| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
29.01.2023, 09:44 | #1 | |
Что за странности в СП 29?
иллюстратор
с берегов Забобурыхи
Регистрация: 10.04.2007
Сообщений: 4,991
|
||
Просмотров: 1309
|
|
||||
Цитата:
Но похоже я тоже разобрался. Эти таблицы как есть взяты из "РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО РАСЧЕТУ БЕТОННЫХ ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ПОЛОВ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ С УЧЕТОМ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ", а там все линейные размеры даны в сантиметрах. и, хотя там не указана единица измерения моментов, можно предположить что она равна кН см, соответсвенно, коэффициент перехода должен иметь размерность "см", е сли хочется получить кНм, то надо его делить на 100 ----- добавлено через ~5 мин. ----- Спасибо за наводку с изм.2 - там оказывается еще один коэффициент Кс появился равный 1/1000
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда |
||||
|
||||
Регистрация: 07.02.2013
Сообщений: 194
|
Все таблицы приложения Ж с исправленными опечатками приложил.SP29 tables for dwgru.xlsx
Насколько помню - для вычисления моментов в таблицы нужно подставлять безразмерные величины. Размер следа (a;b) - в метрах. Упругая характеристика (l) - в метрах. Нагрузка на след (Pp) - в кН. Kc=0,001 во всех формулах получения момента. Тогда получите момент в плите в кН*м/м |
|||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Какими СП руководствоваться при проектировании АБК при производственных зданиях? | fadeaway | Архитектура | 12 | 02.12.2022 12:24 |
Как подобрать марку стали по СП 16.13330.2017 ? | Acerzx | Металлические конструкции | 11 | 15.07.2021 22:15 |
Помогите с расшифровкой п.п. 6.9.3 СП 14.13330.2014 | Григорий 131.13333 | Конструкции зданий и сооружений | 6 | 06.04.2017 09:46 |
Обязательные и доброволные нормы | Aragorn | Прочее. Архитектура и строительство | 24 | 15.12.2014 14:08 |