Непрочитано 23.01.2023, 18:33 #1
Эвакуационный путь. Соответствует ли закону?
igors1
 
Регистрация: 11.02.2021
Сообщений: 13

Добрый день.
СП 1.13130.2020 подразумевает, что ширина пути эвакуации должна быть не менее 1 м. В данном случае (смотреть картинку) путь эвакуации со второго этажа и с двери из большого помещения (справа от стрелки и размера) соответствует нормативу или же в данном случае надо считать ширину от стены до ступеньки, то есть 860 мм?
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 155.png
Просмотров: 136
Размер:	40.9 Кб
ID:	252779

Просмотров: 1207
 
Непрочитано 23.01.2023, 19:38
1 | #2
DS1974


 
Регистрация: 30.11.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 677
<phrase 1=


Значение имеет только ширина "в свету".
В вашем случае, например, по этому пути не сможет проехать инвалидная коляска, т.к. ей необходимо 900 мм.
DS1974 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 23.01.2023, 21:10
#3
igors1


 
Регистрация: 11.02.2021
Сообщений: 13


Цитата:
Сообщение от DS1974 Посмотреть сообщение
В вашем случае, например, по этому пути не сможет проехать инвалидная коляска, т.к. ей необходимо 900 мм.
А если это промышленное здание?
igors1 вне форума  
 
Непрочитано 23.01.2023, 21:16
#4
DS1974


 
Регистрация: 30.11.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 677
<phrase 1=


ключевой критерий - ширина "в свету". должно соответствовать. с учетом всех заужений, в том числе полотнами дверей
DS1974 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 23.01.2023, 22:03
#5
igors1


 
Регистрация: 11.02.2021
Сообщений: 13


"в свету" это же по сути наименьшая ширина из всех препятствий? А она как раз между стеной и первой ступенькой- 860 мм.
igors1 вне форума  
 
Непрочитано 23.01.2023, 22:31
#6
DS1974


 
Регистрация: 30.11.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 677
<phrase 1=


1. по нормативу ширина пути эвакуации должна быть не менее 1 метра
2. это значит, что "в свету" ширина должна быть не менее метра на всем протяжении пути эвакуации, на высоту не менее 2 метров
3. у вас это условие не выполняется
4. вам надо переделывать путь эвакуации
Теперь вам проблема понятна?
DS1974 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 23.01.2023, 22:49
#7
igors1


 
Регистрация: 11.02.2021
Сообщений: 13


Всё, с этим разобрался, спасибо. А если путь эвакуации был бы ТОЛЬКО СО ВТОРОГО ЭТАЖА, как тогда мерить?
И двери в ширину тоже должны быть не менее 1 м?
igors1 вне форума  
 
Непрочитано 24.01.2023, 09:24
#8
DS1974


 
Регистрация: 30.11.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 677
<phrase 1=


1. вообще без разницы, откуда и где идет этот путь. он должен быть нормативной ширины на всем своем протяжении. траектории вы ищете и просчитываете сами, исходя из объекта
2. двери в ширину могут быть любыми, но они должны обеспечивать проем "в свету" не меньше минимально необходимого по нормам. исходя из этого и подбираете их.
3. проверяйте также ширину эвакуационного пути по лестнице - с учетом расположения ограждений и поручней. аналогично - проход "в свету" должен быть не менее нормативного
DS1974 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Пожарная безопасность > Эвакуационный путь. Соответствует ли закону?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Эвакуационный выход и путь эвакуации(определение) Makson Прочее. Архитектура и строительство 30 06.05.2019 22:01
Какой должен быть эвакуационный путь со второго этажа двухэтажного гостиничного домика? AndrVAl Пожарная безопасность 6 27.07.2016 14:08
Эвакуационный путь через "проходную" лестничную клетку Мустафин В Архитектура 32 03.03.2016 13:21
Эвакуационный путь с уровня 11-ого этажа SKY_SHY Архитектура 46 24.04.2015 15:07
Можно ли использовать в качестве перегородки витраж на лестнице, которая будет считаться как эвакуационный путь нюра87 Архитектура 8 05.02.2012 17:35