| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Расчет фундаментных болтов жесткой базы по СП 43.13330
Инженер - конструктор
Санкт-Петербург
Регистрация: 09.11.2012
Сообщений: 179
|
||
Просмотров: 10436
|
|
||||
Регистрация: 29.10.2004
СПб
Сообщений: 16,374
|
для чего нужна эта высота при расчёте болтов в КМ? Берёшь программу Ильнура и с песнями вперёд
|
|||
![]() |
|
||||
Инженер - конструктор Регистрация: 09.11.2012
Санкт-Петербург
Сообщений: 179
|
Хмурый, "Грандиозный вычислительный комплекс" я видел, спасибо. Сжатая зона и там вычисляется, только с по голому сопромату, а наш СП43 делает отсылку в железобетонный СП. У Ильнура же расчет идет "по литературе", как в частности в сериях и ЛИРЕ. Как отбиваться от въедливого эксперта?
|
|||
![]() |
|
||||
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,895
|
Цитата:
Литература нормам не противоречит она дает бОльший запас. Причем растянутый бетон, где Вы его увидели? Какие претензии предъявляет Вам Въедливый эксперт? |
|||
![]() |
|
||||
Инженер - конструктор Регистрация: 09.11.2012
Санкт-Петербург
Сообщений: 179
|
Старый Дилетант, отвечаю по пунктам:
Пособие по проектированию анкерных болтов для крепления строительных конструкций и оборудования (к СНиП 2.09.03), формулы 6 и 7. Отлично, но я не понимаю, как она соотносится с текущей нормативной базой Так я и говорю, что учитывают только сжатый бетон, однако СП43.13330, ссылаясь на СП63.13330 подразумивает расчёт высоты сжатой зоны с учетом армирования фундаментов, и я не совсем понимаю, как. Пособие к СНиПу же приводит формулу (6), в которой учувствует расчетное сопротивление бетона фундамента осевому сжатию, но я не понимаю, откуда ноги растут у этой формулы. Претензий - никаких. Разбираюсь для своего понимания вопроса, опасаюсь замечания вида "предоставить расчёт базы колонны с учетом требований СП 43.13330" |
|||
![]() |
|
||||
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,895
|
Никто не подразумевает учет армирования фундаментов. Учитываться может только косвенная арматура повышающая расчетное сопротивление фундамента.
|
|||
![]() |
|
||||
Инженер - конструктор Регистрация: 09.11.2012
Санкт-Петербург
Сообщений: 179
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.08.2017
Сообщений: 1,053
|
Цитата:
Nанк=Mx/Wx+My/Wy+N/nболтов. что обозначено, и так понятно, думаю. А плиту считал - как загруженную линейно распределенной нагрузкой. Если к задаче таки подойти извращенно, то: 1. Исключаем работу на сжатие болтов. 2. Берем некую линию, которая обозначает положение нейтральной оси, отделяющей сжатую зону от растянутой, в которой бетон не работает. 3. Варьируя положением линии, подбираем ее такое положение, чтобы удовлетворялись условия равновесия: 1. Сумма моментов всех сил (включая равнодействующую сжатой зоны) относительно Х = 0; 2. Сумма моментов всех сил (включая равнодействующую сжатой зоны) относительно Y = 0; 3. Сумма реакций растянутых болтов = реакции сжатого бетона (Rb*Ab), Ab - площадь бетона, отсеченного нейтральной осью. В течении часа веселья можно получить приемлемый результат. P.S. Задача существенно упрощается при действии момента в одном направлении, так как положение нейтральной оси можно найти сразу через необходимую площадь сжатого бетона A=N/Rb. P.S.S. А можно забить на это дело, за несколько секунд посчитав усилие в болтах, рассматривая только поле болтов (https://youtu.be/-rM19209FNc). Последний раз редактировалось ProjectMaster, 24.01.2019 в 18:03. |
|||
![]() |
|
||||
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,895
|
См. картинки.
Если Вы будете считать по традиционной треугольной эпюре давления, то требования СП расчета как ж. б. будут автоматически соблюдены. Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 24.01.2019 в 19:40. |
|||
![]() |
|
||||
негодяй со стажем Регистрация: 26.10.2009
Сообщений: 2,433
|
Имеется в виду сечение с отсутствием продольной (вертикальной для подоконника) арматуры в сжатой зоне.
