Трещина по кирпичной стене
инженер
Самара
Регистрация: 01.03.2010
Сообщений: 7
|
||
Просмотров: 4116
|
|
||||
инженер Регистрация: 01.03.2010
Самара
Сообщений: 7
![]() |
Нет дом не каркасный. Фундамент получился свайно-ростверковый, в виде ростверка здесь цоколь, как показано на чертежике, под ростверком (цоколь) между сваями залит бетон без армирования, он тут нафиг не нужен, но вот так сделал. Под пятками свай находится набухающая глина, вот при сильной засухе глина подсохла (уменьшилась в объеме) и сваи того угла просели появилась трещина, зимой при промерзании (морозное пучение) трещина затянулась, летом снова появилась, трещина уже больше раскрылась, кстати в ростверке (цоколь) тоже трещина. Дом двухэтажный, первый этаж из кирпича (пол кирпича толщина несущей стенки), мансардный этаж из дерева. Как то нужно усиливать в этом месте фундамент, чтобы засуха и пучение были не по чем, замазать трещину в стене и жить спокойно.
|
|||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 13.12.2007
Россошь, Воронежская обл.
Сообщений: 307
![]() |
Длина свай какая? Чует моё сердце, что в фундаментах проблема, раз эти сваи в Краснодаре не препятствуют морозному пучению.
И кирпичную конструкцию в 120 мм толщиной у меня язык не то что несущей назвать не поворачивается, но и стеной тоже. Перегородка же в чистом виде. |
|||
![]() |
|
||||
инженер Регистрация: 01.03.2010
Самара
Сообщений: 7
![]() |
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 28.11.2014
Сообщений: 2
|
Вариант решения для обсуждения:
В зоне "гуляющего" угла в середине пролётов ростверка ввести дополнительные опоры-столбы 500х500 мм, низ опор заглубить на 0,4-0,6 м ниже пяты существующих свай. Кладку в зоне трещины, в период её наибольшего раскрытия, перебрать участками, возможно стянуть металлом. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 16.01.2013
Сообщений: 11
|
Уважаемый xobbit!
Причина образования трещин - ухудшение свойств глинистого грунта вследствие увлажнения атмосферными водами, а также промерзание глинистых грунтов и их морозное пучение Так как отсутствует отмостка, атмосферные воды не отводятся от здания, проникая к фундаментам и под них Возможно, имеет место и сезонное повышение уровня грунтовых вод ("верховодка") 1. Утеплить фундамент - ссылка: http://www.ppu21.ru/article/118.html?mc=241 2. Выполнить отмостку вокруг всего здания, с устройством закрытого дренажа 3. Усилить угловые стены на участке расположения трещины армированной растворной обоймой (см. вложение), (если есть возможность - то усилить все стены армированной растворной обоймой) 4. Утеплить наружные стены по периметру здания С уважением и добрыми пожеланиями Последний раз редактировалось Stroit'el, 30.11.2014 в 19:57. |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 6,506
|
|
|||
![]() |
|
||||
инженер Регистрация: 01.03.2010
Самара
Сообщений: 7
![]() |
Стена в кирпич (250 мм), каменщики сделали кладку без перевязки, за это их можно расстрелять.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.09.2010
Сообщений: 28
|
Сообщение #12
1. Утеплить фундамент - ссылка: http://www.ppu21.ru/article/118.html?mc=241 2. Выполнить отмостку вокруг всего здания, с устройством закрытого дренажа 3. Усилить угловые стены на участке расположения трещины армированной растворной обоймой (см. вложение), (если есть возможность - то усилить все стены армированной растворной обоймой) 4. Утеплить наружные стены по периметру здания САМЫЙ ПРАКТИЧНЫЙ ВАРИАНТ!!! ![]() |
|||
![]() |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Крепление кронштейнов балкона к кирпичной стене | msv_mnv | Обследование зданий и сооружений | 4 | 06.05.2014 21:00 |
Трещина на стене лоджии | Saratovss | Обследование зданий и сооружений | 9 | 01.07.2013 21:24 |
Как металлическую опору к кирпичной стене | д.Федор | Металлические конструкции | 14 | 18.06.2013 04:12 |
Примыкания уголка к кирпичной стене через арматуру | Lilit | Железобетонные конструкции | 2 | 10.02.2012 10:46 |
Трещина в кирпичной торцевой стене | GWA18 | Каменные и армокаменные конструкции | 17 | 24.04.2007 13:33 |