| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Обрушения, аварии, инциденты > Как горит на венфасадах обшивка алюмокомпозитными панелями с полиэтиленовым сердечником

Как горит на венфасадах обшивка алюмокомпозитными панелями с полиэтиленовым сердечником

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 04.04.2013, 10:08 3 |
Как горит на венфасадах обшивка алюмокомпозитными панелями с полиэтиленовым сердечником
asys
 
архитектор
 
Ростов-на-Дону
Регистрация: 10.08.2005
Сообщений: 5,295

Эту тему я решил завести под впечатлением от вчерашних новостей из Грозного. Там сгорел, точнее обгорел Грозный-сити. Хочу иметь под рукой подобную тему чтобы архитекторы проектирующие из алюкобонда и прочей вент-дряни были, были в курсе Что примечательно, я подобный пожар видел еще в 2009-м году. Но судя по кадрам история учит, что никого она ничему не учит. Все тот же фронт распространения огня как у горящей травы в степи, все те же короткие лестницы у пожарных и все те же панели горящие как напалм - на стене, в полете, на земле после падения. Теперь в Грозном еще и близкое расположение зданий прибавилась, что помешало использовать вертолеты
Пожар 2009-го года
http://drugoi.livejournal.com/3012679.html






Пожар в Грозном 2013 г.
http://www.newstube.ru/media/pozhar-...ochti-8-chasov





Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 28.09.2017 в 14:05.
Просмотров: 184996
 
Непрочитано 07.11.2022, 13:17
| 1 #481
Veliking

Ворчун
 
Регистрация: 08.06.2005
Тула
Сообщений: 686


Цитата:
Сообщение от Pavel_V Посмотреть сообщение
Похоже опять реклама алюкобонда:
https://t.me/breakingmash/39693
https://www.gazeta.ru/social/news/20...18972241.shtml

Сильный пожар произошел в центре Дубая. Почти весь небоскреб Emaar, крупнейшего девелопера в арабском мире, поглощен огнем.
Пора бы уже запретить эти алюкобонды. а уже смонтированные - заменить.
Veliking вне форума  
 
Непрочитано 07.11.2022, 14:35
| 4 #482
zenon

Остекляем!!! Алюминим!!!
 
Регистрация: 21.02.2005
Москва
Сообщений: 3,826
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Veliking Посмотреть сообщение
Пора бы уже запретить эти алюкобонды. а уже смонтированные - заменить.
Пора бы уже начать проектировать как требуется, перестать экономить и заниматься подлогом документов на используемые материалы.
__________________
Мы можем делать быстро, качественно и недорого, выбирайте любые 2 условия.:search:
zenon вне форума  
 
Непрочитано 15.11.2022, 08:44
| 1 #483
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,694


Меня тут побили, когда я такое предложил.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 06.02.2024, 17:13
2 | #484
Pavel_V

Снова в деле
 
Регистрация: 22.10.2010
Челябинск
Сообщений: 7,840


Пожар в ТЦ "Ривьера" на юге Москвы. По информации Mash, горит облицовка фасада со стороны Москвы-реки с первого по третий этажи.

UPD. Спасатели локализовали открытое горение — сейчас они ставят автолестницу. Эвакуация не проводилась, пострадавших нет. В 9:34 пожар был полностью ликвидирован.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Screenshot_2024-02-06-19-08-35-601_org.telegram.messenger-edit.jpg
Просмотров: 231
Размер:	306.2 Кб
ID:	261406  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Screenshot_2024-02-06-19-08-29-684_org.telegram.messenger.jpg
Просмотров: 191
Размер:	34.7 Кб
ID:	261407  
Pavel_V вне форума  
 
Непрочитано 23.02.2024, 08:20
#485
Pavel_V

Снова в деле
 
Регистрация: 22.10.2010
Челябинск
Сообщений: 7,840


Валенсия. 14 этажка.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Screenshot_2024-02-23-09-09-30-331_org.telegram.messenger-edit.jpg
Просмотров: 230
Размер:	302.7 Кб
ID:	261790  Нажмите на изображение для увеличения
Название: IMG_20240223_090917_467.jpg
Просмотров: 204
Размер:	137.7 Кб
ID:	261791  Нажмите на изображение для увеличения
Название: IMG_20240223_090911_331.jpg
Просмотров: 219
Размер:	178.5 Кб
ID:	261792  
Pavel_V вне форума  
 
Непрочитано 23.02.2024, 15:18
| 1 #486
Stierlitz

строительное проектирование (после АР,ОДИ,ЭЭФ,ПБ,ПЗУ, ТХ и КР и обслед. писать "архитектор" некорр.)
 
