| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Плита на грунте

Плита на грунте

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 27.08.2010, 13:31 #1
Плита на грунте
Камо
 
Регистрация: 14.12.2007
Сообщений: 79

Есть огороженная со всех сторон фундаментными блоками площадка размером 19х4 метра. На площадке местами старый асфальт, местами среднестатистический грунт. Засыпаем это дело песком, выравниваем, трамбуем, а затем делаем бетонный пол, на котором будут стоять 6 емкостей, каждая в диаметре 2,3м и весом 15тонн.
Вопрос собственно по расчёту плиты на толщину бетона и количество арматуры. Где формулу взять? Пока всё что встречал было вида A=M/0.9hR и касалось как бы изгиба консоли, у нас же планируется плита одного сечения, а не многоуровневая, приведённые к консольному загружению формулы по моему тут не уместны или не так?
Просмотров: 4156
 
Непрочитано 27.08.2010, 15:32
#2
GIP


 
Регистрация: 22.09.2009
РФ
Сообщений: 1,396


блин, картинку бы дал
GIP вне форума  
 
Непрочитано 27.08.2010, 15:41
#3
neopitniy

Сергей. Инженер-конструктор, пгс
 
Регистрация: 19.08.2010
Минск
Сообщений: 230
Отправить сообщение для neopitniy с помощью Skype™


"Пока всё что встречал было вида A=M/0.9hR "
А где посмотреть не подскажите, у самого похожий вопрос в соседней теме
neopitniy вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.08.2010, 15:55
#4
Камо


 
Регистрация: 14.12.2007
Сообщений: 79


Картинку дал.

В книге одной (строительные конструкции В.И.Сетков Е.П. Сербин) и в СНиПах по фундаментам типа 2.03.01.
Но всё равно это не то, так как там получается что та часть фундамента, которая под нагрузкой стоит никого не колышит, а вот та, которая рядом находится (4м - 2,3м)/2 = 0,85м - является как бы консолью и расчёт как бы по этому месту ведётся - момент в этом месте находится. А вот если бы ширина плыты = ширине емкостей = 2,3м., то длина консоли = 0 и считать было бы нечего - отсюда и видно что эта формула не подходит.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: пол.jpg
Просмотров: 157
Размер:	24.5 Кб
ID:	44367  

Последний раз редактировалось Камо, 27.08.2010 в 16:07. Причина: добавил
Камо вне форума  
 
Непрочитано 27.08.2010, 17:51
#5
GIP


 
Регистрация: 22.09.2009
РФ
Сообщений: 1,396


похожий случай с фундаментом - http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=56480
GIP вне форума  
 
Непрочитано 30.08.2010, 01:19
#6
Semvad

Проектирование КЖ,КМ,КД,КР и т.д.
 
Регистрация: 17.11.2006
СПб
Сообщений: 450
<phrase 1= Отправить сообщение для Semvad с помощью Skype™


Камо,
Для экономии бетона /арматуры плиты целесообразно делать вылеты до l/4.
Потому как, если смотреть на плиту в разрезе, то момент в середине плиты разгружается. Наподобие как с балкой разрезной и неразрезной.
Если просчитаете в какой-нибудь программе 2 варианта плиты, то увидите разницу в армировании при одной и той же толщине плиты.

Если найдете универсальную формулу для нахождения армирования плиты на естественном основании напишите всем, мне тоже интересно =)
(не все так просто.)

п.с. Если хотите вручную посчитать армирование плиты:
В даунлоде выложен скан книги "Примеры расчета оснований и фундаментов" Берлинова , параграф 19, Расчет фундаментов на упругом основании.
Прикидочно можете посчитать вашу плиту как балку на упругом основании. А затем по найденным моментам посчитать армирование.

(Считайте все в Скаде/Лире и не заморачивайтесь. Если грунты у вас нормальные, то плита будет толщиной 200-250 мм армирование AIIId12-14 c шагом 150-200 мм)

Последний раз редактировалось Semvad, 30.08.2010 в 01:26.
Semvad вне форума  
 
Непрочитано 30.08.2010, 02:23
#7
Дмитрий (Selektor)


 
Регистрация: 07.06.2009
Сообщений: 77


Смущает наличие разнородных грунтов в основании - "старый асфальт, среднестатистический грунт", можно получить усилия в плите основания, которые не ожидаеш , возможно нужен деформационный шов, раздельные фундаменты или все-таки приведение основания к одному виду.
Дмитрий (Selektor) вне форума  
 
Непрочитано 30.08.2010, 03:00
#8
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,470
<phrase 1=


на фига козе баян, зачем делать обую плиту под все емкости? порежьте свою плиту швами на независимые части. а старый асфальт снять и вывезти.
P.S. площадь дна емкости "пи дэ квадрат на четыре" = 3,14*230^2/4=41526,5 кв.см. среднее давление под подошвой фундамента 15000кгс/41526,5кв.см. = 0,36 кгс/кв.см. вопрос - а будет ли расчетная арматура в плите значимой? боюсь что обойдетесь конструктивным армированием.
Forrest_Gump вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 30.08.2010, 09:58
#9
Камо


 
Регистрация: 14.12.2007
Сообщений: 79


Цитата:
Сообщение от Semvad Посмотреть сообщение
Камо,
Для экономии бетона /арматуры плиты целесообразно делать вылеты до l/4.
Тут не очень понял, предлагается разбить ширину=4 метра, на 1м., потом ребро большей высоты, затем 2м., затем ещё одно ребро большей высоты? Так? Если вылет - это какой-то стандартный случай, то извиняюсь, фундаментами до этого не занимался, потому и не ведаю.

