Непрочитано 26.06.2012, 21:26 2 |
Оценка / критика расчетной схемы (SCAD)
Кулик Алексей aka kpblc
Moderator
 
LISP, C# (ACAD 200[9,12,13,14])
 
С.-Петербург
Регистрация: 25.08.2003
Сообщений: 39,844

В теме располагаются вопросы по оценке и критике расчетных схем. Старые темы с аналогичными просьбами будут постепенно закрываться.
Убедительная просьба придерживаться некоторых правил:
  1. Все материалы (и особенно расчетные схемы) прикладывайте к посту. Используйте архивы.
  2. Обязательно указывайте версию (и, если критично, релиз) SCAD'a
  3. При ответах используйте кнопку "Цитата" или "Цитата выделенного", чтобы было понятно, на какой пост и кому Вы отвечаете.
__________________
Моя библиотека lisp-функций
---
Обращение ко мне - на "ты".
Все, что сказано - личное мнение.

Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 17.02.2013 в 01:30.
Просмотров: 1152749
 
Непрочитано 11.12.2022, 21:59 Большие моменты в основании колонны
#3641
Shameerod


 
Регистрация: 11.12.2022
Сообщений: 10


Здравствуйте, в учебных целях нужно было сделать пространственную раму, преподаватель сказал, что получились большие моменты, где может быть ошибка?
Исходные данные:
Конструктив: каркасное здание из металлических конструкций, сопряжение колонны с фундаментом жесткое, сопряжение колонны с ригелем жесткое, пролет здания 24 м, длинна 36 м, шаг рам 6 м, высота до низа ригеля 9,9 м.
Расчетные нагрузки: сэндвич панель - 0,341 кн/м2, снеговая - 2,1 кН/м2, ветровая: наветренная сторона - 0,667 кН/м2, подветренная - 0,416 кН/м2.
Версия Scad - 21.1.9.7.
Вложения
Тип файла: rar Пространственная рама.rar (9.4 Кб, 32 просмотров)
Shameerod вне форума  
 
Непрочитано 12.12.2022, 17:07
#3642
yarrus77

у-Строитель
 
Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,582


Цитата:
Сообщение от Shameerod Посмотреть сообщение
сопряжение колонны с фундаментом жесткое, сопряжение колонны с ригелем жесткое, пролет здания 24 м, высота до низа ригеля 9,9 м.
И почему удивляемся? Сделать внизу шарниры и не будет моментов. В серийных рамах практикуется.
В продольном направлении держат связи. В поперечном рама с жестким креплением ригеля, представляет собой табуретку.
__________________
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума  
 
Непрочитано 12.12.2022, 17:15
#3643
Shameerod


 
Регистрация: 11.12.2022
Сообщений: 10


Цитата:
Сообщение от yarrus77 Посмотреть сообщение
И почему удивляемся? Сделать внизу шарниры и не будет моментов. В серийных рамах практикуется.
В продольном направлении держат связи. В поперечном рама с жестким креплением ригеля, представляет собой табуретку.
По серии 1.420.3-15 колонны с фундаментом закрепляются жестко.
Shameerod вне форума  
 
Непрочитано 12.12.2022, 17:33
#3644
Grim


 
Регистрация: 31.03.2008
Сообщений: 989


Жестко, мягко, какая разница? Что тут может препода смущать? Даже если тупо в лоб посчитать опорный момент защемленной балки 24 метра от снега - 1,2*24*24/12, будет под 60 т*м. Что тут может смущать? В раме - 1,2*24*24/16, как в представленной схеме.