Регистрация: 01.05.2008
Новосибирск
Сообщений: 4,867


Цитата:
Сообщение от Pavel_V Посмотреть сообщение
Валенсия. 14 этажка.
как из соломы с рубероидом и XPS
Stierlitz вне форума  
 
Непрочитано 23.02.2024, 22:33
1 | #487
Бам


 
Регистрация: 06.09.2022
Сообщений: 979


Цитата:
Сообщение от Pavel_V Посмотреть сообщение
Пожар в ТЦ "Ривьера" на юге Москвы.
Один одиозный московский инфоцыган риэлтор уже берёт интервью у своего подчинённого поэтому вопросу. Уровень интервьюируемого специалиста... впечатляет...
Increase Size Decrease Size Нажмите для просмотра
https://www.youtube.com/watch?v=pzTm7757ArY

Последний раз редактировалось Бам, 23.02.2024 в 22:39.
Бам вне форума  
 
Непрочитано 24.02.2024, 22:23
#488
Сергей Юрьевич

Строительство гидротехнических сооружений
 
Регистрация: 01.08.2012
Москва
Сообщений: 8,668


Цитата:
Сообщение от Бам Посмотреть сообщение
Один одиозный московский инфоцыган риэлтор уже берёт интервью у своего подчинённого поэтому вопросу. Уровень интервьюируемого специалиста... впечатляет...
Ну да, объяснение весьма упрощённое. Но понятно же, что для НЕ инженеров объясняют.
Что он НЕ так сказал? По-моему основное всё сказано по делу.
Сергей Юрьевич на форуме  
 
Непрочитано 25.02.2024, 00:22
#489
Denbad

Проектировщик
 
Регистрация: 01.08.2006
Челябинск
Сообщений: 2,157


Начитались этой ветки форума и запилили видос.
__________________
Понятно только то, что ничего не понятно.
Denbad вне форума  
 
Непрочитано 26.02.2024, 20:22
| 1 #490
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от Сергей Юрьевич Посмотреть сообщение
... По-моему основное всё сказано по делу.
Нормально пояснил, да.
Цитата:
Начитались этой ветки форума и запилили видос.
Да не...просто всем интересно - а отчего это в 2024-м от р.х. фасады все еще горят как вигвамы из сухого камыша...должно же быть объяснение этому, да? Ну вот и объяснение, доступное для понимания любым любознательным.
Правда этот жиробас много болтает и тем раздражает.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 27.02.2024, 09:42
#491
Pavel_V

Снова в деле
 
Регистрация: 22.10.2010
Челябинск
Сообщений: 7,840


Цитата:
Сообщение от Сергей Юрьевич Посмотреть сообщение
Ну да, объяснение весьма упрощённое. Но понятно же, что для НЕ инженеров объясняют.
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Правда этот жиробас много болтает и тем раздражает.
Жиробас с толку сбивает своими невтемачными и тупыми комментариями. Второй фигни не говорил.
Pavel_V вне форума  
 
Непрочитано 07.03.2024, 14:31
#492
Pavel_V

Снова в деле
 
Регистрация: 22.10.2010
Челябинск
Сообщений: 7,840


Вот еще видео с Валенсии.
Increase Size Decrease Size Нажмите для просмотра
https://cs14.pikabu.ru/video/2024/03/06/1709735967217188537_7bf5c691_720x1280.mp4
Pavel_V вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 14.03.2024, 16:52
#493
asys

архитектор
 
Регистрация: 10.08.2005
Ростов-на-Дону
Сообщений: 5,295





https://www.yapfiles.ru/show/3096739...21625.mp4.html
https://t.me/c/1237513492/61298


14 марта, Тверь микрорайоне «Южный» на Бурашевском шоссе.
asys на форуме  
 
Непрочитано 14.03.2024, 17:18
#494
zenon

Остекляем!!! Алюминим!!!
 
