| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Электроснабжение > Коэффициент спроса и мощности для щита автоматики для систем вентиляции

Коэффициент спроса и мощности для щита автоматики для систем вентиляции

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 01.04.2022, 10:30 #1
Коэффициент спроса и мощности для щита автоматики для систем вентиляции
Reva3123417
 
Регистрация: 31.03.2022
Сообщений: 3

Всем привет!
Занимаюсь проектированием электроснабжения объектов.
В последнее время в задании на разработку элетроснабжения от вентиляционщиков есть эл. приемники типа щит автоматики систем вентиляции, шкафы управления вытяжной вентиляцией и т. п.
Раньше при расчете эл. нагрузок я брал коэфф спроса и мощности 0,75 и 0,7 соответственно для вентиляторов. А щас получается для этих щитов какие коэфф. брать то? Одни посоветовали мне взять спроса 0,9 и мощности 0,7.
Может те дать совет по этому поводу!
Просмотров: 3202
 
Непрочитано 01.04.2022, 12:26
#2
solar


 
Регистрация: 31.10.2010
Сообщений: 351


а чем из СП 256 не страивают? там целая таблица по сантехнике
solar вне форума  
 
Непрочитано 01.04.2022, 15:50
#3
Pavel_V

Снова в деле
 
Регистрация: 22.10.2010
Челябинск
Сообщений: 7,815


А речь идет о собственном потреблении шкафа или о потреблении двигателей вентиляции и электрических калориферов?
Сам шкаф будет потреблять практически всегда полную мощность.
Вентиляторы и эл.калориферы по СП.
Pavel_V вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 04.04.2022, 13:26
#4
Reva3123417


 
Регистрация: 31.03.2022
Сообщений: 3


Сами вентиляторы будут питаться от этих шкафов автоматики
Reva3123417 вне форума  
 
Непрочитано 04.04.2022, 14:41
#5
slava217

Проектирование
 
Регистрация: 04.07.2012
Рязань
Сообщений: 1,983


Цитата:
Сообщение от Reva3123417 Посмотреть сообщение
Одни посоветовали мне взять спроса 0,9
то есть, почти все двигатели будут работать одновременно?
Спорное предположение
slava217 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 04.04.2022, 15:32
#6
Reva3123417


 
Регистрация: 31.03.2022
Сообщений: 3


Получается так
Reva3123417 вне форума  
 
Непрочитано 04.04.2022, 15:34
#7
Jоhnny

всё что связано с упорядоченным движением заряженных частиц
 
Регистрация: 27.07.2007
М.О.
Сообщений: 1,693


Для шкафа автоматики указывается номинальная мощность, да, она практически будет равна полной мощности установки (как правило на каждую установку свой шкаф управления), но всё идивидуально (бывают установки например с двумя движками которые работают в режиме ротации 24\7). А ещё правильней обращаться к поставщику этих шкафов и уточнять что они ставят на вводе (номинал вводного автомата или плавких вставок). По данной мощности будете определять кабель и защитный автомат для данного щита, а при расчёте распредилительного щита вентиляции, или ВРУ см. СП256.
Jоhnny вне форума  
 
Непрочитано 04.04.2022, 17:15
#8
RIG1978

Электроснабжение и КИПиА
 
Регистрация: 28.09.2009
Сообщений: 671


Коэффициент спроса ему и нужен для того, что бы определить токи щита.

solar правильно написал, смотри технологические исходные данные системы (на предмет наличия взаимно резервирующих (не одновременно работающих) двигателей, систем и т.п.) и СП 256 (таблица 7.5.).
RIG1978 вне форума  
 
Непрочитано 05.04.2022, 08:17
#9
Pavel_V

Снова в деле
 
Регистрация: 22.10.2010
Челябинск
Сообщений: 7,815


Цитата:
Сообщение от slava217 Посмотреть сообщение
то есть, почти все двигатели будут работать одновременно?
Спорное предположение
В нормальном режиме не работает только противодымная вентиляция. Вся остальная работать должна (на практике далеко не всегда) постоянно на 100% (кроме, как тут писали взаиморезервируемых вентиляторов).
Опять же, если есть охладитель воздуха, то вот он работает периодически летом и не работает зимой. Но сомневаюсь, что производители дадут величину коэффициента.
Еще могут быть электронагреватель воздуха. Тогда скачки потребления могут быть очень приличными.

Последний раз редактировалось Pavel_V, 05.04.2022 в 09:06.
Pavel_V вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Электроснабжение > Коэффициент спроса и мощности для щита автоматики для систем вентиляции

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
расчет рекламного щита - по какому из методов? Zveka Конструкции зданий и сооружений 37 29.04.2022 18:53
проблема «опрокидывания» систем естественной вентиляции многоэтажных зданий ahtuba_lsk Инженерные сети 2 13.05.2010 15:49
Лицензия на проектирование электроснабжения систем вентиляции и дымоудаления yangol Электроснабжение 2 21.01.2010 09:18
Ищу каталог "Арктика-оборудование для систем вентиляции воздуха" 2007 sapr71rus Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 31.01.2009 11:17
Коэффициент спроса Mr.Andersen Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 03.03.2008 13:37