Непрочитано 11.03.2019, 07:20 #1
Выбор сечения кабеля 6кВ для ТП с 6 трансформаторами по 1600кВА
AntSam
 
Регистрация: 14.04.2010
Сообщений: 37

Здравствуйте! Немножко озадачился с выбором сечения кабеля для такой ТП. По идеи формулы рассчитывают сечения кабеля для питания одного трансформатора а как быть с такой ТП. Общая нагрузка объекта 3,8МВт
Если считать по полной мощности объекта то получается сдвоенные кабели ААБл-6 3х240 на каждой линии

Последний раз редактировалось AntSam, 11.03.2019 в 08:34.
Просмотров: 8064
 
Непрочитано 11.03.2019, 12:23
#2
Jоhnny

всё что связано с упорядоченным движением заряженных частиц
 
Регистрация: 27.07.2007
М.О.
Сообщений: 1,693


Ну логичнее поставить РП 6кВ завести туда 3,8МВт и с этого РП раскидать кабели на 6 трансов. В расчёт не вдаюсь, т.к. занимаюсь 0,4-кой, но думаю как считаете на 6-ку так и считайте + если сдвоенные возможно будет поправочный коэффициент.
Jоhnny вне форума  
 
Непрочитано 11.03.2019, 15:37
#3
Валериан

инженер-электрик
 
Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Сообщений: 2,325


Цитата:
Сообщение от AntSam Посмотреть сообщение
Если считать по полной мощности объекта то получается сдвоенные кабели ААБл-6 3х240 на каждой линии
Ну какое сечение получается, такое и берите.
Но что то мне кажется что для 3,8 МВт кабель ААБл-6 3х240 толстоват, какие токи у вас получились
__________________
Любой вопрос порождает новые вопросы
Валериан вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.03.2019, 02:35
#4
AntSam


 
Регистрация: 14.04.2010
Сообщений: 37


Цитата:
Сообщение от Валериан Посмотреть сообщение
Ну какое сечение получается, такое и берите.
Но что то мне кажется что для 3,8 МВт кабель ААБл-6 3х240 толстоват, какие токи у вас получились
Я пересчитал на максимальную мощность трансформаторов (1600кВА*3). Прикладываю файл с расчетом, жду ваших рекомендаций
Вложения
Тип файла: docx Выбор сечения кабеля 6 кВ.docx (21.9 Кб, 280 просмотров)
AntSam вне форума  
 
Непрочитано 12.03.2019, 08:14
#5
kifa


 
Регистрация: 03.12.2009
Сообщений: 1,847


а в разрешении на мощность (ТУ) прописано 1600*3*1,4 = 6720 кВА или нет?
kifa вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.03.2019, 08:27
#6
AntSam


 
Регистрация: 14.04.2010
Сообщений: 37


Цитата:
Сообщение от kifa Посмотреть сообщение
а в разрешении на мощность (ТУ) прописано 1600*3*1,4 = 6720 кВА или нет?
Вот что прописано в ТУ
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2019-03-12_15-25-34.png
Просмотров: 206
Размер:	69.9 Кб
ID:	211796  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2019-03-12_15-25-52.png
Просмотров: 180
Размер:	34.9 Кб
ID:	211797  
AntSam вне форума  
 
Непрочитано 12.03.2019, 10:38
| 1 #7
kifa


 
Регистрация: 03.12.2009
Сообщений: 1,847


Цитата:
Сообщение от AntSam Посмотреть сообщение
Вот что прописано в ТУ
по мощности в ТУ 440 А, я бы принял 2х120 если БПИ изоляция, или 300/50 если СПЭ
kifa вне форума  
 
Непрочитано 22.07.2020, 14:35
#8
Denis2789


 
Регистрация: 19.10.2012
Сообщений: 114


Добрый день. Есть вопрос. Делаю КТП-250-6-0,4, делать шину от ввода до ТМГ невозможно - слишком мало места. Вопрос стал об использовании кабеля. Знаю, есть кабель ВВГ на 6 кВ, однако, есть одна организация, которая делает ошиновку 6 кВ обычным ПуГВ, только засовывает его еще в дополнительную термоусадку, и таким образом еще и нормально сдает объекты. Как такое возможно, и возможно ли такое техническое решение?
Denis2789 вне форума  
 
Непрочитано 24.07.2020, 14:43
#9
Валериан

инженер-электрик
 
Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Сообщений: 2,325


Цитата:
Сообщение от Denis2789 Посмотреть сообщение
делать шину от ввода до ТМГ невозможно - слишком мало места
Что значит слишком мало места, при слишком малом месте как раз и стремятся сделать ошиновку, чем городить муфты на малом расстоянии.

