Реклама i
Стань нашим партнером - зарабатывай с нами!
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Забивные сваи: нужно лидирование или нет?

Забивные сваи: нужно лидирование или нет?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 17.07.2011, 15:40 #1
Забивные сваи: нужно лидирование или нет?
Лысый
 
Регистрация: 16.07.2011
Сообщений: 19

Такая ситуация: сваи 12м., 30Х30 (возможно 35Х35) см.
Грунт: сначала 6-7м. водонасыщенные пески, потом глина.
Подрядчик настаивает на лидировании - чтоб свая не поломалась, я же склоняюсь к тому, что тупо набивает цену.

ПОдскажите, что можете, на крайняк киньте ссылки на литературу.
само собой, за ответы заранее благодарен.
Просмотров: 16573
 
Непрочитано 17.07.2011, 16:31
#2
Kostya_PC


 
Регистрация: 09.10.2008
Сообщений: 180


Лысый, геологию можно посмотреть7
Kostya_PC вне форума  
 
Непрочитано 17.07.2011, 18:10
2 | #3
Бойко Алексей

ГИП
 
Регистрация: 03.02.2010
Ульяновск
Сообщений: 163


Если водонасыщенные пески, то на самом деле, я бы на вашем месте внимательно отнесся к словам подрядчика.
Чтобы принять решение нужно геологию увидеть.
У меня было несколько случаев, когда при переслоении водонасыщенных песков и суглинков сваи "застревали" на границе слоев (водонасыщенного песка и суглинка).
Я долго разобирался, есть такие явление как ложный отказ и "засасывание" сваи.
А в водонасыщенных песках возникает небольшой гидроудар, поэтому их стараются давить, а не забивать.

Ну а применительно к своим случаям - ничего толком так и не нашел.
Пришел к выводу (у меня вся информация была устная, со слов тех кто сваи забивал)
- первое, вышележащий водонасыщенный песок уплотняется при забивке последующих свай в кусту.
- второе, при забивке в подобную переслойку, где-то на границе свая останавливается, ввиду возникновения какого-то местного уплотнения, и далее при ударах вибрирует весь верхний слой. (со слов тех, кто бил: как будто земля вокруг сваи как-бы проседает и подпрыгивает) Нижний слой от удара как-бы прогибается и выпрямляется.
- третье геологи "лукавят", если вместо монолитов водонасыщенных грунтов отбирается проба нарушенной структуры (а поверьте это делается почти всегда) то возникает следующий эффект, грунт перемешивается с водой и в дальнейшем его механические свойства в отчете отличаются в худшую сторону от реальности.
Ожидаешь один отказ, а по факту имеешь другой.
- четвертое: подбирать сваебой тоже надо уметь. Очень важно отношение веса сваи к весу молота. Это соотношение по-моему не должно превышать 1,4 (иначе молот работает неоптимально). То есть вес молота 2,5т для сваи 12м где-то на пределе этого отношения. И если вес молота меньше, то лучше не колотить 12м сваи. Верхушки пообиваете. Нужен молот потяжелее.
-пятое: рекомендуемый отдых сваи в данном случае, как правило, существенно не помогает.

Лидер возможно значительно упростит забивку, но его надо будет бурить до глины.
__________________
Бойко Алексей
Бойко Алексей вне форума  
 
Непрочитано 17.07.2011, 22:01
1 | #4
AlphaGeo


 
Сообщений: n/a


Лысый, насыщенный водой песок очень быстро заплывает после бурения. Бывает даже так, что как только из скважины достается буровой инструмент, песок тут же заплывает до уровня грунтовых вод, причем в него уже и пробоотборник для забора пробы воды не опустишь...
Поэтому сомнительно, что лидирующая скважина под сваю чем-то в песках поможет.
 
 
Автор темы   Непрочитано 17.07.2011, 22:08
#5
Лысый


 
Регистрация: 16.07.2011
Сообщений: 19


Цитата:
Сообщение от Kostya_PC Посмотреть сообщение
Лысый, геологию можно посмотреть7
Та нема пока. Сам жду.
Лысый вне форума  
 
Непрочитано 20.07.2011, 10:52
#6
EugenS


 
Регистрация: 03.11.2006
___
Сообщений: 65


Цитата:
Сообщение от AlphaGeo Посмотреть сообщение
Поэтому сомнительно, что лидирующая скважина под сваю чем-то в песках поможет.
А как быть в таком случае?
EugenS вне форума  
 
Непрочитано 20.07.2011, 11:33
#7
_Oleg_


 
Регистрация: 28.09.2006
Dnepropetrovsk
Сообщений: 683


Лидировать в водонасыщенных песках нельзя. Лидер быстро заплывет и свая застрянет не дойдя до низа лидера.
Давить сваи в пески - очень сомнительное мероприятие.

