Реклама i
Стань нашим партнером - зарабатывай с нами!
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Почему большая разница в SCAD при подборе арматуры ж.б элемента и экспертизы этого-же элемента?

Почему большая разница в SCAD при подборе арматуры ж.б элемента и экспертизы этого-же элемента?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 03.09.2022, 17:45 #1
Почему большая разница в SCAD при подборе арматуры ж.б элемента и экспертизы этого-же элемента?
DarKxXxLorD
 
Инженер-конструктор КЖ, КМ. Расчёты (SCAD, Lira, IdeaStatica...and etc.
 
Регистрация: 05.12.2010
Сообщений: 367

Элемент сжато-изогнутый, колонна.
При подборе арматуры колонны получаем 5д18, в экспертизе и при проверке заданного армирования получаем не более 5д12.

Что не учитывается при экспертизе и проверке заданного армирования, отчего такая разница? Ведь дело не в проценте армирования, он гораздо больше минимального 0,1%, и не в трещиностойкости...

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1.PNG
Просмотров: 132
Размер:	30.8 Кб
ID:	249660  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2.PNG
Просмотров: 133
Размер:	30.8 Кб
ID:	249661  

Вложения
Тип файла: rar подбор.rar (21.7 Кб, 16 просмотров)
Тип файла: rar экспертиза.rar (23.2 Кб, 18 просмотров)

__________________
Свобода не в том, чтобы делать то, что хочешь, а в том, чтобы никогда не делать того, чего не хочешь

Последний раз редактировалось DarKxXxLorD, 03.09.2022 в 17:56.
Просмотров: 2336
 
Непрочитано 03.09.2022, 17:54
#2
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,113


Лучше смотреть% армирования... А диаметры назначать близко к используемым
v.psk вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.09.2022, 17:59
#3
DarKxXxLorD

Инженер-конструктор КЖ, КМ. Расчёты (SCAD, Lira, IdeaStatica...and etc.
 
Регистрация: 05.12.2010
Сообщений: 367
Отправить сообщение для DarKxXxLorD с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от v.psk Посмотреть сообщение
Лучше смотреть% армирования... А диаметры назначать близко к используемым
Так процент армирования 0,443 и выше, требуется, если не ошибаюсь, 0,1% по СП!

А про диаметры, о чём речь? Если по трещиностойкости, так они и назначены именно 18.
__________________
Свобода не в том, чтобы делать то, что хочешь, а в том, чтобы никогда не делать того, чего не хочешь
DarKxXxLorD вне форума  
 
Непрочитано 03.09.2022, 19:00
#4
Serge_Y

инженер-конструктор
 
Регистрация: 29.05.2004
Минск
Сообщений: 381


В файле "подбор" 5 ф18, в файле "экспертиза" 5 ф22.
Serge_Y вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.09.2022, 20:23
#5
DarKxXxLorD

Инженер-конструктор КЖ, КМ. Расчёты (SCAD, Lira, IdeaStatica...and etc.
 
Регистрация: 05.12.2010
Сообщений: 367
Отправить сообщение для DarKxXxLorD с помощью Skype™


Ну не суть! Ну, скорректировал для корректности. Обратите внимание на коэфф. использования. Если в режиме экспертизы (или заданного армирования) продолжать подбирать арматуру, то и 5д10 идет с коэфф. использования 0,2.

В общем, подбор и экспертиза дают очень разные результаты. Причём это относится только к внецентренно-сжатым элементам.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Снимок.PNG
Просмотров: 93
Размер:	68.5 Кб
ID:	249668  
__________________
Свобода не в том, чтобы делать то, что хочешь, а в том, чтобы никогда не делать того, чего не хочешь
DarKxXxLorD вне форума  
 
Непрочитано 03.09.2022, 20:33
#6
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,084


22 различных комбинации нагрузок для того, чтоб было сложней найти причину разных результатов? ну ё-маё..
судя по величине нагрузок, арматура подбирается по максимальному моменту 23,47 т*м, продольная сила вообще не влияет. Результат d12 похож на правду.
mainevent100 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.09.2022, 20:52
#7
DarKxXxLorD

Инженер-конструктор КЖ, КМ. Расчёты (SCAD, Lira, IdeaStatica...and etc.
 
