| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Трещина в кирпичной торцевой стене
Механизатор широкого профиля (б/у)
Черновцы
Регистрация: 23.12.2006
Сообщений: 2,929
|
||
Просмотров: 6291
|
|
||||
Механизатор широкого профиля (б/у) Регистрация: 23.12.2006
Черновцы
Сообщений: 2,929
|
Для лучшего представления о конструкции здания:
[ATTACH]1177199020.jpg[/ATTACH] Толщина стен - 510 мм. Причины появления трещины, динамика развития трещины, геология - мне не известны. От меня требуют выдать рекомендации по предотвращению дальнейшего развития трещины (трещин). ![]() Вопросы: 1) Насколько это может быть серьезно - может, заштукатурить и забыть? (Сам понимаю, что вопрос некорректный: исходной информации - практически ноль). 2) Если нельзя забыть - достаточно ли будет подпереть контрфорсом? 3) Если контрфорс - то достаточно одного (в плоскости торцевой стены) или нужно подпирать продольную стену напротив каждого ригеля покрытия? 4) Что можно разумного почитать по данному вопросу? 5) Имею ли я вообще право принимать решения по данному вопросу, или требуется обязательное привлечение специализированных контор типа "НИИ СНАВР-реконструкция"? Заранее благодарен за ответ! |
|||
![]() |
|
||||
Преподаватель ВУЗа Регистрация: 20.03.2007
Москва
Сообщений: 61
|
Если есть только эта информация, то самое простое по опоре балки:
1.Прикинуть опорную реакцию балки. 2.Посчитать центрально сжатую металлическую стойку на эту нагрузку с к-том расчетной длины 1 и внецентренно загруженный массивный не армированный фундамент под нее исходя из R0=1кг/кв.см. Правда, шурфить все равно придется, надо же найти существующую подошву. 3.Заделать в стену на расширяющемся цементе уголки через 500 мм по высоте в шахматном порядке на глубину в 1 кипич.Навесить на них стойку, уперев оголовок в балку. 4. Выполнив яму с вертикальными стенками до подошвы фудаментов залить ее бетоном под базу стойки. При этом неплохо связать массив с существующим фундаментом арматурными коротышами. 5. Выполнить косметический ремонт стены с оштукатуриванием по сетке вместе со стойкой. Работа под силу двум строительномым рабочим. 3 разряда. Стоять будет. Я так думаю... А если усиливать по культуре -обследование надо бы... Что касается торцевой стены- или пучит в центре или просаживается угол. Разрыв идет по швам кладки. Мне кажется , что неплохо сделать горизонтальный пояс из швеллеров или монолита от ворот до угла, как можно ближе к фундаменту. В трещину иньецировать раствор, а саму стену стянуть сквозными арматурными скобами,ортогональными к линии трещины. Успехов! |
|||
![]() |
|
||||
инженер-проектировщик ПГС Регистрация: 14.04.2007
Казахстан г. Уральск
Сообщений: 33
|
По всей вероятности произошло замачивания грунта (нарушена отмостка, или поднятие грунтовых вод). К выше перечисленому можно поставить с каждой стороны вертикально швеллеры и арматурой d=24-30мм 3 штуки по высоте с резьбой на концах и стянуть гайками. Также желательно сделать глинянный замок и отремонтировать отмостку.
|
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Выпучивание середины вряд ли - характер трещины не тот(была бы сетка трещин, а не одна). А осадка продольной стены(фундаментов) на лицо. Причин же может быть много - пока не будет ТЗК это будет гадание на кофейной гуще.
Т.к. процесс обследования и реконструкции обычно довольно протяжен во времени - рекомендую поставить маяки и наблюдать за раскрытием/закрытием. Так же в техзадание на ТЗК порекомендовал бы включить геодезию всего этого здания. Картинка может получиться очень интересная. :wink: |
|||
|
||||
Регистрация: 17.04.2007
Kiev
Сообщений: 19
|
Согласен с ЛИСом: необходимо инструментально обследовать здание вцелом (в том числе картину осадок по периметру);пару шурфов глянуть фундамент; понаблюдать трещину во времени (маяки, на худой конец просто раствором замазать).
Здание видимо достаточно долго не эксплуатировалось, поэтому Цитата:
без геологии вам все равно в процессе усиления не обойтись, а без нее давать какие либо рекомендации, это "писями по воде виляно". |
|||
![]() |
|
||||
Механизатор широкого профиля (б/у) Регистрация: 23.12.2006
Черновцы
Сообщений: 2,929
|
Спасибо всем откликнувшимся!
