Непрочитано 22.12.2022, 10:33 #1
Надо ли суммировать нагрузку на перекрытие склада от веса людей к нагрузке от веса складируемых материалов?
ingt
 
Регистрация: 09.08.2022
Сообщений: 1,829

Имеется склад, полезная нагрузка на перекрытие задана в техзадании.
Надо ли дополнительно к этой нагрузке учитывать нагрузку от веса людей (грузчики) указанной в табл. 8.3 СП 20? Например, 200 кг/м2.
Или либо складируемый материал, либо люди? (Совместно не учитываются).

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2022-12-22_11-17-28.png
Просмотров: 168
Размер:	177.8 Кб
ID:	252186  

Просмотров: 2267
 
Непрочитано 22.12.2022, 10:51
1 | 1 #2
Омская птица


 
Регистрация: 20.03.2012
Сообщений: 833


Ну пусть напишут что суммировать не нужно. Гадать можно по всякому а крайний вы
Омская птица вне форума  
 
Непрочитано 22.12.2022, 11:03
1 | #3
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,684


Цитата:
Сообщение от ingt Посмотреть сообщение
либо складируемый материал, либо люди?
Но должны быть выделены зоны нагрузок с привязками в задании.
На форуме в последнее время активно шёл срач насчёт стоек стеллажей. Надо и стойки получить. Они ж.б. перекрытие будут ломать на 2 этаже на наклонную трещину и на неё при пожаре по СП 468 (или на продавливание).

Надо стремиться засунуть скрытый запас в перекрытие в нагрузки. Люди подойдут. Вы ответ с уточнением задания получите, но не спешите удалять лишку. Правда это бросится в глаза. Вот может ещё как.

И перекрытие по профнастилу делают от Н75 толщиной 0,7...0,8 мм и общей толщиной от 180...200 мм.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.12.2022, 11:25
#4
ingt


 
Блог
 
Регистрация: 09.08.2022
Сообщений: 1,829


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
должны быть выделены зоны нагрузок с привязками в задании.
Тогда либо складируемый материал, либо люди?
ingt вне форума  
 
Непрочитано 22.12.2022, 11:55
#5
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,684


Цитата:
Сообщение от ingt Посмотреть сообщение
Тогда либо складируемый материал, либо люди?
Да.
Но надо задание от ТХ с зонами и нагрузками и стойками стеллажей (и нагрузками от них).

Если на втором этаже будут стойки и стеллажи, то надо перекрытие около 250 мм наверное по профнастилу по стальным балкам.

Если ТХ нет, а есть только рукожопый заказчик, то НЕТ, и ядерную бомбу туда ещё закладывайте. А то часто эти перекрытия падают. То колонны ломаются, то ещё что (связи любя резать), упоры не ставят. Перекрытия ещё не видел чтобы ломались, но их делают там экстремально тоники обычно не считая. Заказчику пофиг, не ему же сидеть. Вот и выдают устно 10 кг на перекрытие нагрузки вместо 1-2 тс/м2.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 22.12.2022, 12:11
#6
olf_

негодяй со стажем
 
Регистрация: 26.10.2009
Сообщений: 2,434


Offtop: Узнаем руку мастера..
Только он задает вопросы с любым правильным вариантом ответа. Скучаем

Складируемые материалы и люди могут одновременно находится на участках складирования? Если нет, то нет для указанных участков складирования.
Для участков вне зон складирования люди могут находится? Ответ очевиден - да. Да - для несовпадающих участков складирования и пребывания людей
olf_ вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.12.2022, 12:33
#7
ingt


 
Блог
 
Регистрация: 09.08.2022
Сообщений: 1,829


Цитата:
Сообщение от olf_ Посмотреть сообщение
Складируемые материалы и люди могут одновременно находится на участках складирования? Если нет, то нет для указанных участков складирования.
Логично. Но формальная сторона вопроса тоже интересует, особенно при отсутствии технологии. Про снег ясно написано, что вместе не надо учитывать. А про склады подобного указания нет.
ingt вне форума  
 
Непрочитано 22.12.2022, 12:41
#8
olf_

негодяй со стажем
 
Регистрация: 26.10.2009
Сообщений: 2,434


Формально нигде не написано и нет указаний что необходимо смывать результаты похода в туалет. Вы как поступаете?
olf_ вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.12.2022, 14:44
#9
ingt


 
Блог
 
Регистрация: 09.08.2022
Сообщений: 1,829


Цитата:
Сообщение от olf_ Посмотреть сообщение
Формально нигде не написано и нет указаний
Есть.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2022-12-22_15-39-16.png
Просмотров: 140
Размер:	127.6 Кб
ID:	252199  
ingt вне форума  
 
