| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
|
||||
Инженер Регистрация: 27.05.2007
Сибирь
Сообщений: 2,967
|
Цитата:
![]() С учётом класса бетона на сжатие рассчитывается РАСКРЫТИЕ трещин. ОБРАЗОВАНИЕ же трещин - по классу на растяжение. |
|||
![]() |
|
||||
Ну типа прочнист Регистрация: 12.01.2005
Москва
Сообщений: 1,649
![]() |
Цитата:
Пункт Российского нормативного документа в студию, плз. А то в СНиПе вообще нет понятия "класс прочности по растяжению", а в СП есть, но соответствующие характеристики приводятся для предельных состояний I группы. Расчет Mcrc допускается производить без учета нелинейной работы растянутого бетона, и используется при этом Rbt,ser которая в табличке по классу на сжатие.
__________________
ZZH |
|||
![]() |
|
||||
на любимой работе Регистрация: 10.10.2006
Казань
Сообщений: 117
|
Цитата:
Цитата:
А зачем мне оно ножну? А вот есть такая моделька Соколова Б.С. о предельном равновесии сжатых бетонных элементов, когда их прочность определяется в соотвествии с НДС складывается из прочности на разрушение от раздавливания клина под площадкой приложения нагрузки от всестороннего сжатия, от сдвига этого клина по площажкам скольжения, от поперечного разрыва от растягивающих напряжение и разрушения сжатого ядра. В общем такая вот история. И типа в предельно равновесии все эти три напряжения достигают своего максимума соотвественно Rsh, Rbt, Rb. Некоторые даже по этой модели колонны считают и контактные стыки стеновых панелей и ничего вроде стоят не падают) |
|||
![]() |
|
||||
Инженер Регистрация: 27.05.2007
Сибирь
Сообщений: 2,967
|
Цитата:
В СНиПе класс прочности на растяжение есть, но устанавливается только по необходимости и независимо от класса прочности на сжатие. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер Регистрация: 27.05.2007
Сибирь
Сообщений: 2,967
|
|
|||
![]() |
|
||||
Инженер Регистрация: 27.05.2007
Сибирь
Сообщений: 2,967
|
Уважаемый народ!
Извиняюсь за тупой вопрос, заданный в самом начале. Ответ я нашел сам в таблицах 12 и 13 СНиПа, до этого он всё мне промеж глаз попадал. ![]() В своё оправдание могу сказать , что никто меня до сих пор туда носом и не ткнул. ![]() Тогда задам вопрос №2: СНиП пункт 2.2 б) класс по прочности на осевое растяжение Вt (назначают в случаях, когда эта характеристика имеет главенствующее значение и контролируется на производстве); Прочность на растяжение по классам устанавливается в таблице 14. Это что, значит если класс прочности на растяжение в проекте экстра не установлен, подрядчик может на стройплощадке значения прочности на растяжение из таблиц 12 и 13 нахер послать? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.09.2004
Сообщений: 1,552
|
Если подрядчик то же из Германии, то точно может послать. Да и российский может - если класс по прочности на растяжение не назначен, то он не контролируется на производстве. Указанные в СНиПе величины есть статистические данные по результатам испытаний и предназначены в основном для расчета на поперечную силу железобетонных элементов, реже для изгибаемых бетоных (когда это допускается). Величина очень изменчивая, поэтому и коэффициент 1,5 а не 1,3 как по сжатию.
|
|||
![]() |
|
||||
инженер Регистрация: 21.10.2006
Москва
Сообщений: 763
|
коэффициент вариации прочности бетона на растяжение принят таким же, как на сжатие 13,5% (в таблицах СНиП), коэффициент 1,5 принят так как разрушение при растяжении носит хрупкий характер, при этом величина обычно не нормируется...если же есть Вы ее контролируете, то можете использовать 1,3 к расчетному сопротивлению.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.09.2004
Сообщений: 1,552
|
Цитата:
Коэффициент вариации 13,5% это средняя температура по больнице - у кого-то она больше у кого-то она меньше. Нам удается достигать и 6% если активность цемента соответсвует паспортной, а бывает и 20% если активность цемента резко различается. Все это прописано в ГОСТ на испытание бетона - каждый производитель выдает класс на основании своего коэффициента вариации. Именно поэтому таблица соответсвия марок и классов бред - т.к. составлена именно для 13,5% которые редко таковыми получаются. зы. Никогда не мог понять почему люди родившиеся в то время когда марки отменили (после 84-го года) употребляют термин марка. Видимо надо действительно ходить 40 лет по пустыне что бы выросло новое поколение. |
|||
![]() |
|
||||
инженер Регистрация: 21.10.2006
Москва
Сообщений: 763
|
Цитата:
![]() по поводу всего остального: 1. Коэффициенты перехода к расчетной прочности бетона подобраны таким образом, чтобы обеспеченность прочности бетона была 3 стандарта при коэффициенте вариации прочности 13,5%. Поэтому при получении фактической изменчивости прочности бетона завод стремиться не выходить за эти рамки, иначе вы должны понизить прочность бетона. 2. Когда на стройке вы определите фактическую прочность и получите меньший коэффициент вариации это будет отлично ![]() 3. Ничего нет противоречивого в таблицах СНиП, если вы получете класс с учетом фактических характеристик вариации, так как при этом у вас будет другое расстояние вашей нормативной прочности от средней прочности (не так как по СНиП 1,64), кстати это не лучшим образом отражается на надежности конструкции как выясняется. 4. Когда вы часто встречаетесь с контролем прочности бетона и тем более когда испытываете конструкцию, определяете ее фактическую несущую способность, вы работаете со средней прочностью бетона - марочной прочностью... Дело не в том какую из прочностей бетона вы называете, марочную или класс...а в том, как вы их применяете ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.09.2004
Сообщений: 1,552
|
Цитата:
по п.2. Согласен. по п.3. расстояние всегда будет 1,64*сигма, где сигма и произведение коэффициента вариации на среднее (матожидание). И это никак не сказывается на надежности ибо и соответствует закону нормального распределения. Или я Вас не правильно понял. по п.4. Это отдельный очень сложный вопрос. Тем не менее про марки нужно забыть. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер Регистрация: 27.05.2007
Сибирь
Сообщений: 2,967
|
Новый вопрос.