Последний раз редактировалось Grim, 12.12.2022 в 17:39.
Grim вне форума  
 
Непрочитано 12.12.2022, 18:29
#3645
Бам


 
Регистрация: 06.09.2022
Сообщений: 979


Цитата:
Сообщение от yarrus77 Посмотреть сообщение
Сделать внизу шарниры и не будет моментов
Момент уйдёт в коленный узел.
Цитата:
Сообщение от Shameerod Посмотреть сообщение
где может быть ошибка?
Ветровая нагрузка 0.4т/м для рядовой колонны большевата. Как ветер считали?
Бам вне форума  
 
Непрочитано 12.12.2022, 18:30
#3646
Бам


 
Регистрация: 06.09.2022
Сообщений: 979


Цитата:
Сообщение от yarrus77 Посмотреть сообщение
Сделать внизу шарниры и не будет моментов
Момент уйдёт в коленный узел.
Цитата:
Сообщение от Shameerod Посмотреть сообщение
где может быть ошибка?
Ветровая нагрузка 0.4т/м для рядовой колонны большевата. Как ветер считали?
Вообще, нормальные моменты для рамы 24м, преподаватель рамы-то считал хоть раз в жизни?
Бам вне форума  
 
Непрочитано 12.12.2022, 21:17
#3647
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от Shameerod Посмотреть сообщение
... получились большие моменты, где может быть ошибка?...
Это не ошибка, а скажем "неуклюжее" сочетание жесткостей колонны и ригеля рамы. У Вас очень жесткая колонна, и очень жидкий ригель.
Попробуйте поменять колонну на пожиже (например на 40Ш1), а ригель на пожестче (например 80Б1) - моменты в базе существенно снизятся. Можно СВОИМ (не автоматическим) подбором добиться даже расхода поэкономичней, чем сейчас (53 тонны проката по модели). Да и ригель у Вас прогибается как-то многовато...
От ветра у вас сейчас 1/4...1/5 максимального момента, а от снега - львиная доля. Рама "распирается" вертикальными. А жесткая колонна честно передает все на базу.
Вообще в колоннах рам К обычно нерентабельны, хорошо подходят Ш. Тем более у Вас мю=0,7 из плоскости (защемлена и вбок).
По схеме - нет шарниров на концах ВС, нет шарниров наверху торцевых колонн - они вряд ли жестко с торцевым ригелем сопрягаются, и нет ГС - по торцам здания нужны горизонтальные связи по покрытию.
По нагрузкам - не рассмотрен ветер на торец (зато рассмотрен лева/справа для симметричной схемы). Ветер видимо V район, все норм.
__________________
Воскресе

Последний раз редактировалось Ильнур, 12.12.2022 в 21:24.
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 12.12.2022, 22:02
#3648
Shameerod


 
Регистрация: 11.12.2022
Сообщений: 10


Цитата:
Сообщение от Бам Посмотреть сообщение
Момент уйдёт в коленный узел.

Ветровая нагрузка 0.4т/м для рядовой колонны большевата. Как ветер считали?
Вообще, нормальные моменты для рамы 24м, преподаватель рамы-то считал хоть раз в жизни?
С ветровой нагрузкой разобрался, стало с наветренной стороны 0,102 т/м.
Говорит, что при такой продольной силы и без крановой нагрузки, момент большой.

----- добавлено через ~13 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Это не ошибка, а скажем "неуклюжее" сочетание жесткостей колонны и ригеля рамы. У Вас очень жесткая колонна, и очень жидкий ригель.
Попробуйте поменять колонну на пожиже (например на 40Ш1), а ригель на пожестче (например 80Б1) - моменты в базе существенно снизятся. Можно СВОИМ (не автоматическим) подбором добиться даже расхода поэкономичней, чем сейчас (53 тонны проката по модели). Да и ригель у Вас прогибается как-то многовато...
От ветра у вас сейчас 1/4...1/5 максимального момента, а от снега - львиная доля. Рама "распирается" вертикальными. А жесткая колонна честно передает все на базу.
Вообще в колоннах рам К обычно нерентабельны, хорошо подходят Ш. Тем более у Вас мю=0,7 из плоскости (защемлена и вбок).
По схеме - нет шарниров на концах ВС, нет шарниров наверху торцевых колонн - они вряд ли жестко с торцевым ригелем сопрягаются, и нет ГС - по торцам здания нужны горизонтальные связи по покрытию.
По нагрузкам - не рассмотрен ветер на торец (зато рассмотрен лева/справа для симметричной схемы). Ветер видимо V район, все норм.
Насчет замены ригеля и колонны попробую, что получиться. Шарниры действительно нужны, исправим. Ветер добавлю. Насчет ГС подумаю как быть.
Спасибо.
Shameerod вне форума  
 
