| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Максимальное горизонтальное перемещение верха колонн hs/300 по табл. Л2 СП 20.1330.2016 изм.3

Максимальное горизонтальное перемещение верха колонн hs/300 по табл. Л2 СП 20.1330.2016 изм.3

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 25.08.2022, 08:30
Максимальное горизонтальное перемещение верха колонн hs/300 по табл. Л2 СП 20.1330.2016 изм.3
liik
 
Регистрация: 17.11.2009
Сообщений: 242

Здравствуйте!

Металлический одноэтажный каркас с горизонтальными сендвичами, высота до карниза 4м. Раньше по СП20.2011 ограничение перемещения hs<6 по табл. Е4 было 1/150. Теперь присутствует п. Д.2.4 в названии которого упоминается ветровая нагрузка, но в тексте ничего полезного нет. Но появилось приложение Л, в котором для одноэтажных зданий с самонесущими стенами ограничение 1/300 независимо от высоты.

Вопрос:

1) Являются ли сендвичи самонесущими? Может они ненесущие и выполнять это требование нужно? Тогда чем ограничить макс. перемещения?

2) Перемещения находить только от ветровой нагрузки или от полной нормативной комбинации? (У меня перемещения преимущественно происходят от снега, а не от ветра).

3) Ветровую брать как сумму средней и пульсационной или только среднюю по п. Д.1.1? Просто п. Д.1.1 относится к приложению Д, а не Л. Поэтому сомнение.

4) Если нужно брать в учет снеговую нагрузку, то полную или только ее длительную часть 0,5? Для вертикальных прогибов для балок считается с 0,5, а для горизонтальных ничего не написано.

Последний раз редактировалось liik, 25.08.2022 в 09:07.
Просмотров: 13505
 
Непрочитано 01.12.2022, 19:18
#61
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от Stingry Посмотреть сообщение
... мы имеем что имеем...
Мы имеем, что не имеем. Не притаскивайте за уши здания и прочие троллеи.
Ориентируйтесь на еврометодики. Или берите рекомендации из книг по расчету канатных дорог, таких много, старых, добрых.
У Вас к слову опоры наверно есть промежуточные и станционные.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 02.12.2022, 09:29
#62
Stingry


 
Регистрация: 21.04.2010
Сообщений: 112


Цитата:
Сообщение от olf_ Посмотреть сообщение
Stingry
Прекратите стучать в стену. Никто не откроет.
Не стучу, а постукиваю, так сказать вода камень точит....!

Цитата:
Сообщение от olf_ Посмотреть сообщение
Ранее в СП 20.13330 было отклонение консоли не более 1/75.
Да было время...!

Цитата:
Сообщение от olf_ Посмотреть сообщение
Сейчас это похерили вместе с Изм-ами.
В задании на проектирование ничего нет, а в нормах пусто? Если - да, то ограничения нет!
Вот с этого момента все как то не понятно, называется каждый сам за себя...

Цитата:
Сообщение от olf_ Посмотреть сообщение
В задании проверьте есть или нет ограничения скорости/ускорения/частоты раскачивания/колебаний кабины поперек дороги или т.п. Это может влиять на ограничения перемещения верха опор.
Если Вы читали выше, то обратили бы внимание что ограничения задали по предельным перемещениям (это по технологии).
Цитата:
Сообщение от olf_ Посмотреть сообщение
Для себя выберите 1/100. Держите в уме 1/150. В расчетах эти ограничения не показывайте.
----- добавлено через ~5 мин. -----
Интересно как в Красной поляне канатки проектировали на глазок?
Выбирать не получится т.к. уже есть ограничение 1/300, мне бы понять есть ли еще какие ограничения именно для канаток пассажирских не промышленных.
Пока судя по всему на глазок.
Stingry вне форума  
 
Непрочитано 02.12.2022, 17:29
#63
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,208


Цитата:
Сообщение от Stingry Посмотреть сообщение
Выбирать не получится т.к. уже есть ограничение 1/300, мне бы понять есть ли еще какие ограничения именно для канаток пассажирских не промышленных.
В СП 20 точно нет.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил на форуме  
 
Непрочитано 02.12.2022, 17:43
#64
Stingry


 
Регистрация: 21.04.2010
Сообщений: 112


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
В СП 20 точно нет.
Так где нету выяснили, осталось узнать где есть....! Вот ищу и не могу найти нужных букавок
Stingry вне форума  
 
Непрочитано 19.07.2023, 19:47
#65
avk77


 
Регистрация: 21.04.2012
Сообщений: 29


Прочитал тему - как видно, общий консенсус в вопросе ограничения перемещений каркасных зданий от ветра согласно Л.3 состоит в необходимости учитывать только ветер (как и сказано в названии этого пункта).
Получается снег и собственный вес учитывать не надо в этой проверке? С точки зрения здравого смысла так не может быть, и можно привести немало схем, где именно эти нагрузки определяют горизонтальные перемещения. Получается это пробел норм или есть ответ на этот вопрос?