Выход:
1.Бить пока есть возможность. В любом случае свая зайдет на какую-то глубину и будет нести хорошую нагрузку.
2.Применить буровые сваи.
_Oleg_ вне форума  
 
Непрочитано 20.07.2011, 15:36
#8
IvSelim


 
Регистрация: 20.07.2011
Сообщений: 1


Лучше всего подойдут буроинъекционные сваи. В подобных грунтах в лидере, для них, нет необходимости. Проблемы будут только при "инъкции" заполнителя (вероятнее всего раствор, т.к. далее идет монтаж металлокаркаса).
IvSelim вне форума  
 
Непрочитано 20.07.2011, 16:20
#9
Бойко Алексей

ГИП
 
Регистрация: 03.02.2010
Ульяновск
Сообщений: 163


По-моему, если пески водонасыщенные, то буронабивные и буроиньекционные сваи не очень подходят.
В глинах, суглинках это может нормально, но в песках не уверен.
Лучше уж тогда вибропогружением сваи опускать.
А вообще лучше всего для начала увидеть геологию и посчитать разные варианты.
__________________
Бойко Алексей
Бойко Алексей вне форума  
 
Непрочитано 20.07.2011, 19:07
#10
AlphaGeo


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от EugenS Посмотреть сообщение
А как быть в таком случае?
Цитата:
Сообщение от _Oleg_ Посмотреть сообщение
Выход:
1.Бить пока есть возможность. В любом случае свая зайдет на какую-то глубину и будет нести хорошую нагрузку.
Для исследования песков, насыщенных водой, при инженерно-геологических изысканиях применяют статическое зондирование. Не уверен точно, но вроде как можно ориентироваться на отказ зонда при определении, где остановится свая при забивке.
 
 
Непрочитано 20.07.2011, 19:51
#11
Бойко Алексей

ГИП
 
Регистрация: 03.02.2010
Ульяновск
Сообщений: 163


Отказ также зависит от веса (и энергии удара) молота и веса сваи.
Так что даже имея стат зондирование все равно отказ лучше посчитать отдельно.
В принципе если свайные фундаменты, то зондирование все равно делать надо.
И если нет крупных фракций (щебень, галька, мергель) зондированию вполне можно доверять при определении несущей способности сваи и отказа соответственно.
__________________
Бойко Алексей
Бойко Алексей вне форума  
 
Непрочитано 21.07.2011, 12:40
#12
EugenS


 
Регистрация: 03.11.2006
___
Сообщений: 65


Цитата:
Сообщение от AlphaGeo Посмотреть сообщение
при инженерно-геологических изысканиях применяют статическое зондирование
статзондирование, конечно, есть. Но показания зонда заканчиваются аккурат на песках (еще даже не водонасыщенных)
EugenS вне форума  
 
Непрочитано 21.07.2011, 13:50
#13
_Oleg_


 
Регистрация: 28.09.2006
Dnepropetrovsk
Сообщений: 683


EugenS
Цитата:
статзондирование, конечно, есть. Но показания зонда заканчиваются аккурат на песках (еще даже не водонасыщенных)
Если зонд уперся в песок, значит закладывайте в проект длину свай на 0,5 м в песок (п.7.10 СНиП 2.02.03-85). Предварительно укажите в проекте что надо по площадке (в разных точках) пробить перед началом работ несколько свай с целью уточнения кровли несущего слоя. При этом длину этих свай назначте на 2-3 м больше чем по геологии.

Если зондирование просто не доделали, ну тогда смотрите на разрезы и модули деформации грунтов.
_Oleg_ вне форума  
 
Непрочитано 21.07.2011, 19:33
#14
AlphaGeo


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от EugenS Посмотреть сообщение
статзондирование, конечно, есть. Но показания зонда заканчиваются аккурат на песках
А каким образом тогда определены характеристики песка, если не с помощью зондирования, в отчете не сказано?
 
 
Непрочитано 22.07.2011, 09:03
#15
EugenS


 
Регистрация: 03.11.2006
___
Сообщений: 65


Цитата:
Сообщение от AlphaGeo Посмотреть сообщение
А каким образом тогда определены характеристики песка, если не с помощью зондирования, в отчете не сказано?
по отобранным пробам, вероятно. Там у них даже в водонасыщенных слоях стоит значок отбора проб грунта ненарушенной структуры (песок мелкий и пылеватый, глинистый, с тонкими прослойками глины, участками известковистый и слабосцементированный, маловлажный, ниже УПВ - насыщенный водой - Так в отчете написано) По статзондированию - общие фразы, что выполнено... с целью уточнения.. и т.д.
Скважины для отбора проб бурились на глубину 16-20 м , статзондирование - на глубину 9 м.
На кой мне нужно такое статзондирование, если из 9 метров - 4,5 метра заглубляется подвал.
EugenS вне форума  
 
Непрочитано 22.07.2011, 09:29
#16
Бойко Алексей

ГИП
 
Регистрация: 03.02.2010
Ульяновск
Сообщений: 163


Ну это маловероятно.
Отобрать монолиты из водонасыщенного песка сложновато.
Поверьте, скорее всего, пробы были именно нарушенной структуры по ним определялся гранулометрический состав. А по нему и по виду песка (для данной местности) были приняты механические свойства грунта. (на глазок т.е.).
Один раз при мне геологи так пробы отбирали, зато потом в отчете было написано все как положено
Это (вместо монолитов отбираются пробы нарушенной структуры), как правило, особенно для супесей и суглинков ниже УГВ приводит к занижению реальных мех свойств грунтов.
С одной стороны плюс, (спокойно можно спать все идет в запас), с другой стороны часто сваи до проектной отметки не доходят.
__________________
Бойко Алексей
Бойко Алексей вне форума  
 