Непрочитано 12.12.2022, 23:02
#3649
Grim


 
Регистрация: 31.03.2008
Сообщений: 989


Цитата:
Сообщение от Shameerod Посмотреть сообщение
Говорит, что при такой продольной силы и без крановой нагрузки, момент большой.
Он, дуралей, наверное не знает, как вычисляются усилия в раме с жесткими узлами? При чем тут продольная сила, если момент от ригеля передается?
Grim вне форума  
 
Непрочитано 12.12.2022, 23:10
#3650
Shameerod


 
Регистрация: 11.12.2022
Сообщений: 10


Цитата:
Сообщение от Grim Посмотреть сообщение
Он, дуралей, наверное не знает, как вычисляются усилия в раме с жесткими узлами? При чем тут продольная сила, если момент от ригеля передается?
Shameerod вне форума  
 
Непрочитано 13.12.2022, 09:16
#3651
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от Grim Посмотреть сообщение
Он, дуралей, наверное не знает...
Кто там дуралей, отсюда не очень видно. Если ветер с 0,4 сразу стал 0,1, то есть вАпросы. К слову, ветер создавал лишь 20% момента, теперь будет еще меньше %, а сам момент примерно таким и останется. Пока не будут пересмотрены жесткости.
И КАК именно было сказано преподом насчет "момент в базе очень большой", неизвестно, но факт то, что препод ВЕРНО заметил тенденцию. Неправильно это иметь большущие моменты в базе. И ОТЧЕГО эти моменты бывают, думаю препод понимает таки больше, чем студент.
Надо болеть за правду, а не за "близких".
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 13.12.2022, 12:22
#3652
Grim


 
Регистрация: 31.03.2008
Сообщений: 989


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
И КАК именно было сказано преподом насчет "момент в базе очень большой", неизвестно, но факт то, что препод ВЕРНО заметил тенденцию. Неправильно это иметь большущие моменты в базе. И ОТЧЕГО эти моменты бывают, думаю препод понимает таки больше, чем студент.
А из чего высосано то, что препод говорил именно о моментах в базе????
Grim вне форума  
 
Непрочитано 13.12.2022, 13:24
#3653
Бам


 
Регистрация: 06.09.2022
Сообщений: 979


Я не вижу в раме диких моментов. Это рама, а не ферма, шарнирно опёртая на колонны. С преподами сейчас беда...
Бам вне форума  
 
Непрочитано 14.12.2022, 07:06
| 1 #3654
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от Grim Посмотреть сообщение
А из чего высосано то, что препод говорил именно о моментах в базе????
Из пальца естественно.
А который еще момент МОЖЕТ волновать кого-то? Момент в самой раме умрет в самой раме. А вот большой момент в базе будет выворачивать фундамент и угнетать основание, требуя увеличения фундамента. Это - расходы. Понятно?
Бам
Цитата:
Я не вижу в раме диких моментов. Это рама, а не ферма, шарнирно опёртая на колонны. С преподами сейчас беда...
В данный момент беда с "зрением" "знатоков". В базе ОГРОМНЫЕ моменты. Примерно 50 тм при таком достаточно скромном здании. При этом от ветра - 10 тм. Совсем ничего не видно?
А может не видна и неоптимальность сечений?
А отсутствие ГС - это "а откуда высосано, что там не диафрагма из мощного профлиста, посчитанного как диафрагма?"
Это студент. Он учится. Постигает. Откуда высосано, что препод "не знает дуралей" и тут же поддерживающее обобщение "беда нынче с преподами"?
Крайне глупое предположение:
Цитата:
дуралей, наверное не знает, как вычисляются усилия в раме с жесткими узлами
Любой препод КОНЕЧНО ЖЕ знает, КАК вычисляются моменты в примитивной раме. Что за люди?! Что за языки!?
Жуть...у студента неуклюжая расчетная схема и подбор сечений тоже. И тут начинается - "беда с преподами" и прочая хрень несусветная мимо сути. Offtop: На деле с вами беда огромная.
Модель/конструктив надо помочь совершенствовать, до профессионального уровня. Нужно проявить себя идеальным преподом. А не...
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Неуклюжая схема.png
Просмотров: 64
Размер:	33.5 Кб
ID:	251999  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Неуклюжие сечения.png
Просмотров: 65
Размер:	85.5 Кб
ID:	252000  
__________________
Воскресе

