Ульяновск
Сообщений: 163
|
Если водонасыщенные пески, то на самом деле, я бы на вашем месте внимательно отнесся к словам подрядчика.
Чтобы принять решение нужно геологию увидеть. У меня было несколько случаев, когда при переслоении водонасыщенных песков и суглинков сваи "застревали" на границе слоев (водонасыщенного песка и суглинка). Я долго разобирался, есть такие явление как ложный отказ и "засасывание" сваи. А в водонасыщенных песках возникает небольшой гидроудар, поэтому их стараются давить, а не забивать. Ну а применительно к своим случаям - ничего толком так и не нашел. Пришел к выводу (у меня вся информация была устная, со слов тех кто сваи забивал) - первое, вышележащий водонасыщенный песок уплотняется при забивке последующих свай в кусту. - второе, при забивке в подобную переслойку, где-то на границе свая останавливается, ввиду возникновения какого-то местного уплотнения, и далее при ударах вибрирует весь верхний слой. (со слов тех, кто бил: как будто земля вокруг сваи как-бы проседает и подпрыгивает) Нижний слой от удара как-бы прогибается и выпрямляется. - третье геологи "лукавят", если вместо монолитов водонасыщенных грунтов отбирается проба нарушенной структуры (а поверьте это делается почти всегда) то возникает следующий эффект, грунт перемешивается с водой и в дальнейшем его механические свойства в отчете отличаются в худшую сторону от реальности. Ожидаешь один отказ, а по факту имеешь другой. - четвертое: подбирать сваебой тоже надо уметь. Очень важно отношение веса сваи к весу молота. Это соотношение по-моему не должно превышать 1,4 (иначе молот работает неоптимально). То есть вес молота 2,5т для сваи 12м где-то на пределе этого отношения. И если вес молота меньше, то лучше не колотить 12м сваи. Верхушки пообиваете. Нужен молот потяжелее. -пятое: рекомендуемый отдых сваи в данном случае, как правило, существенно не помогает. Лидер возможно значительно упростит забивку, но его надо будет бурить до глины.
__________________
Бойко Алексей |
|||
|
||||
Сообщений: n/a
|
Лысый, насыщенный водой песок очень быстро заплывает после бурения. Бывает даже так, что как только из скважины достается буровой инструмент, песок тут же заплывает до уровня грунтовых вод, причем в него уже и пробоотборник для забора пробы воды не опустишь...
Поэтому сомнительно, что лидирующая скважина под сваю чем-то в песках поможет. |
|||
|
||||
Регистрация: 28.09.2006
Dnepropetrovsk
Сообщений: 683
|
Лидировать в водонасыщенных песках нельзя. Лидер быстро заплывет и свая застрянет не дойдя до низа лидера.
Давить сваи в пески - очень сомнительное мероприятие. Выход: 1.Бить пока есть возможность. В любом случае свая зайдет на какую-то глубину и будет нести хорошую нагрузку. 2.Применить буровые сваи. |
|||
|
||||
ГИП Регистрация: 03.02.2010
Ульяновск
Сообщений: 163
|
По-моему, если пески водонасыщенные, то буронабивные и буроиньекционные сваи не очень подходят.
В глинах, суглинках это может нормально, но в песках не уверен. Лучше уж тогда вибропогружением сваи опускать. А вообще лучше всего для начала увидеть геологию и посчитать разные варианты.
__________________
Бойко Алексей |
|||
|
||||
Сообщений: n/a
|
Для исследования песков, насыщенных водой, при инженерно-геологических изысканиях применяют статическое зондирование. Не уверен точно, но вроде как можно ориентироваться на отказ зонда при определении, где остановится свая при забивке.
|
|||
|
||||
ГИП Регистрация: 03.02.2010
Ульяновск
Сообщений: 163
|
Отказ также зависит от веса (и энергии удара) молота и веса сваи.
Так что даже имея стат зондирование все равно отказ лучше посчитать отдельно. В принципе если свайные фундаменты, то зондирование все равно делать надо. И если нет крупных фракций (щебень, галька, мергель) зондированию вполне можно доверять при определении несущей способности сваи и отказа соответственно.