И есть еще один вопрос, может быть кто-то и форумчан сталкивался - поскольку горизонтальные перемещения в табл.Л.2 СП20 каркасных зданий ограничиваются из условия целостности ограждающих конструкций (Л.3.1 СП20), то каким нормативным требованием ограничить горизонтальные перемещения каркаса без стен (открытый навес)? Про такие конструкции что-то вообще ничего нет в приложениях Д и Л
avk77 вне форума  
 
Непрочитано 20.07.2023, 03:12
#66
Svarog

главный конструктор
 
Регистрация: 30.08.2012
Кемерово
Сообщений: 290


Цитата:
Сообщение от avk77 Посмотреть сообщение
Прочитал тему - как видно, общий консенсус в вопросе ограничения перемещений каркасных зданий от ветра согласно Л.3 состоит в необходимости учитывать только ветер (как и сказано в названии этого пункта).
Получается снег и собственный вес учитывать не надо в этой проверке? С точки зрения здравого смысла так не может быть, и можно привести немало схем, где именно эти нагрузки определяют горизонтальные перемещения. Получается это пробел норм или есть ответ на этот вопрос?

И есть еще один вопрос, может быть кто-то и форумчан сталкивался - поскольку горизонтальные перемещения в табл.Л.2 СП20 каркасных зданий ограничиваются из условия целостности ограждающих конструкций (Л.3.1 СП20), то каким нормативным требованием ограничить горизонтальные перемещения каркаса без стен (открытый навес)? Про такие конструкции что-то вообще ничего нет в приложениях Д и Л
Исходите из тех же. Если у вас конструкция, на которую ветер действует только на каркас (стен то нет), перемещатся так сильно, то жёсткости не достаточно, вам так не кажется?
Svarog вне форума  
 
Непрочитано 20.07.2023, 08:24
#67
Атрибут


 
Регистрация: 01.03.2013
Ижевск
Сообщений: 471


Цитата:
Сообщение от avk77 Посмотреть сообщение
каким нормативным требованием ограничить горизонтальные перемещения каркаса без стен
СП 20.13330.2016 таблица Л.2 примечание п. 3, раздел 15, п. Д.1.1.
Атрибут вне форума  
 
Непрочитано 20.07.2023, 11:38
#68
avk77


 
Регистрация: 21.04.2012
Сообщений: 29


Спасибо, соглашусь, что каркасное здание без стен и каркасное здание с навесными панелями скорее всего можно рассчитывать на горизонтальное перемещение по одним требованиям. Получается, для них предельное перемещение h/300 + 30%, т.е. h/231.

А по первому вопросу, на ваш взгляд, все-таки справедливо ли оценивать горизонтальные перемещения только от ветра (в многоэтажных еще и от равномерной полезной), как сказано в Л.3? Можно привести в пример обычную трехшарнирную раму (с наклонными ригелями), на горизонтальные перемещения карнизных узлов которой снег может оказывать даже большее влияние, чем ветер.
Кстати, в Л.3 речь об ограничениях перемещений каркаса в плоскости стены, что показано иллюстрацией Л.1 и косвенно следует из п.Л.3.1. А проверять приходится и перемещения каркаса в направлении, не вызывающем перекоса стен, но вызывающем просто их отклонение. Конечно, можно пользоваться теми же требованиями Л.3, но это ж сколько в нормах мест, требующих толкований и натянутых предположений, которые сохраняются годами, а то и десятилетиями.
avk77 вне форума  
 
Непрочитано 20.07.2023, 11:43
#69
ingt


 
Блог
 
Регистрация: 09.08.2022
Сообщений: 1,831


Цитата:
Сообщение от avk77 Посмотреть сообщение
Получается снег и собственный вес учитывать не надо в этой проверке?
Почему? Все что дает прогиб надо учитывать.
ingt вне форума  
 
Непрочитано 20.07.2023, 11:55
#70
avk77


 
Регистрация: 21.04.2012
Сообщений: 29


Это следовало из позиции коллег, которые ранее писали в этой ветке форума, в общем-то обоснованно ссылаясь на название п.Л.3 СП20. Там четко говорится, что расчет только от ветра. Ясно, что учет снега кажется вполне логичным, но все из нас заинтересованы в принятии решения не только исходя из собственной инженерной логики, но хочется и с позиции норм на ситуацию посмотреть.
Уточню - речь не о прогибах в вертикальной плоскости, а о горизонтальных перемещениях каркасов

Последний раз редактировалось avk77, 20.07.2023 в 11:56. Причина: Дополнение
avk77 вне форума  
 
Непрочитано 20.07.2023, 12:58
#71
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,212


Цитата:
Сообщение от ingt Посмотреть сообщение
Почему? Все что дает прогиб надо учитывать.
Обоснуйте.

