| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
23.10.2022, 13:05 | #1 | |
Опирание металлической балки на кирпичную стену с помощью глухих анкеров. Мнения
Регистрация: 12.10.2012
Сообщений: 327
|
||
Просмотров: 5276
|
|
||||
Регистрация: 19.07.2018
Сообщений: 3,081
|
Посмотрел лишь эскиз. Текст не читал - много слишком.
Я бы сделал как на эскизе, но добавил ответную пластину с обратной стороны. Проверить нужно локальные места воздействия тела шпильки на элемент кладки. Если недостачный диаметр - можно применить втулки необходимого диаметра (поверхности опирания). И ещё. Если используете распорные болты - то в кладае они вероятнее всего недопустимы. Последний раз редактировалось crossing, 23.10.2022 в 13:22. |
|||
|
||||
Регистрация: 12.10.2012
Сообщений: 327
|
Цитата:
|
|||
|
||||
Регистрация: 06.09.2022
Сообщений: 974
|
|
|||
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,620
|
А БСР в кирпич можно пихать ? (Нельзя.)
А чего с чернотой отверстий в плите у стены ? Скромно предлагается кирпичу потечь, чтобы разнести усилия с самого нагруженного на остальные анкера ? В связи с санкциями предлагаю химические анкера и черноту отверстий 1 мм... Анкера вставлять по деревянному шаблону из фанеры... Есть мнение, что за счёт ползучести эпоксидной смолы анкера слегка перераспределят усилия... Также предлагаю всю реакцию передать на 2 анкера, а 6 их сделать для виду. Вообще есть нестареющая классика - балка в нишу или проём на подушку... Не знаю как там у вас можно или нет так... Вообще я бы начал с ниши... Анкера это экстрим... Если там что-то сильнее 2 тс. Тем более, что кирпич бывает сильно разный. У меня дома он пальцем сверлится. Такой он и 1 тс не выдержит. Выдержит может быть 100 кгс с одного анкера и всё. Так что хорошо бы начать с обследования и лаборатории по кладке.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен Последний раз редактировалось Tyhig, 23.10.2022 в 14:22. |
|||
|
||||
Регистрация: 19.07.2018
Сообщений: 3,081
|
Логика понятна. Я думаю у многих такое решение промелькнуло. Но то, что можно предусмотреть какую то опору (зуб) на этом всё и заканчивается в ответном вопросе - "как выполнить?'
----- добавлено через ~6 мин. ----- Образование трещин. Но есле есть методика расчёта на конечное усилие, отсутствие динамики и т.д, что будет гарантированно обеспечивать завершение распушения (раскрытия) цанги болта - то думаю вполне. Однако верно сказал Бам - свойства кладки быстро меняются во времени. Последний раз редактировалось crossing, 23.10.2022 в 14:59. |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 21.07.2007
Петрозаводск
Сообщений: 1,971
|
Надо всю схему каркаса увидеть. Если балка всегда прижата к стене и реакция внутри конуса трения, то можно вообще без анкеров просто прислонить балку к стене - подвижный шарнир, а от сдвига по горизонтали закрепить настилом.
|
|||
|
||||
Регистрация: 19.07.2018
Сообщений: 3,081
|
Цитата:
А пока нам задана вертикальная Q=3000кг |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,097
|
Цитата:
Как завести балку? Балку логично сразу предусмотреть с фасонкой. Балка передает опорную реакцию, анкера - на растяжение, и для фиксации на время монтажа. |
|||
|
||||
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,487
|
Глядя на узел, подумалось - а почему анкера в таких узлах всегда крепят горизонтально? Будь эти анкера немного под углом, усилие Q от балки норовило бы прижать пластину к стене, "сползая" по анкерам, а не выгнуть анкера.
А так - в районе смятия кладки анкера со временем выгнутся вниз, и в случае динамических нагрузок анкера и пластина всё больше будут сползать вниз и отходить от стены... Разумеется, этот случай для "рыхлых" стен, если стена нормальная и соблюдены все технологии, то пластина будет прижиматься к стене преднапряжением в анкере...но кто ж у нас технологию-то соблюдает?.. |
|||
|
||||
Регистрация: 12.10.2012
Сообщений: 327
|
ГОСТ 28778-90 "Настоящий стандарт распространяется на стальные самоанкерующиеся распорные болты (далее - БСР), с заклинивающим элементом (ЗЭ) видов климатических исполнений У3.1, У3 и УХЛЗ по ГОСТ 15150, предназначенные для закрепления деталей строительных конструкций, трубопроводов, оборудования и др. к бетонным, железобетонным и кирпичным конструкциям зданий и сооружений."
Добавил разрез. Шаг балок 3м, колонн - 6м. |
|||
|
||||
Регистрация: 12.10.2012
Сообщений: 327
|
Насколько я понимаю никак. Гроздов, например, при вертикальной нагрузке, предлагает посчитать срез самого анкера, смятие пластины и изгиб анкера!
Правда по "ориентировочной зависимости" ----- добавлено через ~2 мин. ----- Она не везде там |
|||
|
||||
Регистрация: 19.07.2018
Сообщений: 3,081
|
Цитата:
Т.к. навес на улице - я бы не исключал пульсационное воздействие ветра и самое главное знакопеременность направления ветрвого воздействия. |
|||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Помогите запроектировать опорный узел структурной металлической плиты на кирпичную стену | dascha555 | Металлические конструкции | 0 | 26.03.2019 19:21 |
Как смоделировать опирание металлической балки на жб стену? | Надежда Батьковна | Лира / Лира-САПР | 1 | 05.10.2012 15:57 |
Узел заделки ж/б балки в кирпичную стену | H0B | Железобетонные конструкции | 2 | 10.06.2010 12:39 |
Опирание металлической балки на кирпичную колонну? | Натусик | Каменные и армокаменные конструкции | 13 | 31.03.2009 12:06 |