Последний раз редактировалось Ильнур, 14.12.2022 в 07:31.
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 14.12.2022, 12:22
| 1 #3655
Grim


 
Регистрация: 31.03.2008
Сообщений: 989


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение

Любой препод КОНЕЧНО ЖЕ знает, КАК вычисляются моменты в примитивной раме.
Бу-бу-бу, а к чему тогда фраза:

Цитата:
Сообщение от Shameerod Посмотреть сообщение
Говорит, что при такой продольной силы и без крановой нагрузки, момент большой.
Откуда у него в голове прямая и однозначная связь между продольной силой и изгибающим моментом?

Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Модель/конструктив надо помочь совершенствовать, до профессионального уровня. Нужно проявить себя идеальным преподом. А не...
Учебная задача может быть вполне себе абстрактной! Цель не запроектировать здание, а понять что и откуда появляется и произрастает в элементах конструкций. Или учащийся не до конца дотряс препода, чтобы понять чего тот хочет, или препод просто буркнул на отвали и разбежались.

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Нужно проявить себя идеальным преподом. А не...
Ну, гадание на кофейной гуще и заваливание кучей инфы, которую можно осознать только получив опыт, это конечно лучше, чем ограничиться проблемой "как она есть".

Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
А вот большой момент в базе будет выворачивать фундамент и угнетать основание, требуя увеличения фундамента. Это - расходы. Понятно?
Это просто домыслы и попытка извернуться. В схеме и задаче ни слова не сказано о фундаментах и расходах.

Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Жуть...у студента неуклюжая расчетная схема и подбор сечений тоже.
Ну, научил так научил! Препод от бога!

