Учет повышенной снеговой нагрузки
Регистрация: 10.06.2010
Сообщений: 540
|
||
Просмотров: 9683
|
|
||||
инженер-проектировщик Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,254
|
Цитата:
5 градусов можно и не учитывать. cos^2 (5гр) = 0,992.
__________________
Дураки учатся на своих ошибках, умные на чужих, а мудрые смотрят на них и неспеша пьют пиво. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.06.2010
Сообщений: 540
|
Наиболее загруженную балку определить не сложно, а как учесть на нее снег. Ведь если смотреть на загружение главной балки, то нагрузка действует ввиде тропеции, а второстипенные распологаются поперек. Как принять нормативную нагрузку с учетом "снегового мешка на балку, расположенную поперек главной?
Мои предположения: взять нормаивную нагрузку с главной балки со стороны перепада. Или это не совсем точно? |
|||
![]() |
|
||||
инженер-проектировщик Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,254
|
Цитата:
Offtop: Жаль, что русский язык в институтах отменили.
__________________
Дураки учатся на своих ошибках, умные на чужих, а мудрые смотрят на них и неспеша пьют пиво. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 24,664
|
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,113
|
Оживлю тему.
Может кто сталкивался - в СНиПе таблицы с перепадами высот вдоль и поперек здания, а как считать если перепад есть с обоих сторон (по факту около 10 метров превышение)? Просто просуммировать кажется совсем неправдоподобным вариантом, но и эксперт боюсь придерется |
|||
![]() |
|
||||
Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,113
|
|
|||
![]() |
|
||||
КМ/КЖ Регистрация: 01.11.2012
Орел
Сообщений: 618
|
Николай Г. сначала рассчитай повышенное ню на отм +18.000
затем рассмотри 2 схемы -без учета +22.000(распределние ню с учетом мешка) -Без учета +18.000 занумеруй углы интересующей кровли, и вперед на баррикады, в каждой точке вычисляй ню как сумму ню из двух схем |
|||
![]() |
|
||||
ЭПБ, обследование стр. конструкций Регистрация: 09.10.2009
Сибирь
Сообщений: 2,554
|
|
|||
![]() |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Эвакуационная лестница. Учет снеговой нагрузки | Родеон | Конструкции зданий и сооружений | 10 | 17.03.2015 22:46 |
Учет ветровой нагрузки при расчёте осадки фундаментов | Konstruktiv54 | Основания и фундаменты | 12 | 18.12.2012 11:08 |
Снижение снеговой нагрузки в соответствии п 5.5 СНиП 2.01.07-85* | игорёк | Конструкции зданий и сооружений | 14 | 01.04.2011 01:25 |
Срок эксплуатации конструкции для определения снеговой нагрузки на крышу. | РастОК | Конструкции зданий и сооружений | 3 | 02.04.2009 18:45 |
Схема снеговой нагрузки №2. Нагрузки и воздействия. | AnderGL | Прочее. Архитектура и строительство | 1 | 21.09.2006 11:31 |