| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
05.12.2022, 10:16 | #1 | |
Внутренний водосток в двухпролетном здании
Регистрация: 15.05.2008
Сообщений: 1,666
|
||
Просмотров: 1801
|
|
||||
Регистрация: 06.09.2022
Сообщений: 979
|
Цитата:
Цитата:
Решение ГАПа покажи, 100% там двухскатное покрытие с одним коньком и без внутреннего водостока. Блажен верующий..."Молодечно" это серия только на покрытие, а не на кровлю. Кровельные узлы там показаны "на отвали". |
|||
|
||||
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,788
|
Сэндвич панели изначально не очень приспособлены для кровли с внутренним водостокком.
1 Вариант (оптимальный). Рулонная кровля по несущему профнастилу. 2 Вариант. По сэндвич-панелям выполнить стяжку из плоских асбоцементных листов и рулонную кровлю. 3 Вариант. Изготовители сэндвич панелейв каталогах приводят техрешения с водосборным лотком в ендовах. |
|||
|
||||
Регистрация: 06.09.2022
Сообщений: 979
|
Сендвич-панель имеет перехлёсты по длине при большом скате. Это еще один минус. Вообще, кровли из сендвича изначально делались под легкие снеговые нагрузки, для зданий типа "сарай" в Европе, но желание масштабировать решения приводит к тому, что минусо у системы больше чем плюсов.
|
|||
|
||||
Регистрация: 06.09.2022
Сообщений: 979
|
Цитата:
Но вообще, от внутреннего водостока в здании с кровельным СП отошли еще лет 10 назад. Все, кому нужно качество делают обычную кровлю. Последний раз редактировалось Бам, 05.12.2022 в 14:20. |
|||
|
||||
Регистрация: 04.11.2009
Сообщений: 647
|
Не сочтите за рекламу. Но приходилось сталкиваться и закладывать в проект кровельные панели с заводским покрытием из ПВХ-мембраны. Такие панели допускают устройство внутреннего водостока и парапета. При этом возможно применение в кровлях с наружным водостоком (в карнизных кровлях), под данные панели у производителя разработаны сопутствующие элементы, например, ограждение кровельное (стандартное ограждение не подходит тогда).
Закладывала по требованию Заказчика, ранее тоже с такими не сталкивалась... Возможно, кому-нибудь пригодится Группа компаний "АЗНХ": http://www.refrigerator.ru/otz/st_pr2/ |
|||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Какой водосток в одноэтажном производственном здании | AnFeel | Архитектура | 72 | 20.09.2020 13:24 |
Внутренний водосток, проходящий через запрещённые СП 30 помещения. | palekh | Архитектура | 6 | 04.04.2019 10:22 |
Как устроить внутренний водосток в кровле из сборного сэндвича? | anuuuuta | Прочее. Архитектура и строительство | 28 | 29.08.2014 17:07 |
внутренний водосток в неотапливаемом здании | tyktyk85 | Конструкции зданий и сооружений | 6 | 06.02.2014 09:25 |
Как запроектировать внутренний водопровод и канализацию в здании без подвала? | Лемур | Водоснабжение и водоотведение | 2 | 27.02.2013 12:12 |