Цитата:
Цитата:
----- добавлено через ~8 мин. ----- в боевой эксплуатации на ТП измеряют сопротивление с подсоединенными отходящими линиями
__________________
Мастерская СПДС Последний раз редактировалось doctorraz, 05.08.2022 в 08:08. |
||||
|
||||
Инженер-проектировщик Регистрация: 15.03.2017
Екатеринбург
Сообщений: 106
|
что значит удельное сопротивление растеканию тока единичного заземлителя?
Цитата:
При протекании тока от одного заземлителя до другого заземлителя сопротивления каждого метра грунта "соединены" последовательно по пути протекания тока, и их "удельные" сопротивления каждого метра нужно складывать. Если рассмотреть на примере грунта песок, с удельным сопротивлением 1000 Ом*м, то сопротивление участка (в 30м например) грунта от одного заземлителя до другого будет порядка 30кОм измеряют сопротивление чего? |
|||
|
||||
Цитата:
Это другое(с) ----- добавлено через ~4 мин. ----- Это значит, что геометрия заземлителя известна и она конечна, соответственно можно посчитать его сопротивление растеканию, зная удельное сопротивление земли, и сопротивление заземлителя никогда не может быть ноль.
__________________
Мастерская СПДС |
||||
|
||||
Инженер-проектировщик Регистрация: 15.03.2017
Екатеринбург
Сообщений: 106
|
Цитата:
Ну да, согласен) Не совсем понял что хотите сказать |
|||
|
||||
какое сечение земли между заземляющими устройствами ТП и повторным заземлением потребителя или ВЛ?
----- добавлено через ~18 мин. ----- RIG1978 возможно ты видел http://i.cons-systems.ru/u/9b/75e036...ия,+грунта.pdf
__________________
Мастерская СПДС |
||||
|
||||
Инженер-проектировщик Регистрация: 15.03.2017
Екатеринбург
Сообщений: 106
|
|
|||
|
||||
В любом случае это было для меня полезно, поразбираться
----- добавлено через ~2 мин. ----- Есессвенно, ведь понятие сечения при сопротивлении ноль не имеет смысла
__________________
Мастерская СПДС |
||||
|
||||
Инженер-проектировщик Регистрация: 15.03.2017
Екатеринбург
Сообщений: 106
|
|
|||
|
||||
Цитата:
Надеюсь вопрос не вызывает затруднений
__________________
Мастерская СПДС |
||||
|
||||
Инженер-проектировщик Регистрация: 15.03.2017
Екатеринбург
Сообщений: 106
|
конечно полезно, но только похоже не до конца разобрались, аргументация слабая)
Цитата:
----- добавлено через ~5 мин. ----- Что конкретно вас интересует? |
|||
|
||||
Вполне допускаю, вот ты меня сейчас и подучишь, итак...
Система заземления ТТ Напряжение 380/220 В Сопротивление заземлителя на ТП 4 Ом Сопротивление заземлителя у потребителя 10 Ом Сопротивление фазного проводника 1 Ом Вопрос чему будет равен ток замыкания на землю у потребителя ----- добавлено через ~5 мин. ----- Цитата:
но ты не первый догадался, что так можно)))) https://translated.turbopages.org/pr...il_resistivity Цитата:
__________________
Мастерская СПДС Последний раз редактировалось doctorraz, 05.08.2022 в 09:43. |
||||
|
||||
Инженер-проектировщик Регистрация: 15.03.2017
Екатеринбург
Сообщений: 106
|
Цитата:
вы мне лучше про лампочку расскажите, почему по вашему она должна загореться?))) Цитата:
Ваша тяга к знаниям и пытливость ума вызывает уважение! Но для более менее приближенного (без учета реактансов питающей системы, сопротивлений прямой, обратной и нулевой последовательности, переходных процессов), но в тоже время достаточно корректного практического расчета, в вашем запросе не хватает исходных данных. Необходимо: Активное сопротивление петли фаза-ноль, Ом Индуктивное сопротивление петли фаза-ноль,Ом Внутренне сопротивление трансформатора (фазной обмотки), Ом многова то будет, особенно с системой ТТ. Сопротивление ЗУ электроустановок до 1кВ, с глухозаземленной нейтралью источника, должно быть не более 4 Ом (1.7.101 ПУЭ) И это, как вы догадываетесь, принципиально |
|||
|
||||
Цитата:
Цитата:
ноль тут не при делах ------------ Цитата:
------------------- я предполагал, что расчет вызовет у тебя затруднения, но что настолько((((
__________________
Мастерская СПДС |
||||
|
||||
Инженер-проектировщик Регистрация: 15.03.2017
Екатеринбург
Сообщений: 106
|
Вы считаете при однофазном КЗ ноль не при делах?))))