Класс прочности бетона на растяжение при изгибе. Изготовлена рабочая документация на ЖБК по СНиП 2.03.01-84, ведётся строительство. Проверяет инспектор стройнадзора и пишет следующее в протоколе проверки: "1. В проекте не упомянут класс прочности бетона на растяжение при изгибе (требование пунктов 1.3.2, 1.3.7 ГОСТ 26633-91). 2. В ППР не предусмотрена проверка нормативной прочности бетона на растяжение при изгибе." Предписание: "В рабочей документации упоминать класс прочности бетона на растяжение при изгибе для применяемых бетонных смесей. Требование пунктов 1.3.2, 1.3.7 ГОСТ 26633-91 "Бетоны тяжёлые и мелкозернистые". Конструкций, не допускающих образования трещин нет. Ни в СНиПе, ни в СП я класс прочности бетона на растяжение при изгибе не нашёл. Вопрос: Чего ему надо? ![]() |
|||
![]() |
|
||||
инженер Регистрация: 21.10.2006
Москва
Сообщений: 763
|
Цитата:
по п.2 - согласен ![]() по п.3 - конечно же не всегда, как Вы правильно заметили в посте 1 ![]() по п.4 - сложность вопроса к сожалению становиться таковой по всем известной причине...многие ли из ваших знакомых молодых проектировщиков испытывали что нибудь? с пятницей всех ![]() |
|||
![]() |
|
||||
инженер Регистрация: 21.10.2006
Москва
Сообщений: 763
|
Цитата:
![]() |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.09.2004
Сообщений: 1,552
|
по п.1. Я про то что смысла отнимать от кубиковой прочности 3 стандарта и полученное сравнивать с призменной нет никакого что толку что отняв 3сигма от нормативной кубиковой получаем расчетную призменную? Смысл сравнивать есть только обеспеченность кубиковой и обеспеченность призменной (что практически одно и то же).
по по.3. Для обеспеченности 95% расстояние всегда будет 1,64*сигма при любом сигма. Для обеспеченности 99,7% это расстояние 3*сигма. Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
инженер Регистрация: 21.10.2006
Москва
Сообщений: 763
|
Цитата:
Никто не переходит к расчетной прочности бетона отнимая 3сигма от кубиковой прочности, сначала определяют класс бетона - кубиковую прочность бетона с обеспеченностью 0,95, затем переходят к призменной нормативной прочности, умножая кубиковую на коэф. призменной прочности, а затем к расчетной ...... деля на коэф. 1,3 (при этом вариация прочности бетона некоим образом не зависит от формы образца!) |
|||
![]() |
|
||||
Инженер Регистрация: 27.05.2007
Сибирь
Сообщений: 2,967
|
В Германии деньги и "большие" деньги в качестве взяток не берут. В крайнем случае берут "очень большие" деньги. Только, в данном случае, речь идёт о российском объекте. Из этого и вопрос. Идёт ли речь о технической ошибке или о недостатке денег у должностного лица?
![]() |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.09.2004
Сообщений: 1,552
|
Все почит верно, но:
1. Надежность (обеспеченность) будет 95% при 1,64*сигма где сигма и есть произведение среднего (матожидания) на коэффициент вариации. Само понятие класс и гарантирует надежность 95% (для нормативной характеристики). Т.е. при одном и том же классе (но при разной марке) надежность будет одинаковая, именно поэтому про марки нужно забыть. 2. Про переход от кубиковой отнимая 3сигма к призменной говорили вы: Цитата:
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 20.03.2007
Киров
Сообщений: 10
|
Скажите, кто-нибудь сталкивался с применением мелкозернистого бетона в монолитном каркасе здания?
На нашем объекте применяется технология с применением МЗБ с добавлением добавки-модификатора, которая повышает прочностные характеристики бетона. Сейчас началась большая дисскусия по поводу целесообразности и возможности применения такого бетона. |
|||
![]() |