В узле контакта подколонник/база нет армирования, есть бетон и болты. Болты в сжатой зоне на сжатие (отпор базе) не работают. При установке гайки затягивают на такое усилие (крутящий момент) что болты остаются растянуты на весь период эксплуатации. Последний раз редактировалось olf_, 24.01.2019 в 18:59. |
|||
![]() |
|
||||
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,895
|
Цитата:
2. Если плечо растянутых и "сжатых" болтов будет больше чем плечо болтов и сжатой зоны бетона, в частности если болты расположены за пределами базы, то и при соблюдении П.1 - будет не в запас, а в перегруз. Куда-то Вас не туда понесло |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.08.2017
Сообщений: 1,053
|
Цитата:
Для простых баз колонн с отверстиями под болты эквивалентный размер стороны бетонного квадрата (заменяющего болт) для стали Ry=235 МПа и бетона Rb = 11.5*0.9 МПа составляет h=4.223*d, где d - диаметр анкерного болта (если вообще исключить работу сжатого болта). С учетом того, что правила расстановки болтов в 99% процентах случаев обеспечивают наличие эквивалентной площади бетона рядом с болтом, а сжатый болт так или иначе работает на сжатие, то для первоначальных расчетов назначение сечения болта по болтовому полю - вполне сойдет (тем более, это быстро). Если хотим посидеть и оптимизировать решение - можно сделать уточняющий расчет с учетом высоты сжатой зоны бетона (возможно, что диаметры анкерных болтов получиться уменьшить). Конечно, можно написать процедуру, которая будет быстро и автоматически считать усилие в болтах с учетом моментов в двух плоскостях и положение сжатой зоны, но мне этого делать нет никакого желания. Работы на целый день или два, а запас уменьшится (кто ночью не просыпался от мысли, что нагрузку занизил - тот меня не поймет). Последний раз редактировалось ProjectMaster, 25.01.2019 в 09:13. |
|||
![]() |
|
||||
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,895
|
Цитата:
Базы, рассчитываемые в двух направлениях у меня встречаются не часто. Я иногда принимаю ц. т. сжатой зоны бетона вблизи грани (или по грани) колонны. |
|||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,717
|
Offtop: А в чём собственно трудность. Есть два способа расчёта. Оба описаны в Белине. Правда весьма коряво, но разобраться можно.
Сжатый болт и арматура подколонника вообще в расчёте не участвуют. Растянутый типа растянутая арматура. По СП 63 расчёт элементарен, хоть с одним моментом, хоть с двумя.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,551
|
Цитата:
Но лучше по методике МК. Как раз недавно был вывод после сопоставления усилий в болтах по разным таким методам - метод лома оказался вперед планеты всей: http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=1...&postcount=143 И да - никто никогда не задавался вопросом податливости защемленных баз. А зря. Все пути указывают на Рим. Последний раз редактировалось Ильнур, 26.01.2019 в 12:34. |
|||
![]() |
|
||||
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,895
|
Цитата:
Цитата:
Я, как говорил выше, иногда для легких колонн это гибкость опорной плиты косвенно учитываю принимая линию отпора по грани колонны. Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 26.01.2019 в 09:11. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.08.2017
Сообщений: 1,053
|
Цитата:
На самом деле, в случае с траверсами учет деформации фундамента при расчете даст больший эффект, чем учет угловых деформаций в стыках. |
|||
![]() |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Расчет свай по материалу с учетом п. 7.5.14 СП 24.13330.2011 | pelich1985 | Основания и фундаменты | 1 | 18.04.2017 08:35 |
Расчет толщины квадратной шайбы жесткой базы стальной колонны | Tyhig | Металлические конструкции | 10 | 18.09.2016 19:39 |
Выбор стали фундаментных болтов для повышенной категории ответственности | GARU | Металлические конструкции | 22 | 16.07.2015 13:17 |
Закрепление фундаментных болтов в проектном положении в рабочей документации раздел КЖ | vlasctelin | Основания и фундаменты | 1 | 12.01.2015 00:53 |
Расчет фундаментных болтов для круглой базы | Older | Основания и фундаменты | 5 | 06.09.2006 16:58 |