Регистрация: 05.12.2010
Сообщений: 367
Отправить сообщение для DarKxXxLorD с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
22 различных комбинации нагрузок для того, чтоб было сложней найти причину разных результатов? ну ё-маё..
судя по величине нагрузок, арматура подбирается по максимальному моменту 23,47 т*м, продольная сила вообще не влияет. Результат d12 похож на правду.
Разумеется, по моменту. Вопрос в том, ПОЧЕМУ разные результаты!
Если не знаете причину, зачем отвечать, и при чем тут "похоже на правду"? Ручками по РСУ в подколоннике подбирается 5д14.
Короче, надо в техподдержку писать.
__________________
Свобода не в том, чтобы делать то, что хочешь, а в том, чтобы никогда не делать того, чего не хочешь
DarKxXxLorD вне форума  
 
Непрочитано 03.09.2022, 20:57
#8
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,084


Цитата:
Сообщение от DarKxXxLorD Посмотреть сообщение
Короче, надо в техподдержку писать.
конечно )) с этим же примером из 22 комбинаций
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 03.09.2022, 21:25
#9
Grim


 
Регистрация: 31.03.2008
Сообщений: 989


Выложил бы схему сразу, а не вордики.
Grim вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 04.09.2022, 13:23
#10
DarKxXxLorD

Инженер-конструктор КЖ, КМ. Расчёты (SCAD, Lira, IdeaStatica...and etc.
 
Регистрация: 05.12.2010
Сообщений: 367
Отправить сообщение для DarKxXxLorD с помощью Skype™


Пожалуйста. Схема с 1 комбинацией РСУ
То же самое, подбор, затем смотрим заданное армирование и коэфф. использования, также можно ткнуть стержень и посмотреть экспертизу жб.
Вложения
Тип файла: rar 111.rar (6.4 Кб, 11 просмотров)
__________________
Свобода не в том, чтобы делать то, что хочешь, а в том, чтобы никогда не делать того, чего не хочешь
DarKxXxLorD вне форума  
 
Непрочитано 04.09.2022, 14:39
#11
Alex Kirov


 
Регистрация: 30.03.2017
Сообщений: 50


Цитата:
Сообщение от DarKxXxLorD Посмотреть сообщение
Короче, надо в техподдержку писать.
- да, наверно надо обращаться в техподдержку. Момент увеличивается ближе к основанию стойки (треугольная эпюра М), а подобранная арматура не меняется по высоте. Значит, наверно, она _подобрана конструктивно (а при _проверке этот конструктивный параметр _не_проверяется). При подборе арматуры, к данному случаю относится п.10.3.6 СП63.13330.2018.
Тогда минимальная площадь сечения продольной растянутой арматуры (растянута по одной полке) As=0,1*90*115/100=10,35 см2. В программе - 10,87 см2 по каждой полке. Но в программе и при _несимметричном армировании площади по всем сторонам - _одинаковы.
Возможно, в данном случае программа предполагает армирование равномерным и толкует второй абзац п.10.3.6 определенным образом... Напишите в техподдержку - пусть разработчики пояснят, почему так сделано, интересно...
Alex Kirov вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 04.09.2022, 15:37
#12
DarKxXxLorD

Инженер-конструктор КЖ, КМ. Расчёты (SCAD, Lira, IdeaStatica...and etc.
 
