| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
03.09.2022, 17:45 | #1 | |
Почему большая разница в SCAD при подборе арматуры ж.б элемента и экспертизы этого-же элемента?
Инженер-конструктор КЖ, КМ. Расчёты (SCAD, Lira, IdeaStatica...and etc.
Регистрация: 05.12.2010
Сообщений: 367
|
||
Просмотров: 2336
|
|
||||
Цитата:
А про диаметры, о чём речь? Если по трещиностойкости, так они и назначены именно 18.
__________________
Свобода не в том, чтобы делать то, что хочешь, а в том, чтобы никогда не делать того, чего не хочешь |
||||
|
||||
Ну не суть! Ну, скорректировал для корректности. Обратите внимание на коэфф. использования. Если в режиме экспертизы (или заданного армирования) продолжать подбирать арматуру, то и 5д10 идет с коэфф. использования 0,2.
В общем, подбор и экспертиза дают очень разные результаты. Причём это относится только к внецентренно-сжатым элементам.
__________________
Свобода не в том, чтобы делать то, что хочешь, а в том, чтобы никогда не делать того, чего не хочешь |
||||
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,084
|
22 различных комбинации нагрузок для того, чтоб было сложней найти причину разных результатов? ну ё-маё..
судя по величине нагрузок, арматура подбирается по максимальному моменту 23,47 т*м, продольная сила вообще не влияет. Результат d12 похож на правду. |
|||
|
||||
Цитата:
Если не знаете причину, зачем отвечать, и при чем тут "похоже на правду"? Ручками по РСУ в подколоннике подбирается 5д14. Короче, надо в техподдержку писать.
__________________
Свобода не в том, чтобы делать то, что хочешь, а в том, чтобы никогда не делать того, чего не хочешь |
||||
|
||||
Пожалуйста. Схема с 1 комбинацией РСУ
То же самое, подбор, затем смотрим заданное армирование и коэфф. использования, также можно ткнуть стержень и посмотреть экспертизу жб.
__________________
Свобода не в том, чтобы делать то, что хочешь, а в том, чтобы никогда не делать того, чего не хочешь |
||||
|
||||
Регистрация: 30.03.2017
Сообщений: 50
|
- да, наверно надо обращаться в техподдержку. Момент увеличивается ближе к основанию стойки (треугольная эпюра М), а подобранная арматура не меняется по высоте. Значит, наверно, она _подобрана конструктивно (а при _проверке этот конструктивный параметр _не_проверяется). При подборе арматуры, к данному случаю относится п.10.3.6 СП63.13330.2018.
Тогда минимальная площадь сечения продольной растянутой арматуры (растянута по одной полке) As=0,1*90*115/100=10,35 см2. В программе - 10,87 см2 по каждой полке. Но в программе и при _несимметричном армировании площади по всем сторонам - _одинаковы. Возможно, в данном случае программа предполагает армирование равномерным и толкует второй абзац п.10.3.6 определенным образом... Напишите в техподдержку - пусть разработчики пояснят, почему так сделано, интересно... |
|||
|
||||
Цитата:
А вот почему процент армирования игнорится при проверке сечения, это интересно.
__________________
Свобода не в том, чтобы делать то, что хочешь, а в том, чтобы никогда не делать того, чего не хочешь |
||||
|
||||
Регистрация: 30.03.2017
Сообщений: 50
|
Цитата:
Процент армирования у меня - проверил - игнорируется не только в самом Scad, но и в Арбате - и в расчете сопротивления сечений, и в расчете колонн программы не обращают на процент армирования внимания. А наверно, стоило бы обратить. Там и в других случаях (при расчете по п.8.1.34 СП63) у Scad разница была между _подбором и _проверкой арматуры (арматура не подбиралась, а при проверке проходила - разработчики ввели спец. галочку в окне постпроцессора) - надеюсь, когда-нибудь результаты подбора и проверки в Scad будут совпадать... (Открыл эту же задачу в Лире 10 - без учета конструктивных особенностей общая площадь продольной арматуры 2,46 см2 на все сечение, причем, арматура есть только в нижней трети длины, а выше - один бетон. При задании как колонны армирование вверху составляет 15,32 см2, внизу 19,95 см2 на все сечение. По-быстрому просчитал в Лирах-САПР. В некоммерческой Лира-САПР 2016 при армировании как простой стержень: вверху по длине - ноль, внизу - 8,64 см2 суммарно; при армировании как колонна 17,1 см2 суммарно (в том числе 6,28 см2 в полке). В Лира-САПР 2021 при расчете того же файла как колонны арматура в полке (с углами) 10,54 см2, арматура в сечении всего 31,72 см2. Для сравнения, в Scad 13,41 см2 (с угловой) и 43,48 см2 соответственно). Последний раз редактировалось Alex Kirov, 04.09.2022 в 20:29. Причина: дополнение |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Scad Office 21.1 Арбат. Из-за чего разница в армировании между подбором арматуры колонны и экспертизой той же колонны? | РазвеЭтоПлита?? | SCAD | 13 | 14.02.2017 13:53 |
Почему в SCAD нахождение НДС осуществляется без учета арматуры? | zz212243 | SCAD | 7 | 29.05.2014 23:27 |
(Внецентренно сжат. стойка) Большая разница коэф.испол. между Кристаллом и ручным расчетом. | dilettant | SCAD | 4 | 27.08.2013 11:17 |
Можно ли назначить форму элемента и его армирование, а потом импортировать жёсткости этого элемента в ЛИР-ВИЗОР? | МишаИнженер | Лира / Лира-САПР | 9 | 15.01.2013 12:06 |