Цитата:
Сообщение от Semvad Посмотреть сообщение
п.с. Если хотите вручную посчитать армирование плиты:
В даунлоде выложен скан книги "Примеры расчета оснований и фундаментов" Берлинова , параграф 19, Расчет фундаментов на упругом основании.
Спасибо, посмотрю.

Цитата:
Сообщение от Semvad Посмотреть сообщение
(Считайте все в Скаде/Лире и не заморачивайтесь. Если грунты у вас нормальные, то плита будет толщиной 200-250 мм армирование AIIId12-14 c шагом 150-200 мм)
И за примерный расчёт спасибо

Цитата:
Сообщение от Forrest_Gump
= 0,36 кгс/кв.см. вопрос - а будет ли расчетная арматура в плите значимой? боюсь что обойдетесь конструктивным армированием.
Правильно ли понял что считаете цифру 0,36 маленькой и любое "шабашное" решение типа сетка диам=5мм и ячейка 150 вверху и сетка диам=5мм и ячейка 150 снизу и между ними "лягушки" из А-I диам=8 в шахматном порядке через 1м?
Или имелось ввиду что площадь под каждой ёмкостью маленькая и мол не жалко под каждую емкость безрасчётно несколько кусков 16мм арматуры впихнуть?
Камо вне форума  
 
Непрочитано 30.08.2010, 21:17
#10
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,470
<phrase 1=


0,36 кгс/кв.см. - это не очень большое давление. например, для грунта средней паршивости (обычные такие грунты, без изысков) считается нормальным давление порядка 1-1,5 кгс/кв.см. а идущий человек создает давление на грунт порядка 0,3 кгс./кв.см. выводы сделать можете сами?
Forrest_Gump вне форума  
 
Непрочитано 30.08.2010, 21:21
#11
таи


 
Регистрация: 28.08.2008
Сообщений: 2,294


Цитата:
Сообщение от Forrest_Gump Посмотреть сообщение
0,36 кгс/кв.см. - это не очень большое давление.
Да воще фигня, а не давление - даже СНиПы не знають, что с сим давлением делать то.
таи вне форума  
 
Непрочитано 30.08.2010, 21:53
#12
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,470
<phrase 1=


Offtop: так, таи, отставить засорение темы. почисть за собой и не мусорь больше.
Forrest_Gump вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 30.08.2010, 23:49
#13
Камо


 
Регистрация: 14.12.2007
Сообщений: 79


То есть нагрузка под 1-ой стопой человека с размерами 10х30см примерно равна нагрузке от 15тонной 5-ти метровой ёмкости? По цифрам вроде так, согласен, но должен же быть и какой-то подвох?
Камо вне форума  
 
Непрочитано 31.08.2010, 00:37
#14
Taracka


 
Регистрация: 25.05.2010
Сообщений: 611


А у вас емкость опирается всей площадью дна? Сорри, если тупой вопрос.
Taracka вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 31.08.2010, 08:56
#15
Камо


 
Регистрация: 14.12.2007
Сообщений: 79


Всей.
Камо вне форума  
 
Непрочитано 31.08.2010, 09:33
#16
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,470
<phrase 1=


тогда среднее давление я прикинул правильно. :-)
P.S. хотя может страшная арифметическая ошибка закралась? 8-)
Forrest_Gump вне форума  
 
Непрочитано 31.08.2010, 10:47
#17
Taracka


 
Регистрация: 25.05.2010
Сообщений: 611


Цитата:
Сообщение от Forrest_Gump Посмотреть сообщение
тогда среднее давление я прикинул правильно. :-)
P.S. хотя может страшная арифметическая ошибка закралась? 8-)
Да нет, все правильно. Если человек в 100кг оттолкнется одной ногой давление и то больше будет.
Может ошибка в исходных данных? Хотя, похоже на правду.
Слушайте!! Стандартная фура массой 20т опирается на гораздо меньшую площадь и никуда не проваливается.
Тем не менее надо подумать над тем, чтобы ваш фундамент не "гулял" при сезонных замерзаниях-оттаиваниях, т.е. сделать подготовку.

Последний раз редактировалось Taracka, 31.08.2010 в 10:59.
Taracka вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Плита на грунте

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Здание на техногенном грунте intermol Основания и фундаменты 27 17.11.2011 16:08
Прогибается плита перекрытия. Как быть? terentyevad Конструкции зданий и сооружений 29 22.01.2010 18:59
Фундаментная плита с ребрами в Лире 9.4 vtur70 Лира / Лира-САПР 2 24.07.2008 09:27