Регистрация: 21.02.2005
Москва
Сообщений: 3,826
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от asys Посмотреть сообщение



https://www.yapfiles.ru/show/3096739...21625.mp4.html
https://t.me/c/1237513492/61298


14 марта, Тверь микрорайоне «Южный» на Бурашевском шоссе.
Там вроде как битум загорелся на втором этаже, и уже потушили
https://tverigrad.ru/publication/v-t...-vysotnyj-dom/
__________________
Мы можем делать быстро, качественно и недорого, выбирайте любые 2 условия.:search:
zenon вне форума  
 
Непрочитано 15.03.2024, 05:53
#495
Pavel_V

Снова в деле
 
Регистрация: 22.10.2010
Челябинск
Сообщений: 7,840


Вроде пишут эппс глухой стены примыкающей к соседней секции сгорел.

Increase Size Decrease Size Нажмите для просмотра
https://cs13.pikabu.ru/video/2024/03/14/171041091229631792_c40cf878_464x848.mp4
Pavel_V вне форума  
 
Непрочитано 15.03.2024, 08:38
#496
vanAvera

Инженер
 
Регистрация: 13.12.2005
Питер
Сообщений: 2,063


Цитата:
Сообщение от Pavel_V Посмотреть сообщение
Вроде пишут эппс глухой стены примыкающей к соседней секции сгорел.
Негорючий и сертифицированный?
vanAvera вне форума  
 
Непрочитано 15.03.2024, 11:57
#497
Pavel_V

Снова в деле
 
Регистрация: 22.10.2010
Челябинск
Сообщений: 7,840


Цитата:
Сообщение от vanAvera Посмотреть сообщение
Негорючий и сертифицированный?
Мне интересно, типа если стена примыкает к другой стене, то этот зазор можно эппс заполнять? Там же тяга будет бешеная. Типа сгорит, а ущерба зданию не будет? Как это работает вообще?
Pavel_V вне форума  
 
Непрочитано 15.03.2024, 14:19
#498
Sanmart


 
Регистрация: 05.05.2009
СПб
Сообщений: 425


Pavel_V, тяги не будет: там воздуха нет, всё пространство между стенами забивается утеплителем (ЭППС).
Sanmart вне форума  
 
Непрочитано 18.03.2024, 10:11
#499
Pavel_V

Снова в деле
 
Регистрация: 22.10.2010
Челябинск
Сообщений: 7,840


Цитата:
Сообщение от Sanmart Посмотреть сообщение
там воздуха нет, всё пространство между стенами забивается утеплителем (ЭППС).
Щели всякие будут в любом случае. Особенно с торцов.
ИМХО, Какие-то рассечки из минплиты или еще чего негорючего делать надо.
Pavel_V вне форума  
 
Непрочитано 18.03.2024, 10:20
#500
Deimos

инженер
 
Регистрация: 29.01.2006
Каневская - Пуп Земли
Сообщений: 740


Полагаю, ЭППС туда суют как элемент несъемной опалубки. Сам такое рисовал. Минплита в таком случае не подойдет. Хотя после таких жутких кадров понимаю, что впредь так лучше не делать. Даже если исключить возможность возгорания, притока воздуха для горения в процессе эксплуатации, всё равно риск пожара на этапе строительства заставляет отказаться от подобного решения.
__________________
Per aspera ad astra.
Deimos вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Обрушения, аварии, инциденты > Как горит на венфасадах обшивка алюмокомпозитными панелями с полиэтиленовым сердечником

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Можно ли снять вентфасад и убрать утепление лоджии? Mari_Babae Архитектура 15 09.06.2016 12:07
Сертификат пожарной безопасности на вентфасад с облицовкой из метал. кассет, подтверждающий что вентфасад К0 bradmaverick Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 4 07.03.2014 10:55
Можно ли навешивать на противопожарную стену вентфасад? Tatiana Arh Архитектура 7 11.04.2013 16:17
Вентфасад из натурального камня 80мм. Возможно ли? Нащальника Конструкции зданий и сооружений 22 18.03.2011 17:04