Непрочитано 22.12.2022, 15:25
#10
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,207


Цитата:
Сообщение от ingt Посмотреть сообщение
Есть.
Нет.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 22.12.2022, 15:38
| 1 #11
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,684


Цитата:
Сообщение от ingt Посмотреть сообщение
Есть.
ingt, не.
Это про два коэффициента снижения полезной нагрузки от вероятности.
Этажный (от кол-ва этажей) и площадной от площадки участка (что не везде полная нагрузка будет).
Эти коэффициенты во первых исключительно только для тех конструкций, для которых они указаны.
Разумеется, что эти коэффициенты не затрагивают склады, там нагрузки по отдельному заданию ТХ и есть вероятность 100% загружения.
А вот люди и т.п. по СП 20 - вот к ним эти коэффициенты и применяются.

Сталкивался с применением этих коэффициентов для фундаментов 1 раз в 1 институте для общественного здания.
Коэффициенты были приличные, чуть ли не 0,5 в итоге.
Применение этих коэффициентов было дебилизмом идущим изнутри отдела.
В прочих институтах отношение к этим коэффициентам обычно такое: надо применять, но не мне не сейчас не здесь и некогда. Откапывают их, когда поймали за руку или фундаменты не проходят, чтобы уточнить расчёты.
Возможно, эти коэффициенты любят в общественных зданиях, ведь там они прямо максимальны и как правило там бюджет с экспертизой и прочим. А к бюджету ещё проверка местным заказчиком, который, вот может заставить.


А конкретно в вашей цитате рассказано, как именно разделять нагрузки для использования в сочетаниях. Ведь там ещё и коэф. сочетаний.
Например, для лестниц можно получить и 5 тс на ногу и 2 тс. И считать нагрузки на каждый марш и площадку одной и разными нагрузками...
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.12.2022, 16:16
#12
ingt


 
Блог
 
Регистрация: 09.08.2022
Сообщений: 1,829


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
ingt, не.
А это?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2022-12-22_17-11-28.png
Просмотров: 114
Размер:	265.3 Кб
ID:	252203  
ingt вне форума  
 
Непрочитано 22.12.2022, 16:22
#13
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,684


Offtop:
Цитата:
Сообщение от ingt Посмотреть сообщение
А это?
Я вот это не понимаю. Если правильно понимаю, то вы издеваетесь.
Или я понимаю неправильно и, возможно, возникла путаница...
Буду много думать.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен

Последний раз редактировалось Tyhig, 22.12.2022 в 18:12.
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 07.07.2023, 08:44
#14
Слиж Дмитрий

главспец младой :), ПГС, проектирование
 
Регистрация: 18.08.2012
Хабаровск
Сообщений: 58


Цитата:
Сообщение от olf_ Посмотреть сообщение
Offtop: Узнаем руку мастера..
Только он задает вопросы с любым правильным вариантом ответа. Скучаем

Складируемые материалы и люди могут одновременно находится на участках складирования? Если нет, то нет для указанных участков складирования.
Для участков вне зон складирования люди могут находится? Ответ очевиден - да. Да - для несовпадающих участков складирования и пребывания людей
Пригнали в склад 100 мигрантов... те залезли на штабеля подавать грузы вниз со штабелей... )))
Слиж Дмитрий вне форума  
 
Непрочитано 07.07.2023, 08:48
#15
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,081


Цитата:
Сообщение от Слиж Дмитрий Посмотреть сообщение
Пригнали в склад 100 мигрантов...
100 мигрантов на склад размером в плане 5х5 м? ну чтоб эта нагрузка от 100 мигрантов хоть как-то почувствовалась конструкциями..
не надо нелепых фантазий.
mainevent100 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Надо ли суммировать нагрузку на перекрытие склада от веса людей к нагрузке от веса складируемых материалов?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Склад сыпучих материалов. Как определить нагрузку на стену? Mirotvoretz Конструкции зданий и сооружений 27 25.03.2021 21:26
Правильное определение коэффициента перехода от веса снегового покрова земли к снеговой нагрузке на покрытие. Alexeychiк Конструкции зданий и сооружений 3 27.02.2013 11:40
Как задать ударную нагрузку от автомобилей на перекрытие? Swetix Расчетные программы 27 21.05.2010 13:01
Как правильно учесть нагрузку на перекрытие от рояля? _Nikita_ Конструкции зданий и сооружений 19 20.05.2009 13:08
ОБъёмные веса современных строительных материалов EGEN13 Разное 13 31.01.2007 17:23