Ферма из гнутосварных профилей и раскосы на фасонках
plz
 
Регистрация: 10.01.2012
Сообщений: 124

Здравствуйте, уважаемые форумчане!

Получили проект КМ с фермами из гнутосварных профилей и раскосами на фасонках, смутили усилия в раскосах (до 50 тн) и такое крепление, в типовой серии 1.460.3-23.98 вып.1 крепление - через швы по периметру, здесь же получается два шва, как избежать вырыв и продавливание пояса (толщина стенки пояса - 6..8 мм)?

Вложения
Тип файла: zip фермы.zip (174.5 Кб, 1355 просмотров)

Просмотров: 53389
 
Непрочитано 24.07.2017, 17:17
#201
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,009


Цитата:
Сообщение от vedinzhener Посмотреть сообщение
а мне почему то сразу представилась картина как один толстый чувак, выталкивает другого в стену с татами и они вдвоем вываливаются на улицу через нее однозначно необходим расчет на прогрессирующее обрушение
Это легкосбрасываемые поверхности.
Будет гораздо хуже, если один здоровенный чувак толкнет другого на "колонну"...
Хотя... Находящимся внутри не будет особо больно, если на них вообще вся кровля рухнет.

Offtop: П.С. Эти толстые чуваки могут делать такие гимнастические упражнения, которые 99%-м этого форума только снятся. Про физическую силу даже говорить не стоит - попробуй вытолкать за пределы круга активно сопротивляющуюся тушку в 150 кг
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 16.12.2022, 11:35
#202
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 5,998


Насколько актуален данный узел и какие сложности в расчете и в изготовлении?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: ScreenShot005.jpg
Просмотров: 141
Размер:	67.0 Кб
ID:	252068  Нажмите на изображение для увеличения
Название: из Мурашко.jpg
Просмотров: 143
Размер:	84.0 Кб
ID:	252069  
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 16.12.2022, 16:13
#203
Бам


 
Регистрация: 06.09.2022
Сообщений: 976


Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
Миниатюры
ИМХО - порнография. Зачем такое понадобилось? Желание избавиться от расцентровки раскосов/стоек? Так для этого высоту нижнего пояса увеличивают - всё само разъезжается.
Бам вне форума  
 
Непрочитано 16.12.2022, 16:24
#204
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 5,998


Цитата:
Сообщение от Бам Посмотреть сообщение
ИМХО - порнография. Зачем такое понадобилось? Желание избавиться от расцентровки раскосов/стоек? Так для этого высоту нижнего пояса увеличивают - всё само разъезжается.
Да это понятно, что можно увеличивать пояса, раскосы из прямоугольного гсп делать и т.д., но вопрос касаемо данного узла был.
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 16.12.2022, 19:18
#205
Komplanar


 
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,488


Если для квадратных труб, то минус в том, что усилия передаются в податливое место профиля - в середину стенки. Особенно если угол будет побольше и фасонка вытянется в длину. Так же сложно обеспечить непрерывность шва и качество провара во внутренних углах фасонки. Необходимо либо гнуть верхнюю пластину, либо делать её сварной из трёх, что ещё увеличивает концентрацию швов.
Плюс только в одном - при острых углах можно соблюсти расцентровку раскосов и стойки.
Komplanar вне форума  
 
Непрочитано 21.12.2022, 10:35
#206
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 5,998


Цитата:
Сообщение от Komplanar Посмотреть сообщение
сли для квадратных труб, то минус в том, что усилия передаются в податливое место профиля - в середину стенки.
там две фасонки у краев пояса
wvovanw вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Ферма из гнутосварных профилей и раскосы на фасонках

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Остекленная перегородка с каркасом из гнутосварных профилей!! alex-archi Архитектура 1 08.03.2013 21:58
необходимо запроектировать треугольную металлическую ферму из гнутосварных профилей с жестким опиранием на стальные колонны kim1690 Металлические конструкции 19 17.02.2013 18:16
Ищу книги по производству гнутых профилей проката NYC2008 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 8 15.02.2012 15:58
Расчет элементов ферм из гнутосварных профилей msv_mnv Конструкции зданий и сооружений 2 03.02.2012 12:41
Ферма из гнутосварных профилей YaStreb Прочее. Программное обеспечение 26 18.03.2009 09:33