Допустим мне необходим резервный источник питания. ДЭС с АВР.
Какой должна быть мощность ДЭС если Pу=61 кВТ
Pp=35 кВТ
Если какие нибудь коэффициенты запаса?
Просмотров: 2106
 
Непрочитано 07.09.2015, 06:55
#2
Pavel_V

Снова в деле
 
Регистрация: 22.10.2010
Челябинск
Сообщений: 7,815


Запасы есть и по минимуму и по максимуму. Нельзя загружать менее чем на 30%. Нельзя перегружать. ДЭС дизельные перегрузку и резкопеременные нагрузки гораздо легче газовых или бензиновых.
Советую связаться с поставщиками ДЭС и они посчитают. Т.к. технические характеристики у разных производителей отличаются сильно.
Pavel_V вне форума  
 
Непрочитано 07.09.2015, 18:19
#3
babay

инженер-электрик
 
Регистрация: 02.09.2007
г-г Севастополь
Сообщений: 141


Хотя мощность 61/35 не очень велика, но м.б стОит также обдумать разделение потребителей на ответственные и малоответственные, без которых в аварийном режиме можно будет обойтись?
babay вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.09.2015, 02:23
#4
newrafael2015


 
Регистрация: 27.08.2015
Сообщений: 29


Расчет мощности необходим в основном для питания камеры пожаротушения, но там еще учитывают следующие нагрузки.(АЗС)
У меня есть насос пожаротушения
P=7,5 кВт
Iн=14,5 А
Iп=110 A

У меня есть задвижка с электро приводом
P=0,25 кВт
Iн=0,96 А
Iп=3,8 A

У меня есть Щит автоматики
P=5 кВт

У меня есть Электропривод электромагнитного клапана. 4 шт ( не относящиеся к ТРК) 8 Вт в режиме удержания, 200 Вт когда открывает .
P=0,2*n=0,8 кВт

Уравномер
P=0,15 кВт
Освещение камеры орошения
P=0,12 кВТ

Ну и система Пожарной сигнализации, но там мало потребляемой мощности.

Цитата: sim11
Нужно считать и правильно выбирать ДЭС с учетом всей подключаемой нагрузки и пускового тока наибольшего ЭД, чтобы при пуске ЭД не было провала напряжения на генераторе и отключения

Могу ли я пренебречь остальной нагрузкой и посчитав мощность для Насоса Пожаротушения P=1,73*U*Iп*cosf= 1,73*380*110*0,85=61 кВт , как для наибольшего?
Приняв ее как минимальную допустимую
И правильно ли я посчитал потребляемую мощность Насоса Пожаротушения в момент пуска?

Или же мне при одновременном пуске всех потребителей необходимо суммировать общую нагрузку?
P1=1,73*U*Iп*cosf= 1,73*380*110*0,85=61 кВт- Насос пожаротушения
P2=1,73*U*Iп*cosf= 1,73*380*3,8*0,85=2,1 кВт-Задвижка с электроприводом
P3=5+0,8+0,15+0,12 =6,07 кВт-Все остальное
Pcумм=P1+P2+P3=69 =70 кВт
Т.е. при одновременном питании всех потребителей мне необходимо как минимум 70 кВТ номинальной мощности ДЭС? Без реле времени.

И возможно ли применить здесь частотный преобратователь для изменения пусковых токов от Насоса Пожаротушения Для последующего уменьшения мощности ДЭС?
newrafael2015 вне форума  
 
Непрочитано 10.09.2015, 15:11
#5
Guger


 
Регистрация: 10.09.2015
Сообщений: 1


Приветствую.
Частотники решат проблему ! Только высокие гармоники могут повлиять на измерительное оборудование, если оно старое и проблемы с экранированием.
Совсем недавно делали аналогичную ДЭС - приблизительно для таких же целей.
Там мы применяли систему с баластным устройством и автоматической "подгрузкой" ДЭС до 50% в случае если мощность меньше половины. Получилось достаточно изящно.
+ ко всему сделали возможность 100% нагрузки для "прожига" ДВС после долго простоя или работы на низких нагрузках.
Guger вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.09.2015, 13:48
#6
newrafael2015


 
Регистрация: 27.08.2015
Сообщений: 29


Интересные мысли
newrafael2015 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Электроснабжение > Выбор мощности ДЭС

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Как отразить звуки от распахнутого окна квартиры? trel Архитектура 44 18.06.2015 06:11
Выбор автоматического выключателя по мощности рассеивания Сергуня Электроснабжение 7 26.01.2015 07:26
Выбор в автокаде ASЪ AutoCAD 39 26.06.2014 20:19
Ограничитель мощности и вторая категория надежности электроснабжения Шмель Электроснабжение 8 17.03.2014 11:22
При какой мощности эл.прибора необходимо согласование потребляемой мощности с "Электросетьюи" hprx Прочее. Отраслевые разделы 4 03.02.2011 10:51