07.08.2019, 19:59 | #1 | |
Трещина в монолитной плите перекрытия: требуется ли выполнение обследования здания?
Регистрация: 07.08.2019
Сообщений: 3
|
||
Просмотров: 8309
|
|
||||
конструктор Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,113
|
Ну пока что поставьте гипсовые маяки на трещины, в месте наибольшего раскрытия и у устья. Подпишите число, сфотографируйте.
Сейчас снеговой нагрузки нет. Вполне может быть трещины образовались в период проведения смр от временного складирования материалов. Приложите схему(вид в плане с расположением трещин и пилонов). |
|||
|
||||
Регистрация: 28.10.2007
Сообщений: 528
|
По фотографиям тяжело что-то сказать. Плохо видно. Например, вы уверены, что то что на первой фотографии трещина? (Опять же не буду утверждать так как мало информации, но возможно стыки щитов опалубки были плохо заделаны и в процессе бетонирования начало вытекать "цементное молочко" из-за этого и появились эти подтеки которые вас пугают. Но может там и трещина я просто не вижу.) Обычно делают плиты в безригельном каркасе по 200 мм, но обычно и пролеты по 6м, а у вас 3.3 м. Это точно так? Странный шаг какой-то. Сугубо лично мнение.
Теперь объективно. Даже если при строительстве и проектировании допустили ошибки, то вам нужно что-то делать. У вас последний этаж, верно? Если хотите перестраховаться, то разметьте хорошо трещины, желательно микроскопом установить ширину раскрытия трещин, поставить гипсовые маяки, если хотите сопоставить проектный класс бетона с фактическим, нивелиром пробить несколько точек в серединах пролетов при этом репер пусть геодезист тащит откуда-то неподвижный, а не просто от колонны какой-то возьмет. Из этого самое простое это поставить маяки. И периодически смотреть за динамикой роста перемещений, ширины раскрытия трещин. Даже если лопнул маяк - это тоже не значит что все конец света. Чтобы обрушилось пусть и толщиной 160 мм жб монолитная плита с пролетами по 3.3м при проектных нагрузках нужно не знаю что даже с учетом каких-то локальных трещин. НО! там могут быть какие-то другие вещи, на которые вы не обратили внимания. Поэтому с уверенностью сказать никто не сможет пока не посмотрит чертежи и реальное состояние. Желательно обратиться к специалистам, т.к. точно также как не лечат врачи онлайн, то и по ситуации точно вам скажут тоже на месте. По фотографиях не видно ничего ужасного. |
|||
|
||||
Регистрация: 27.08.2009
Сообщений: 57
|
Ваши трещины скорее всего связаны с нарушением технологии производства работ при бетонирование монолитного перекрытия. Генезис трещин - изначальный дефект со времени строительства.
Состояние трещин на данный момент можно оценить осмотром кровли. Любые видимые дефекты покрытие в зоне повреждений дадут дополнительный материал. Поднимитесь на кровлю и сделайте там несколько снимков над вашим помещением и по периметру парапета. Узнайте, есть ли подобные дефекты в смежных помещениях. Что у вас хорошего. Трещины не выходят на опоры. Трещины не диагональны. Скорее всего они имеют не силовое происхождение. Что плохого. Кровля совмещённая. Это самая середина помещения в наиболее нагруженным месте. Трещина сквозная, через всю толщину монолитной плиты просачивается вода. На отдельных участках виден белый налет, что говорит о размораживании и вымывание вяжущего вещества из бетонного камня, указывает на низкое качество стяжки и (отсутствие) пароизоляции, коррозионные повреждения рабочей арматуры. Возможно повреждение гидроизоляционного ковра, замокание и промораживание керамзитового утеплителя, неисправность водоотвода. Возможно, на этом участке «забыли» положить арматуру. Цитата:
Опасными они станут, когда их концы начнут ветвиться и поползут диагонально к углам (см. рис.). Или вообще будут развиваться по длине и ширине. Или появится ржавчина и повреждение арматурных каркасов. Заделывать только после выяснения всех деталей и получения рекомендаций от эксперта. |
|||
|
||||
Регистрация: 12.07.2011
Сообщений: 64
|
Лол, вы чего пугаете ТСа
Даже по этим плохофоткам видно, что это брак0дефект при производстве работ. Это даже не трещина, а скорей скорей всего дело было так: плохо провибрировали + T/W режим был нарушен. to vapolus Стульчик есть в квартирке? Зафоткайте "трэсчину" в режиме макро, плес. |
|||
|
||||
Регистрация: 07.08.2019
Сообщений: 3
|
Большое спасибо всем за ответы. Обязательно ими воспользуюсь. Как я поняла для начала нужно поставить гипсовые маяки, посмотреть что с ними будет.
Как долго наблюдать за ними: неделю, месяц? Если в течение недели маяк разорвет - это плохо? Сегодня выяснила, что в другой квартире, тоже на последнем этаже, но в другой секции такая же проблема. Монолит заливали зимой, последний этаж мой, при минус 15. Застройщик тогда видео с вебкамер транслировал, я наблюдала за процессом. К сожалению, на заливку последних этажей пришлось самое холодное время зимы. v.psk, Вы просили чертеж с разметкой трещин - не судите строго, как смогла так и нарисовала. Использовала отрывок кладочного чертежа рабочей документации, расположение трещины обозначила красной линией. Она практически прямолинейная. digitall, я постараюсь сфотографировать на макрорежиме. Завтра буду на объекте и выложу фотографии сюда. |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,113
|
vapolus, маяки как раз для того, чтобы отслеживать динамику. Если трещина в гипсе появится, значит есть проблема.
Вроде бы не самое нагруженное сечение на этом плане, тем более ниже есть вентшахта. В другой секции та же планировка? Трещина в том же месте? Может быть и в расчете ошибка. Возможно не заанкеровали пилоны. Но на таком пролете вполне может и не быть доборной арматуры. |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Требуется разработка проекта усиления монолитной плиты перекрытия | Zeliboba555 | Поиск исполнителей | 0 | 01.07.2019 10:05 |
Требуется специалист для обследования аварийных конструкций и разработки проектных решений по их капитальному ремонту. Санкт-Петербург | rontiy | Поиск исполнителей | 1 | 12.10.2016 12:49 |
Теплый водяной пол прямо в плите перекрытия. Готов к критике | immelnikoff | Железобетонные конструкции | 78 | 02.07.2015 20:36 |
Определить расположение пустот в плите перекрытия | Михаил Горбенко | Обследование зданий и сооружений | 6 | 13.04.2015 15:55 |
температурно-усадочный шов в монолитной фундаментной плите каркасного здания | ларс | Основания и фундаменты | 1 | 29.04.2009 13:14 |