![]() Все деликатно обошли молчанием мой вопрос о контрфорсах. :wink: Следует понимать, это глупейшая идея, пришедшая ко мне в голову? :? Пожалуйста, не стесняйтесь, говорите прямо: я не обижусь. Кстати, этот сарай находится за 600 км от меня - в Киевской обл. Может, подскажете (на всякий случай), какая киевская фирма сможет грамотно и УБЕДИТЕЛЬНО решить этот вопрос? |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Цитата:
Чтобы лечить больного надо знать чем он болен... |
|||
|
||||
Регистрация: 17.04.2007
Kiev
Сообщений: 19
|
8) в плане обследования и решения по усилению могу свести с сектором НИИСП (они именно этим занимаются, приложили руку к одесскому оперному, зданию судоходства там же, корпус КПИ в Киеве, ну и многое другое). в плане подрядчика тоже могу посоветовать (но это после предварительного обследования) nikz@bigmir.net
|
|||
![]() |
|
||||
инженер Регистрация: 25.04.2006
Москва
Сообщений: 1,198
|
Цитата:
http://dwg.ru/dnl/2112 http://dwg.ru/dnl/2198 По поводу вышеприведенных рекоммендаций - я бы не спешил. Т.к. дело тут в основаниях и фундаментх, и усиления должны быть где-то в той области. Без исходных данных, если бы преперло, порекоммендовал бы сваи задавливания где-то в районе опирания ригеля - угла здания. Из остальных общеукрепляющих мероприятий: горизонтальный распределительный пояс из швеллеров, ремонт отмостки, ну и в заключении - инъекцию трещины. ЗЫ. Все изложенное ИМХО. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 07.02.2007
Иркутск
Сообщений: 872
|
Цитата:
![]() |
|||
![]() |
|
||||
Механизатор широкого профиля (б/у) Регистрация: 23.12.2006
Черновцы
Сообщений: 2,929
|
Признаться, мне сперва показалось, что продольная стена отклонилась от вертикального положения наружу под воздействием распорного воздействия ригелей. Поэтому первая мысль и была - контрфорсы.
Ваши советы заставили меня более внимательно присмотреться к фотографиям и обратить внимание на то, чего раньше мною не замечалось: есть горизонтальные зазоры (трещины) между нижними плоскостями ригелей и стеной, на которую, по идее, ригеля должны опираться. Такого же характера трещина и по торцевой стене. Т.е. продольная стена (на отдельных участках) и часть торцевой стены ушли вертикально вниз. А вот по какой причине - это еще надо выяснять: то ли от замачивания основания фундамента, то ли, наоборот, от излишнего высыхания. Последнему варианту был свидетелем несколько лет назад: после хороших (даже очень) ливней стена здания поднялась, и трещины шириной порядка 15 мм закрылись. Прихожу к выводу, что, т.к. пока-что обрушение стены здания не предвидится (тьфу-тьфу-тьфу!), нужно сделать следующее: 1. На трещины поставить гипсовые марки. 2. Обустроить отмостки с глиняным замком. Попутно сделать пару шурфов и обследовать фундамент и грунт под ним. 3. По поведению трещин принимать дальнейшие решения. Кажется, разумно - ? |
|||
![]() |
|
||||
ГИП + Главный Конструктор Регистрация: 16.10.2005
город-герой Волгоград
Сообщений: 738
|
Цитата:
__________________
Нет - зарплате в конвертах, да - зарплате в бандеролях. :i-m_so_happy: |
|||
![]() |
|
||||
инженер Регистрация: 25.04.2006
Москва
Сообщений: 1,198
|
Цитата:
Вполне, только с отмосткой спешить не надо - в краткосрочной перспективе здание и без нее постоит. А вот инженерным изысканиям и возможному усилению фундаментов она определенно помешает. Лучше все по порядку делать: обследование - проект - строительство. |
|||
![]() |
|
||||
Механизатор широкого профиля (б/у) Регистрация: 23.12.2006
Черновцы
Сообщений: 2,929
|
Выдал такие рекомендации:
1. На трещины поставить гипсовые марки. Наблюдать, записывать. 2. По углам здания внизу забить в стены металлические штыри. Выбрать пару реперов за пределами здания. Отслеживать периодически отметки высот штырей относительно реперов. Записывать. 3. Торопися нет! ![]() Всем огромное спасибо за участие! |
|||
![]() |