Непрочитано 22.07.2011, 09:53
#17
AlphaGeo


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Бойко Алексей Посмотреть сообщение
Ну это маловероятно.
Отобрать монолиты из водонасыщенного песка сложновато.
Тоже придерживаюсь такого мнения, хотя и написано
Цитата:
Сообщение от EugenS Посмотреть сообщение
песок мелкий и пылеватый, глинистый, с тонкими прослойками глины, участками известковистый и слабосцементированный
Чисто теоретически, если использовать какой-нибудь грунтонос с внутренней гильзой (песок сразу попадает в эту гильзу и его до лаборатории не беспокоят), если при ударе грунтонос нижним своим концом попадет в прослойку глины, которая будет играть роль затвора для удержания песка в гильзе, ну и вообще, если повезет, то отобрать насыщенный водой песок можно.

Цитата:
Сообщение от Бойко Алексей
Это (вместо монолитов отбираются пробы нарушенной структуры), как правило, особенно для супесей и суглинков ниже УГВ приводит к занижению реальных мех свойств грунтов.
Ну вот не надо уж так... Чего это из суглинков и супесей не отбирать монолиты (если они не текучие)? Больше головной боли и беспокойства от их «рисовки» потом будет... Никаких преимуществ.
 
 
Непрочитано 22.07.2011, 10:27
#18
Бойко Алексей

ГИП
 
Регистрация: 03.02.2010
Ульяновск
Сообщений: 163


Цитата:
Сообщение от AlphaGeo Посмотреть сообщение
Чего это из суглинков и супесей не отбирать монолиты (если они не текучие)?
Это из опыта просто.
Работаю в проектной организации где как обычно на геологии стараются экономить.
(Ну а это сейчас везде, как говорил Маркс "Нет такого преступления на который капиталл не пошел бы ради 300% прибыли")
Соответственно отношение геологов к работе такое же. (как платят так и работаем).
Согласитесь быстрее нашуровать с бура нарушенной структуры, чем набирать нужное количество монолитов.
Да и не все геологи сознательные.
Многие мягко говоря подзабивают когда видят, что заказчик не соображает. (а ведь так как правило и бывает)
Говорю же вот например случай в апреле был - при мне бурили, но видимо невдомек что разбираюсь.
Мало того, что до нужной глубины из 3 скважин только одну сделали (после того как достал фотоаппарат).
Так и еще ни одного монолита не отобрали. Хотя в отчете потом понаписали ого-го.
Это понятно когда грунтовые условия очень изучены (в родном городе например).
Но когда подобным образом изыскания делают где-то далеко-далеко...
Возникают следующие ньюансы.
Сваю расчитываешь по геологии, а начинают ее бить и не могут никак добить до проектной отметки.
Это (это, да и плюс наличие на месте меньшего количества скважин) наводит на определенные мысли.
Может я и не прав. Но напишите в чем (только честно), Вы же геолог, как я понимаю. Вам виднее
__________________
Бойко Алексей
Бойко Алексей вне форума  
 
Непрочитано 17.08.2011, 10:29 олег
#19
_Oleg_


 
Регистрация: 28.09.2006
Dnepropetrovsk
Сообщений: 683


Длину сваи назначать по результатам стат.зондирования.Несущую нагрузку принимаем по стат.зондированию или по СНиПу по формулам.При этом величина нагрузки будет занижена.С целью значительной экономии кол-ва рабочих свай выполнить статические испытания грунтов сваями.Возможен вариант испытания свай динамическими нагрузками.При этом несущая способность свай тоже будет занижена.Выполнить расчет оснований фундаментов по деформациям.
_Oleg_ вне форума  
 
Непрочитано 29.11.2013, 14:31
#20
Aleksey_Br

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 19.05.2006
Kyiv
Сообщений: 184


Коллеги по цеху!
Как определять отказ забивной сваи - понятно.
Скажите, пожалуйста, как определить отказ сваи вдавливаемой либо вибропогружаемой?
Спасибо.
__________________
br.>
Aleksey_Br вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Забивные сваи: нужно лидирование или нет?

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Армирование буронабивной сваи - на полную длину или на половину длины сваи. таи Основания и фундаменты 60 17.03.2023 11:25
Забивные ЖБ сваи. Ситуация. SergeyAB Основания и фундаменты 34 20.10.2010 10:45
Что считать отметкой природного рельефа, при устройстве буронабивной сваи Нитонисе Основания и фундаменты 5 16.06.2010 16:50
Как правильно учитывать заделку сваи в ростверке (почему про это не написано в СП 50-102-2003)? МишаИнженер Основания и фундаменты 9 30.05.2010 04:31
Программа расчета несущей спос-ти грунтов свайного основания alexroot Программирование 3 18.02.2010 08:51