----- добавлено через ~11 мин. -----
Цитата:
Сообщение от avk77 Посмотреть сообщение
хочется и с позиции норм на ситуацию посмотреть.
Думаю, что позиция авторов норм, скорее всего, состоит в том, что медленные деформации (тот же снег не может выпасть мгновенно) не представляют опасности для ограждающих конструкций, поскольку те успевают адаптироваться. Да и зрительно такие деформации не вызывают дискомфорта. А вот ветер ...
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 20.07.2023, 13:48
#72
ingt


 
Блог
 
Регистрация: 09.08.2022
Сообщений: 1,831


Цитата:
Сообщение от avk77 Посмотреть сообщение
с позиции норм
ФЗ № 384-ФЗ обязывает проектанта обеспечить безопасность сооружения независимо от правильности норм, т. е. с учетом "собственной инженерной логики".
ingt вне форума  
 
Непрочитано 20.07.2023, 13:50
#73
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,208


Как вертикальные силы влияют на горизонтальные перемещения?
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил на форуме  
 
Непрочитано 20.07.2023, 14:02
#74
avk77


 
Регистрация: 21.04.2012
Сообщений: 29


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Как вертикальные силы влияют на горизонтальные перемещения?
Можно привести в пример обычную трехшарнирную раму (с наклонными ригелями) - вертикальная нагрузка деформирует раму так, что карнизные узлы расходятся в горизонтальном направлении. Разумеется, это не очень большие деформации, они измеряются сантиметрами, но и предельно допустимое перемещение такого же порядка.

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от ingt Посмотреть сообщение
ФЗ № 384-ФЗ обязывает проектанта обеспечить безопасность сооружения независимо от правильности норм, т. е. с учетом "собственной инженерной логики".
Это верно. Но все мы живем среди разных проверяющих и экспертиз - и если свою инженерную логику подкрепить нормативным требованием, то вопрос можно считать решенным "железно"
avk77 вне форума  
 
Непрочитано 20.07.2023, 15:37
#75
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,208


Цитата:
Сообщение от avk77 Посмотреть сообщение
Можно привести в пример обычную трехшарнирную раму (с наклонными ригелями)
Вонооночё... Уже и "трёхшарнирную раму изобрели...
Не, ну оно конечно так, но кто же проверяет "собачью будку" по 2 ПС?
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил на форуме  
 
Непрочитано 20.07.2023, 15:55
#76
avk77


 
Регистрация: 21.04.2012
Сообщений: 29


Есть и несимметричные конструкции, которые при вертикальном загружении кренит в одну сторону. Много таких схем существует.
avk77 вне форума  
 
Непрочитано 20.07.2023, 17:35
#77
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,112


Видимо потому что через относительные деформации предполагается ограничение жесткости от части кратковременных нагрузок, как аналог зыбкости.
Ну да это по понятным причинам всё искусственные ограничения, вполне может быть так что в следующей редакции опять чего-то поменяют.
v.psk на форуме  
 
Непрочитано 20.07.2023, 20:07
#78
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,208


Цитата:
Сообщение от avk77 Посмотреть сообщение
которые при вертикальном загружении кренит в одну сторону
Современные жертвы егэ и не такие конструкции могут замострячить.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил на форуме  
 
Непрочитано 20.07.2023, 20:47
#79
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,212


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Вонооночё... Уже и "трёхшарнирную раму изобрели...
А чё, не бывает? А то мы такие в прошлом веке на теормехе рассчитывали. Интересно, что же мы считали ?
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 21.07.2023, 03:26
#80
Svarog

главный конструктор
 
Регистрация: 30.08.2012
Кемерово
Сообщений: 290


Не забывайте, что для зданий с почтовыми кранами есть ещё ограничения на перемещения от них. Ограничения от ветра понятны - они раскачивают здание, хорошо видны, в ураган и так звуки страшные, а если здание ещё и гуляет.. На самом деле, нормы не запрещают вам проверять на что угодно, те же перекосы ячейки в пределах этажа и т.д. уже не только от ветра смотрят. Сейчас вошла мода в промку строить очень высокие каркасные здания со внутренними этажерками, не связанными с наружным каркасом. И вроде бы все ничего, нормы так и рекомендуют, вот только высота давно перешагнула условные 15м, по сериям. И вот там при большом запасе по прочности для колонн, приходится наращивать высоту их сечения только для повышения жёсткости.
Svarog вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Максимальное горизонтальное перемещение верха колонн hs/300 по табл. Л2 СП 20.1330.2016 изм.3

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Разъяснения по местной устойчивости колонн согласно СП 16.13330.2011 eilukha Конструкции зданий и сооружений 77 06.12.2022 15:22
СП 4.13130.2009 и СП 4.13130.2013 какие есть отличия и новые требования? bernata Архитектура 22 29.06.2018 09:12
Проблемы с расчетом Ж/Б каркаса в ANSYS derik ANSYS 457 04.07.2017 16:16
СП 7.13130.2009 и СП 7.13130.2013 какие есть отличия и новые требования? bernata Архитектура 31 06.02.2017 07:36
Расчет болтов сплошных колонн по СП 43.13330.2012 Maikk Металлические конструкции 1 09.12.2013 11:40