Реклама i
Стань нашим партнером - зарабатывай с нами!
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Какова минимальная ширина лестничного марша?

Какова минимальная ширина лестничного марша?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 11.12.2008, 09:36
Какова минимальная ширина лестничного марша?
Aндрeй
 
Москва
Регистрация: 23.08.2007
Сообщений: 529

Вопрос про небольшие лестницы в торговых центрах со стороны заднего двора, ведущих на первый этаж, имеющие 5-7 ступенек непонятно какого назначения, но которые могут быть использованы в качестве эвакуационных для персонала, оказавшегося в рабочей зоне (для посетителей, как правило, есть широкие эвакуационные выходы прямо из зала). Какой ширины должен быть лестничный марш?

Согласно СНиП 21-01-97*:

"6.29 Ширина марша лестницы, предназначенной для эвакуации людей, в том числе, расположенной в лестничной клетке, должна быть не менее расчетной или не менее ширины любого эвакуационного выхода (двери) на нее, но, как правило, не менее:

а) 1,35 м - для зданий класса Ф1.1;
б) 1,2 м - для зданий с числом людей, находящихся на любом этаже, кроме первого, более 200 чел.;
в) 0,7 м - для лестниц, ведущих к одиночным рабочим местам;
г) 0,9 м - для всех остальных случаев."

Насколько понимаю, достаточно 900 мм. Правильно?
Просмотров: 61930
 
Непрочитано 03.08.2022, 12:12
#21
Alkor527


 
Регистрация: 14.10.2010
Пермский край
Сообщений: 1,554
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от иваниваныч Посмотреть сообщение
Доступ инвалидов есть?
Нет. Имеется ввиду лестницы в какое-нибудь тех. помещение (в электощитовую, насосную и пр.).
Просто не пойму, толи 0,9 м минимум, толь можно 0,7 м. Оба пункта необязательны.
Alkor527 вне форума  
 
Непрочитано 03.08.2022, 12:27
1 | #22
иваниваныч


 
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 6,711


Если речь именно о лестничном марше в лестничной клетке, то по СП 118 0,9 м. Offtop: Необязательных пунктов в этих СП нет. Есть добровольно-принудительные, которые тоже надо выполнять.
иваниваныч вне форума  
 
Непрочитано 03.08.2022, 13:22
#23
belikov


 
Регистрация: 22.05.2004
Смоленск
Сообщений: 229


Цитата:
Сообщение от Alkor527 Посмотреть сообщение
Нет. Имеется ввиду лестницы в какое-нибудь тех. помещение (в электощитовую, насосную и пр.).
Просто не пойму, толи 0,9 м минимум, толь можно 0,7 м. Оба пункта необязательны.
Мне думается, что эти 0,7 м в СП1 это на самом деле 0,9 м, которые на практике получаются после оштукатуривания, размещения всех перил и пр. неожиданностей. Другими словами, если бы в СП118 было бы 0,7 м, то на практике выходило бы сильно меньше и в СП1 потребовалось допустить 0,5 м. Так что принимайте ступени шириной 0,9 м, ширина прохода для эвакуации окажется меньше из-за ограждения и перил и будет соответствовать СП1.
belikov вне форума  
 
Непрочитано 03.08.2022, 13:37
#24
Alkor527


 
Регистрация: 14.10.2010
Пермский край
Сообщений: 1,554
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от belikov Посмотреть сообщение
Мне думается, что эти 0,7 м в СП1 это на самом деле 0,9 м, которые на практике получаются после оштукатуривания, размещения всех перил и пр. неожиданностей.
0,9 м это в чистоте (в свету) см. п.4.1.4 СП 1.13130.2020.
Цитата:
Сообщение от иваниваныч Посмотреть сообщение
Если речь именно о лестничном марше в лестничной клетке, то по СП 118 0,9 м.
Где тогда можно 0,7 м ? Или в общественном здании нигде нельзя?
Alkor527 вне форума  
 
Непрочитано 03.08.2022, 14:47
#25
иваниваныч


 
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 6,711


Цитата:
Сообщение от Alkor527 Посмотреть сообщение
Или в общественном здании нигде нельзя?
В какое-нибудь отдельно взятое помещение открытую локальную лестницу (без лестничной клетки). Но это очень частный случай. В случае нескольких вариантов всегда надо брать наихудший.
иваниваныч вне форума  
 
Непрочитано 03.08.2022, 16:50
#26
belikov


 
Регистрация: 22.05.2004
Смоленск
Сообщений: 229


Цитата:
Сообщение от Alkor527 Посмотреть сообщение
0,9 м это в чистоте (в свету) см. п.4.1.4 СП 1.13130.2020.
То, что габарит нужно обеспечить в свету — известное дело. Но при вводе здания в эксплуатацию это один из самых распространённых затыков: на плане XX см есть, а по факту их нет. Поэтому спустя годы граблей в СП1 был добавлен следующий пункт 4.1.5 про 5% на погрешность. Моя мысль была о том, что эти слишком уж мягкие 70 см из этой же оперы. Мол, всё равно никто не разрабатывает детально ограждения лестниц в сугубо технические помещения и на деле они изготавливаются джамшутами по месту, почти всегда с заужением проектного значения.

Цитата:
Сообщение от Alkor527 Посмотреть сообщение
Где тогда можно 0,7 м ? Или в общественном здании нигде нельзя?
Как минимум, в зданиях, на которые не распространяется СП118 и где нет таких же своих нормативных положений.
belikov вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Какова минимальная ширина лестничного марша?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Минимальная ширина отмостки ВИЙ Конструкции зданий и сооружений 21 27.01.2024 09:28
Минимальная ширина входного крыльца общественного здания miktor Архитектура 13 15.01.2016 09:12
Армирование железобетонного лестничного марша и площадочной плиты Катена Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 18 17.05.2008 12:40
Минимальная ширина лестничного марша krasikov_a Архитектура 2 22.11.2007 09:34
Ищу чертежи формы для лестничного марша paha Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 23.06.2006 00:50