Цитата:
Сообщение от Denis2789 Посмотреть сообщение
делает ошиновку 6 кВ обычным ПуГВ, только засовывает его еще в дополнительную термоусадку
И эта организация гарантирует что ее термоусадка выдержит 6 кВ
__________________
Любой вопрос порождает новые вопросы
Валериан вне форума  
 
Непрочитано 24.07.2020, 15:56
#10
tyuk


 
Регистрация: 08.11.2013
Сообщений: 717


Цитата:
Сообщение от Валериан Посмотреть сообщение
Что значит слишком мало места, при слишком малом месте как раз и стремятся сделать ошиновку, чем городить муфты на малом расстоянии.

И эта организация гарантирует что ее термоусадка выдержит 6 кВ
Термоусадка есть и на 35кВ. https://kvt.su/production/highvoltagetube/ Другое дело что Шины все равно компактнее будут
tyuk вне форума  
 
Непрочитано 24.07.2020, 16:59
#11
Denis2789


 
Регистрация: 19.10.2012
Сообщений: 114


Цитата:
Сообщение от Валериан Посмотреть сообщение
Что значит слишком мало места, при слишком малом месте как
Это знпчит, что до стенки, за которой стоит КСО с ВНА - 350 мм. Ввод через портал, т. Е. Пройти по верху шинами до ТМГ никак. Следовательно, нужно после ВНА подняться до верхних изоляторов ТМГ, а это значит, поставить изоляторы, высота которых 250 мм,а это значит, что от шин до корпуса ТМГ остается 100 мм.

----- добавлено через ~6 мин. -----
Цитата:
Сообщение от tyuk Посмотреть сообщение
Термоусадка есть и на 35кВ. https://kvt.su/production/highvoltagetube/ Другое дело что Шины все равно компактнее будут
А, ну, в принципе, в этом случае можно шины надеть в эту термоусадку, и до "земли" (т. е. До корпуса транса) можно уменьшить расстояние до 55 мм.

----- добавлено через ~22 мин. -----
Только вопрос сразу возникает, шины мы все равно через болт к изолятору крепим, и шляпку болта нужно как-то тоже заизолировать. Или есть способ монтажа без продырявливания шин?
Denis2789 вне форума  
 
Непрочитано 26.07.2020, 05:37
#12
Валериан

инженер-электрик
 
Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Сообщений: 2,325


Цитата:
Сообщение от Denis2789 Посмотреть сообщение
до стенки, за которой стоит КСО с ВНА - 350 мм
А по ПУЭ сколько требуется.
И вместо шин с термоусадкой может лучше кабель с изоляцией из сшитого полиэтилена применить или что то подобное
__________________
Любой вопрос порождает новые вопросы
Валериан вне форума  
 
Непрочитано 26.07.2020, 11:40
#13
Denis2789


 
Регистрация: 19.10.2012
Сообщений: 114


Цитата:
Сообщение от Валериан Посмотреть сообщение
А по ПУЭ сколько требуется.
И вместо шин с термоусадкой может лучше кабель с изоляцией из сшитого полиэтилена применить или что то подобное
ПВП так не изогнется. У него радиус изгиба полметра, таких расстояний просто нет.

----- добавлено через ~3 мин. -----
Всегда надо смотреть возможность применения того или тругого способа ошиновки. Кабелю всегда нужно доп. место для изгиба, в отличии от шин.
Denis2789 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Электроснабжение > Выбор сечения кабеля 6кВ для ТП с 6 трансформаторами по 1600кВА

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Протяжка кабеля в трубах с изгибами (поворотами) RIG1978 Электроснабжение 58 13.10.2017 13:13
Расчет выбора сечения кабеля 10кВ по условиям термической стойкости при К.З. yapOn Электроснабжение 12 27.02.2014 07:20
Выбор программы для расчета двутавра переменного сечения (балки, колонны) SunseteR Расчетные программы 11 23.10.2012 00:32
срезка сегментов круглого сечения Алексей ПГС Машиностроение 16 23.03.2012 20:57
Прокладка связевого кабеля под путепроводом Shoorup Электроснабжение 4 20.10.2009 13:55