26.12.2022, 11:19 | #1 | |
Расчет фундамента на подушке из крупнообломочных грунтов
Регистрация: 22.05.2015
Сообщений: 518
|
||
Просмотров: 1051
|
|
||||
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 4,316
|
Так и проверить. Посмотрите НИИОСП "Пособие по проектированию оснований зданий и сооружений". Раздел 8, Таблица 133 Е=40МПа. СП посмотрите. Найти физ-мех свойства не проблема. Берите ф=40-45градусов, все остальное придумать не сложно. Y=2т/м3, С=0 в щадящем с запасом режиме))). Наверное лучше чем из песка? Помельче бы конечно подробить камень и отсыпать послойно с более крупными камешками. Но это уже из области фантастики. Ну и ладно, и так шикарное основание.
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа. Последний раз редактировалось Podpolie, 26.12.2022 в 11:54. |
|||
|
||||
негодяй со стажем Регистрация: 26.10.2009
Сообщений: 2,434
|
А в чем проблема?
Расчетные характеристики будут лучше чем у подушки из песка Вместо коэффициента уплотнения, укажите Плотность уплотненного сухого крупнообломочного глыбового грунта (гранито-гнейс) не менее 1,хх относительно насыпной плотности. |
|||
|
||||
Регистрация: 22.05.2015
Сообщений: 518
|
Да все так и сделали, со всем согласен, но...
1 проблема Подземные воды могут подниматься высоко (-0.5 от уровня планировки). Как посчитать основание с учетом взвешивающего действия воды (какой коэф. пористости принять). Мне необходим 0,65 лучше 0.6. Возможно ли добиться такого коэффициента пористости??? Или просто задать, что коэф. пористости должен быть не более 0,6? 2 проблема в составе гранито-гнейса есть заполнитель супесь. У нас Уровень воды будет высокий, следовательно пучение. А у нас все фундаменты выше глубины заложения (песок был, для него не требовалась глубина заложения ниже глубины промерзания.) |
|||
|
||||
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 4,316
|
Почему никто не выкладывает все карты сразу в лоб, а тянут кота за хвост: там еще и супеси в заполнении и вода какая то...
1. Берите наихудший. Но все это конечно зависит в % от пропорции заполнитель-крупный материал. Не будет связующего, супеси, будет еще хуже). ф5мм это уже камешек. Добиться можно с коэффициентом уплотнения 0.95 (см. "СП 45.13330.2017), но опять же как отсыпали? Если чисто камень, то с учетом взвешивающего 1тс/м3. А если много заполнителя в виде супеси - то и Y будет ниже. 2. Может не так все страшно с этим пучением при нормально утрамбованной подушке? Пески тоже пучят))) и хорошо. Мероприятия, геотекстиль (дорнит) можно было бы постелить - между слоями отсыпки, как армирование.Посмотрите руководство по стр-ву на пучинистых грунтах или соответствующий раздел СП, по составу грунтовых подушек.
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа. |
|||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Расчет свайного фундамента в набухающих грунтах при сейсмике 9 баллов - применение коэффициента 0.5 по п.12.8 СП 24.13330.2011 | qwer | Основания и фундаменты | 5 | 05.12.2018 20:19 |
Расчет фундамента одноэтажного дома из газобетона в единой модели "основание-сооружение" | Сет | Конструкции зданий и сооружений | 131 | 12.11.2018 20:38 |
Расчет свайного фундамента в вечной мерзлоте при наличии разных грунтов | FRAER | Основания и фундаменты | 4 | 17.04.2018 15:02 |
Расчет монолитного столбчатого фундамента вручную | Tarasova | Основания и фундаменты | 47 | 17.04.2018 10:05 |
Расчет свайного фундамента с учетом сейсмики (альтернативный СНиПу) | Blanc | Основания и фундаменты | 6 | 31.08.2008 02:18 |