| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Асимметричное размещение колонн на общем подколоннике

Асимметричное размещение колонн на общем подколоннике

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 05.12.2022, 09:17 #1
Асимметричное размещение колонн на общем подколоннике
IndustrialX
 
Мордовия
Регистрация: 11.11.2009
Сообщений: 61

Доброго времени суток, коллеги.

Компоновкой каркаса предложено размещение колонн по рисунку:


Фундамент столбчатый, сейсмика. Шов только в уровне колонн, без разрезки фундамента.

Прошу помочь опытных специалистов в вопросе допустимости подобного решения в плане конструктивных ограничений или расчета. Как корректно рассчитать такой фундамент?
__________________
Дорогу осилит идущий.
Просмотров: 1050
 
Непрочитано 05.12.2022, 10:02
#2
stin9


 
Регистрация: 15.11.2007
Сообщений: 38


1. Если б у вас была только вертикальная сила – нет проблем.
2. Сейсм. Выше лежащие конструкции разной жесткости (чаще всего) => фундамент загружен неравномерно.
3. Момент в одной из колонн «подействует» вправо в другой влево и фундамент разорвет.
П.С. Я бы в сейсмике так не экспериментировал.
stin9 вне форума  
 
Непрочитано 05.12.2022, 10:08
1 | #3
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,207


А в чём проблема? Собирай нагрузки и считай. Центр фундамента от длительных.
Цитата:
Сообщение от stin9 Посмотреть сообщение
фундамент разорвет
Глупости.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.12.2022, 10:20
#4
IndustrialX


 
Регистрация: 11.11.2009
Мордовия
Сообщений: 61


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
А в чём проблема? Собирай нагрузки и считай. Центр фундамента от длительных.
Расчетные сочетания по каждой из колонн суммировать в одно значение (суммарные N, M, Q) с получением некого суммарного эксцентриситета их приложения?
__________________
Дорогу осилит идущий.
IndustrialX вне форума  
 
Непрочитано 05.12.2022, 10:24
2 | #5
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,207


Да. Но есть нюанс. Если размеры фундамента не более 10х10м и общий подколонник.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 06.12.2022, 04:00
#6
Виkтор

Инженер-проектировщик КМ, КЖ
 
Регистрация: 28.05.2017
Сообщений: 847


Тоже не вижу никаких проблем, стандартная ситуация в промке, встречается почти в каждом Главном корпусе. Все считается, все потом стоит
__________________
"Не будь теории упругости, сопромат напоминал бы удручающий свод прочностных нормативов"
Виkтор вне форума  
 
Непрочитано 06.12.2022, 10:53
#7
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,111


Не надо сумму, объединить в уровне обреза колонны, добавить короткий ажт ну или просто развитый стержень, и снять усилия с него.
v.psk вне форума  
 
Непрочитано 06.12.2022, 18:41
#8
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,680


Цитата:
Сообщение от v.psk Посмотреть сообщение
Не надо сумму, объединить в уровне обреза колонны, добавить короткий ажт ну или просто развитый стержень, и снять усилия с него.
Усилия лучше не снимать...
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Асимметричное размещение колонн на общем подколоннике

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Сравнение двутавровых колонн с колоннами из ГСП Сет Металлические конструкции 37 17.05.2017 12:35
Как в SCAD правильно задать коэффициент расчетной длины колонн? intestinal SCAD 11 27.11.2015 00:01
Стык секций колонн - серия ИИ-04 Wet Конструкции зданий и сооружений 1 01.06.2010 07:55
Опять про большепролетную монолитную плиту. Сетка колонн 9х7,2 Евгений М Расчетные программы 28 07.04.2010 19:03
Как ФОК переводит нагрузки от 2-х колонн в общем фундаменте в нагрузки на фундамент? SAVa96 Расчетные программы 1 05.09.2009 18:14