__________________
Бойко Алексей |
|||
|
||||
Регистрация: 28.09.2006
Dnepropetrovsk
Сообщений: 683
|
EugenS
Цитата:
Если зондирование просто не доделали, ну тогда смотрите на разрезы и модули деформации грунтов. |
|||
|
||||
Регистрация: 03.11.2006
___
Сообщений: 65
|
Цитата:
Скважины для отбора проб бурились на глубину 16-20 м , статзондирование - на глубину 9 м. На кой мне нужно такое статзондирование, если из 9 метров - 4,5 метра заглубляется подвал. |
|||
|
||||
ГИП Регистрация: 03.02.2010
Ульяновск
Сообщений: 163
|
Ну это маловероятно.
Отобрать монолиты из водонасыщенного песка сложновато. Поверьте, скорее всего, пробы были именно нарушенной структуры по ним определялся гранулометрический состав. А по нему и по виду песка (для данной местности) были приняты механические свойства грунта. (на глазок т.е.). Один раз при мне геологи так пробы отбирали, зато потом в отчете было написано все как положено Это (вместо монолитов отбираются пробы нарушенной структуры), как правило, особенно для супесей и суглинков ниже УГВ приводит к занижению реальных мех свойств грунтов. С одной стороны плюс, (спокойно можно спать все идет в запас), с другой стороны часто сваи до проектной отметки не доходят.
__________________
Бойко Алексей |
|||
|
||||
Сообщений: n/a
|
Цитата:
Цитата:
Цитата:
|
|||
|
||||
ГИП Регистрация: 03.02.2010
Ульяновск
Сообщений: 163
|
Цитата:
Работаю в проектной организации где как обычно на геологии стараются экономить. (Ну а это сейчас везде, как говорил Маркс "Нет такого преступления на который капиталл не пошел бы ради 300% прибыли") Соответственно отношение геологов к работе такое же. (как платят так и работаем). Согласитесь быстрее нашуровать с бура нарушенной структуры, чем набирать нужное количество монолитов. Да и не все геологи сознательные. Многие мягко говоря подзабивают когда видят, что заказчик не соображает. (а ведь так как правило и бывает) Говорю же вот например случай в апреле был - при мне бурили, но видимо невдомек что разбираюсь. Мало того, что до нужной глубины из 3 скважин только одну сделали (после того как достал фотоаппарат). Так и еще ни одного монолита не отобрали. Хотя в отчете потом понаписали ого-го. Это понятно когда грунтовые условия очень изучены (в родном городе например). Но когда подобным образом изыскания делают где-то далеко-далеко... Возникают следующие ньюансы. Сваю расчитываешь по геологии, а начинают ее бить и не могут никак добить до проектной отметки. Это (это, да и плюс наличие на месте меньшего количества скважин) наводит на определенные мысли. Может я и не прав. Но напишите в чем (только честно), Вы же геолог, как я понимаю. Вам виднее
__________________
Бойко Алексей |
|||
|
||||
Регистрация: 28.09.2006
Dnepropetrovsk
Сообщений: 683
|
Длину сваи назначать по результатам стат.зондирования.Несущую нагрузку принимаем по стат.зондированию или по СНиПу по формулам.При этом величина нагрузки будет занижена.С целью значительной экономии кол-ва рабочих свай выполнить статические испытания грунтов сваями.Возможен вариант испытания свай динамическими нагрузками.При этом несущая способность свай тоже будет занижена.Выполнить расчет оснований фундаментов по деформациям.
|
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Армирование буронабивной сваи - на полную длину или на половину длины сваи. | таи | Основания и фундаменты | 60 | 17.03.2023 11:25 |
Забивные ЖБ сваи. Ситуация. | SergeyAB | Основания и фундаменты | 34 | 20.10.2010 10:45 |
Что считать отметкой природного рельефа, при устройстве буронабивной сваи | Нитонисе | Основания и фундаменты | 5 | 16.06.2010 16:50 |
Как правильно учитывать заделку сваи в ростверке (почему про это не написано в СП 50-102-2003)? | МишаИнженер | Основания и фундаменты | 9 | 30.05.2010 04:31 |
Программа расчета несущей спос-ти грунтов свайного основания | alexroot | Программирование | 3 | 18.02.2010 08:51 |