Непрочитано 29.12.2008, 11:50 #1
Какое максимальное расстояние от сооружения до горной выработки (геологической)
sanv
 
Регистрация: 26.12.2008
Сообщений: 13

Помогите пожалуйста разобраться в допустимых расстояниях от геологической скважины до сооружения (Молниеотвод 37 м, I уровень ответственности, стадия Р). В СП 50-102 не совсем понятно. Обязательно ли скважина должна попадать в контур сооружения?
Просмотров: 5430
 
Непрочитано 29.12.2008, 12:47
#2
AlphaGeo


 
Сообщений: n/a


Согласно СП 11-105-97, Часть I:
Цитата:
8.3. Горные выработки следует располагать по контурам и (или) осям проектируемых зданий и сооружений, в местах резкого изменения нагрузок на фундаменты, глубины их заложения, на границах различных геоморфологических элементов.
Для изучения инженерно-геологических условий в сфере взаимодействия зданий и сооружений с геологической средой при наличии опасных геологических и инженерно-геологических процессов при необходимости следует располагать дополнительные выработки за пределами контура проектируемых зданий и сооружений, в том числе и на прилегающей территории.
8.4. ...Общее количество горных выработок в пределах контура каждого здания и сооружения II уровня ответственности должно быть, как правило, не менее трех, включая выработки, пройденные ранее, а для зданий и сооружений I уровня ответственности — не менее 4—5 (в зависимости от их вида).
Из личного опыта скажу, что в случае, если действительно нет возможности пробурить скважину на месте проектируемого сооружения (например, в случае сложного рельефа или наличия старых, подготавливаемых к сносу сооружений), то экспертиза допускает производить бурение рядом с объектом. Но обязательно при этом оговаривается, что при начале строительства (когда будет производится выравнивание рельефа под стройплощадку или после сноса старого здания) будет произведено добуривание скважин с целью уточнения геологии.
Если же расстояние не столь критично (не более 5 метров), то это вполне допустимо. Кроме того, под точечные сооружение бурится несколько скважин рядом с местом его постройки и через эти скважины строятся разрезы, дабы получить представление о строении прилегающей территории

Последний раз редактировалось AlphaGeo, 29.12.2008 в 12:58.
 
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Какое максимальное расстояние от сооружения до горной выработки (геологической)

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Расстояние от строящегося жилого дома до детского сада. Какое брать? tyoma Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 7 09.06.2013 19:45
Участок с ВЛ-110. Расстояние до сооружения. AlexVlKatz Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 4 23.04.2008 17:20