Цитата:
система TT, согласно п. 1.7.3 ПУЭ, предполагает соединение только открытых проводящих частей электроустановок при помощи не связанного с проводником N ЗУ Складывается впечатление, что вы не совсем разобрались, что такое система заземления ТТ согласно действующих норм у меня затруднений нет, есть не совсем корректная постановка вопросов с вашей стороны |
|||
|
||||
Цитата:
Там про ЗУ потребителя, которое с нейтралью источника в ТТ никак не связано (по твоему мнению) Пока не посчитаешь, больше тебе отвечать не буду))) ----- добавлено через ~5 мин. ----- При замыкании на землю в системе ТТ , да не при делах Потомучто в ТТ у потребителя ноль от земли изолирован
__________________
Мастерская СПДС Последний раз редактировалось doctorraz, 05.08.2022 в 11:54. |
||||
|
||||
Инженер-проектировщик Регистрация: 15.03.2017
Екатеринбург
Сообщений: 106
|
Цитата:
дак вы данные не хотите предоставлять, как я посчитаю?)))) Цитата:
и еще утверждаете, что при однофазном КЗ ноль не при делах))) Цитата:
Я понимаю конечно, что у нас в стране все поголовно разбираются в электрике и футболе, но до абсурда же не надо доводить. Вы же специалист как никак, на работу ходите, получаете денежное вознаграждение (зарплату). В самом деле, давайте мыслить конструктивно Последний раз редактировалось Павел_22, 05.08.2022 в 12:50. |
|||
|
||||
Регистрация: 03.04.2013
Сообщений: 1,458
|
Цитата:
----- добавлено через ~1 ч. ----- У строителей внесение изменений в нормативную документацию СП , СНиПы могут выграть на тендере люди весьма далекие и темы. Преподаватели какие-нибудь, котовые поручат вносить в НТД их глупые мысли. Я не знаю кто вносил изменения в ПУЭ 6 и в ПУЭ 7, но назвать "открытым проводником" перемычку в щитке, это что-то.Из тех открытых проводников , которые я видел это были троллеи мостовых кранов. И , сам лично не видел, но из достоверных источников, у немцев после войны в квартирах проводка была выполнена по следующей схема: фазный проводник - изолирован, нулевй проводник-он-же заземление -голый медный провод обвивающийся вокруг изолированного. В розетке было 3 контакта : фаза, ноль , заземление. В розетке заземляющий контакт и нулевой конструктивно были соединены. ---- И да. Были ПУЭ изд.4, изд 5. --- и учебники для профессионально-технических училищь по программе электрик))) |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Как в блоке сделать зависимость таблицы выбора от атрибута с полем? (ACAD22) | Whaleofthesimon | Динамические блоки | 0 | 24.01.2022 12:20 |
Проблемы при создании системы координат в Civil 2012 | 8orms | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 3 | 22.09.2014 18:44 |
Нужно ли учитывать коэффициент надежности по грунту при расчете свай на отрыв. | SerStar | Конструкции зданий и сооружений | 2 | 11.06.2014 15:22 |
Рамка выбора объектов и USC. | vn | AutoCAD | 12 | 21.10.2006 18:41 |