Расчёт основания монолитного ленточного фундамента с высоким цоколем

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 27.10.2018, 20:42 #1
Расчёт основания монолитного ленточного фундамента с высоким цоколем
Unforgiven92
 
Регистрация: 24.11.2016
Сообщений: 53

Добрый день. Проектирую здание из клееного бруса с монолитным фундаментом. Высота цоколя 1,3 м, расстояние между поперечными стенами 13 метров. Т.к. здание 1 этаж нагрузка на обрез фундамента действует на 1 метр погонный около 4 т. Вопрос в учёте горизонтальной нагрузке от грунта внутри здания + функиональной нагрузки 300 кг/м2. При таком минимальном пригрузе стена работает как подпорная стенка и подошва выходит 1.2 м, заказчик негодует. Вопрос верно ли я считаю основание с учётом горизонтальной нагрузки либо ей можно пренебречь за счёт поперечных стен? Как подтвердить расчётом? Прошу направить меня в нужном направлении.

И ещё вопрос о случайном эксцентриситете действующем на ленточный фундамент. Если стена фундамента равняется стене этажа следует ли учитывать случайный эксцентриситет? В нормативке нашёл только пункт "При расчете прочности плитных фундаментов и их элементов на действие центральноприложенной сжимающей силы следует учитывать случайный эксцентриситет, принимаемый равным 2 см для бетонных и железобетонных и 3 см — для каменных конструкций". Но это я так понимаю при расчёте на прочность, продавливание тела фундамента. Как быть с основанием?
Просмотров: 1526
 
Непрочитано 27.10.2018, 21:05
#2
Saur


 
Регистрация: 08.11.2010
Сообщений: 1,335


Эксценриситет можно не учитывать. Его влияние ничтожно.

Цитата:
Сообщение от Unforgiven92 Посмотреть сообщение
Высота цоколя 1,3 м, расстояние между поперечными стенами 13 метров. Т.к. здание 1 этаж нагрузка на обрез фундамента действует на 1 метр погонный около 4 т. Вопрос в учёте горизонтальной нагрузке от грунта внутри здания + функиональной нагрузки 300 кг/м2.
1,3 метра - это надземная часть цоколя?
Saur вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.10.2018, 21:47
#3
Unforgiven92


 
Регистрация: 24.11.2016
Сообщений: 53


Цитата:
Сообщение от Saur Посмотреть сообщение
1,3 метра - это надземная часть цоколя?
Да
Цитата:
Сообщение от Saur Посмотреть сообщение
Эксценриситет можно не учитывать. Его влияние ничтожно.
Ну скажем если нагрузка на метр погонный 15т, а подошва фундамента 0,5 м то не так уж и ничтожно при 3 см (0,45тм).
Unforgiven92 вне форума  
 
Непрочитано 28.10.2018, 09:19
#4
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,083


обычно, конечно, на боковое давление не проверяют, т.к. поперечные ленты обеспечивают раскрепление.
но 13 метров - это многовато. Попробуйте посчитать балку пролетом 13 метров сечением bxh=1300х400 (или сколько ширина ленты) на нагрузку от давления грунта (порядка 500 кг/м получается).
mainevent100 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.10.2018, 18:32
#5
Unforgiven92


 
Регистрация: 24.11.2016
Сообщений: 53


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
обычно, конечно, на боковое давление не проверяют, т.к. поперечные ленты обеспечивают раскрепление.
но 13 метров - это многовато. Попробуйте посчитать балку пролетом 13 метров сечением bxh=1300х400 (или сколько ширина ленты) на нагрузку от давления грунта (порядка 500 кг/м получается).
Балка в том то и дело не проходит (назгрузка по треугольнику в верхней точке 180 кг/м2 в нижней 1116 кг/м2)
Unforgiven92 вне форума  
 
Непрочитано 28.10.2018, 19:16
#6
Saur


 
Регистрация: 08.11.2010
Сообщений: 1,335


Цитата:
Сообщение от Unforgiven92 Посмотреть сообщение
Ну скажем если нагрузка на метр погонный 15т,
Больше 7 т/м не будет. Это же не многоэтажка.

Цитата:
Сообщение от Unforgiven92 Посмотреть сообщение
ей можно пренебречь за счёт поперечных стен? Как подтвердить расчётом? Прошу направить меня в нужном направлении.
Горизонтальную нагрузку от бокового давления грунта надо учитывать. Подтвердить можно, ссылаясь на пунк 5.6.27 СП 22.13330.2011.
А можно исключить засыпку и сделать техподполье.
Saur вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 29.10.2018, 01:07
#7
Unforgiven92


 
Регистрация: 24.11.2016
Сообщений: 53


Цитата:
Сообщение от Saur Посмотреть сообщение
Больше 7 т/м не будет. Это же не многоэтажка.
Этот вопрос не касается конкретного объекта, а скорее гиппотетический. Вот скажем если при центральном сжатии при нагрузке в 15 тонн получится фундамента с подошвой 500 мм (при R=300), то если учитывать случайный эксцентриситет 3 см, то подошва уже будет 600 мм (1,2R=360).
Unforgiven92 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Расчёт основания монолитного ленточного фундамента с высоким цоколем

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Критика устройства ленточного фундамента Burunduk133 Основания и фундаменты 2 13.03.2017 23:17
Расчёт фундамента на срез и продавливание petia Основания и фундаменты 10 07.08.2014 12:35
Прошу проконтролировать расчёт фундамента на склоне для частного жилого дома PPeterr Основания и фундаменты 117 11.03.2012 15:46
Объясните расчёт pасчетного сопpотивления гpунта основания bolotov Основания и фундаменты 22 17.05.2011 16:37
Расчет ленточного монолитного фундамента Студентка2009 Основания и фундаменты 8 06.05.2008 08:32