Регистрация: 05.12.2010
Сообщений: 367
Отправить сообщение для DarKxXxLorD с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Alex Kirov Посмотреть сообщение
- да, наверно надо обращаться в техподдержку. Момент увеличивается ближе к основанию стойки (треугольная эпюра М), а подобранная арматура не меняется по высоте. Значит, наверно, она _подобрана конструктивно (а при _проверке этот конструктивный параметр _не_проверяется). При подборе арматуры, к данному случаю относится п.10.3.6 СП63.13330.2018.
Тогда минимальная площадь сечения продольной растянутой арматуры (растянута по одной полке) As=0,1*90*115/100=10,35 см2. В программе - 10,87 см2 по каждой полке. Но в программе и при _несимметричном армировании площади по всем сторонам - _одинаковы.
Возможно, в данном случае программа предполагает армирование равномерным и толкует второй абзац п.10.3.6 определенным образом... Напишите в техподдержку - пусть разработчики пояснят, почему так сделано, интересно...
По проценту 0,1 он правильно посчитал, меня просто смутила цифра, которыю он нарисовал (0,420%), да именно 0,1, а если проверить, то 0,1 и есть. Мне кажется несимметричное или симметричное, в данном случае неважно, при % армирования и равных сторонах сечения.

А вот почему процент армирования игнорится при проверке сечения, это интересно.
__________________
Свобода не в том, чтобы делать то, что хочешь, а в том, чтобы никогда не делать того, чего не хочешь
DarKxXxLorD вне форума  
 
Непрочитано 04.09.2022, 16:22
#13
Alex Kirov


 
Регистрация: 30.03.2017
Сообщений: 50


Цитата:
Сообщение от DarKxXxLorD Посмотреть сообщение
Мне кажется несимметричное или симметричное, в данном случае неважно, при % армирования и равных сторонах сечения.
А вот почему процент армирования игнорится при проверке сечения, это интересно.
- при расчете по второму абзацу п. 10.3.6 СП63 армирование программой, возможно, принимается симметричным по обоим полкам, и берется полный габарит сечения. Тогда As=0,1*(2/2)*90*120/100=10,8 см2, что очень близко к 10,87 см2 у Scad.
Процент армирования у меня - проверил - игнорируется не только в самом Scad, но и в Арбате - и в расчете сопротивления сечений, и в расчете колонн программы не обращают на процент армирования внимания. А наверно, стоило бы обратить.
Там и в других случаях (при расчете по п.8.1.34 СП63) у Scad разница была между _подбором и _проверкой арматуры (арматура не подбиралась, а при проверке проходила - разработчики ввели спец. галочку в окне постпроцессора) - надеюсь, когда-нибудь результаты подбора и проверки в Scad будут совпадать...
(Открыл эту же задачу в Лире 10 - без учета конструктивных особенностей общая площадь продольной арматуры 2,46 см2 на все сечение, причем, арматура есть только в нижней трети длины, а выше - один бетон. При задании как колонны армирование вверху составляет 15,32 см2, внизу 19,95 см2 на все сечение.
По-быстрому просчитал в Лирах-САПР.
В некоммерческой Лира-САПР 2016 при армировании как простой стержень: вверху по длине - ноль, внизу - 8,64 см2 суммарно; при армировании как колонна 17,1 см2 суммарно (в том числе 6,28 см2 в полке).
В Лира-САПР 2021 при расчете того же файла как колонны арматура в полке (с углами) 10,54 см2, арматура в сечении всего 31,72 см2. Для сравнения, в Scad 13,41 см2 (с угловой) и 43,48 см2 соответственно).

Последний раз редактировалось Alex Kirov, 04.09.2022 в 20:29. Причина: дополнение
Alex Kirov вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Почему большая разница в SCAD при подборе арматуры ж.б элемента и экспертизы этого-же элемента?

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Scad Office 21.1 Арбат. Из-за чего разница в армировании между подбором арматуры колонны и экспертизой той же колонны? РазвеЭтоПлита?? SCAD 13 14.02.2017 13:53
Почему в SCAD нахождение НДС осуществляется без учета арматуры? zz212243 SCAD 7 29.05.2014 23:27
(Внецентренно сжат. стойка) Большая разница коэф.испол. между Кристаллом и ручным расчетом. dilettant SCAD 4 27.08.2013 11:17
Можно ли назначить форму элемента и его армирование, а потом импортировать жёсткости этого элемента в ЛИР-ВИЗОР? МишаИнженер Лира / Лира-САПР 9 15.01.2013 12:06