Последний раз редактировалось Grim, 14.12.2022 в 12:38.
Grim вне форума  
 
Непрочитано 14.12.2022, 13:26
#3656
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от Grim Посмотреть сообщение
... а к чему тогда фраза:
Студент может и не понять сути сказанного преподом, в силу нехватки опыта, он может интерпретировать услышанное как понял с "высоты" своих знаний.
Цитата:
Откуда у него в голове прямая и однозначная связь между продольной силой и изгибающим моментом?
Откуда у тебя в голове о которой силе где и о каким моменте где сказал препод? И у тебя почему не возникает здравая ассоциация N/М с нагрузкой на базу - обычно о том, большой/маленький ли M, судят относительно придавливающей N - и для конструкции базы и для фундамента любой М непроблемный, если N "придавливает" хорошо и М мало что решает. А вот если М большой и нет придавливания, то и болты рвутся, и отрывы подошвы огромные (это для простоты восприятия). Не те ассоциации у тебя возникли.
Цитата:
Учебная задача может быть вполне себе абстрактной!
А замечание конкретное.
Цитата:
Цель не запроектировать здание, а понять что и откуда появляется и произрастает в элементах конструкций.
Цель - научить видеть систему целиком. Если у тебя конструкция явно неудачная, значит ты не понял, "откуда что произрастает".
Цитата:
Или учащийся не до конца дотряс препода, чтобы понять чего тот хочет
Чтобы трясти, еще надо осознать, что ты недопонял. Сперва может показаться, что вроде понял. Все приходит постепенно.
Цитата:
или препод просто буркнул на отвали
Так буркнул или таки он "дуралей, не знающий что откуда произрастает?"
Цитата:
Ну, гадание на кофейной гуще и заваливание кучей инфы, которую можно осознать только получив опыт, это конечно лучше, чем ограничиться проблемой "как она есть".
Я лично не гадал, а дал https://forum.dwg.ru/showpost.php?p=...postcount=3647 ряд конкретных сАветов, улучшающих конструкцию, плюс указал на КОНКРЕНЫЕ ошибки в схеме. В отличие от "бла-бла-бла, препод дурак, я ничего плохого не вижу" . По моей "инструкции" можно уменьшить моментную нагрузку на базу в разы.
Цитата:
Это просто домыслы и попытка извернуться. В схеме и задаче ни слова не сказано о фундаментах и расходах.
Глупейшая чушь. Целью проектирования является получение РАЦИОНАЛЬНОй конструции, а не ЛЮБОЙ, "проходящий по проверкам". Соответственно обучение направлено на достижение этой цели.
Схему и задачу ты не вдел, но должен был бы хотя бы понимать, что целью является "составить в СКАД любую модель и получить любой результат". Конечно нет. Цель же не рефлексы Павлова вырабатывать.
Цитата:
Сообщение от Grim Посмотреть сообщение
.Ну, научил так научил!
Это не для студента, а для тебя. Для студента изложенона п. 3647.
Цитата:
Препод от бога!
Ну не от бога, но таки могу научить кое-чему.
Если студент проявит интерес, помогу довести модель до уровня применимости в реальном проекте.
А так же у меня есть к нему вопрос по расчетной длине колонн - типа а нет ли у него вопросов по расчетной длине колонн к практикующим проектировщикам?
__________________
Воскресе

Последний раз редактировалось Ильнур, 14.12.2022 в 13:37.
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 14.12.2022, 13:57
#3657
gorbun

Инженер-конструктор ПГС
 
Регистрация: 01.02.2006
Новосибирск
Сообщений: 1,245


Оставлять или не оставлять пластину перекрытия внутри жука АЖТ колонны?
__________________
Свидетель ИГОФа :)
gorbun вне форума  
 
Непрочитано 14.12.2022, 14:02
#3658
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от gorbun Посмотреть сообщение
Оставлять или не оставлять пластину перекрытия внутри жука АЖТ колонны?
Без разницы. Все узлы, совпадающие с узлами АЖТ, будут едины.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 15.12.2022, 09:21
#3659
Бам


 
Регистрация: 06.09.2022
Сообщений: 979


Offtop:
Цитата:
Сообщение от Grim Посмотреть сообщение
Это просто домыслы и попытка извернуться. В схеме и задаче ни слова не сказано о фундаментах и расходах.
Вы ведёте диалог с психически нездоровым человеком, там диагноз просто на лбу написан.
Бам вне форума  
 
Непрочитано 15.12.2022, 09:35
#3660
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,113


Оставлять.
v.psk вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Оценка / критика расчетной схемы (SCAD)

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
При переносе расчетной схемы из AutoCAD в SCAD возникла ошибка Александр К SCAD 2 12.07.2013 10:52
Нужна критика расчетной схемы Scad Winword Расчетные программы 7 02.05.2011 14:43
Нужна критика расчетной схемы в СКАДе. Каркас промздания в сейсмическом районе. Семенов Сергей SCAD 22 03.02.2011 22:12
Нужна оценка расчетной схемы в СКАДЕ! Непонятки с моментами и перемещениями! Семенов Сергей SCAD 6 18.01.2011 22:43
Пример расчетной схемы поперечника здания в scad bogdanov-denisov Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 15.06.2009 21:58