, каркас висит на стапеле, по нему некуда ходить. Сварочный ток задним числом не проконтролировать. Моя основная теория на данный момент - из-за малого диаметра электрода тепловложения недостаточны для поддержания ванны жидкого металла, большое количество смен электродов тоже не способствует разогреву. Отверстия для выхода жидкого шлака на стенках накладки отсутствуют.. Сварщик похоже не совсем понимает процесс и пытается варить скорее как обычные стыки, допуская остывание металла в процессе. Температура воздуха в момент сварки непонятна, но -32° у нас уже было. Варить можно, применение шва С15-Рс регламентировано СП 35.13330.2011 п 7.160. |
|||
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,207
|
Ну это из области фантастики. Или вообще дебилы варили.
----- добавлено через ~4 мин. ----- Это возможно. В основном сила тока и размер дуги. Надо бы сварочный трансформатор проверить. Может переменным током варили? Квалификация "сварного"?
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с) |
|||
|
||||
Регистрация: 03.04.2013
Сообщений: 1,458
|
СН 393-78, РТМ 393-94
...Сварка полуавтоматом в среде углекислого газа При температуре минус 20 и ниже - предварительный подогрев соединяемых элементов ... специалистов искать надо... Последний раз редактировалось csp, 10.12.2021 в 14:40. |
|||
|
||||
Регистрация: 23.05.2018
Сообщений: 16
|
Тут упоминали уже такой документ, как РТМ 393-94. Раздел 6.15 - там и технология, и режимы приведены.
Основное - электроды от 5 мм, увеличенные по сравнению с обычными стыками токи, дополнительное увеличение тока и подогрев при сварке в условиях отрицательных температур, быстрая смена электродов (3-5 сек.), выпуск излишков шлака в отверстия в накладке и т.д. Естественно - высокая квалификация сварщика (реальная, а не "корочка") + тщательная подготовка. |
|||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Стыковка арматуры на ванной сварке | Denis321 | Железобетонные конструкции | 16 | 06.03.2024 12:14 |
Пересогласование сварного стыка арматуры на стык внахлёстку без сварки | afa1989 | Металлические конструкции | 13 | 31.05.2013 09:15 |
Электроды для сварки арматуры класса АIII | Натусик | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 3 | 08.06.2010 13:41 |
Соединение арматуры колонн ванной сваркой | Peter | Железобетонные конструкции | 10 | 12.04.2007 12:58 |
Размеры инвентарных форм для ванной сварки | Xo66iT | Прочее. Архитектура и строительство | 4 | 17.01.2006 12:49 |