Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Электроснабжение > Ограничитель мощности и вторая категория надежности электроснабжения

Ограничитель мощности и вторая категория надежности электроснабжения

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 14.03.2014, 16:11 #1
Ограничитель мощности и вторая категория надежности электроснабжения
Шмель
 
Регистрация: 07.02.2011
Сообщений: 13

Добрый день.
Помогите разобраться.
В ТУ электроснабжения жилого дома (вторая категория надежности электроснабжения) есть требование об установке устройств обеспечивающих контроль величины максимальной мощности.

Меня интересует именно ситуация при аварийном режиме (например):

Два кабеля приходят в ВРУ жилого дома (например Рр ж.д.=100 кВт) и через перекидные рубильники на распределительные панели (например по 50 кВт каждая). Но кабель выбирается из расчета на аварийный режим (100 кВт). Собственно ситуация - Если ограничители мощности настроить на каждом вводе на 50 кВт, то при обрыве одного из кабелей вся нагрузка переключится на резервный кабель и по нему будет идти более 50 кВт следовательно ограничитель мощности отключит и второй ввод.

Или я что-то не так делаю?
Просмотров: 3973
 
Непрочитано 14.03.2014, 21:59
#2
solar


 
Регистрация: 31.10.2010
Сообщений: 351


ФЗ «Об электроэнергетике», Статья 38, п.1:
Запрещается ограничение режима потребления электрической энергии, в том числе его уровня, в отношении потребителей электрической энергии, не имеющих задолженности по оплате электрической энергии и исполняющих иные предусмотренные законодательством Российской Федерации и соглашением сторон обязательства.
solar вне форума  
 
Непрочитано 14.03.2014, 22:05
#3
kifa


 
Регистрация: 03.12.2009
Сообщений: 1,847


по кабелю будет 100 а после рубильника все равно 50. схемку нарисуй увидишь как бы не перекидывали рубильники после них все равно 50 будет
если ограничитель в ТП то он на 100 должен быть
kifa вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.03.2014, 10:38
#4
Шмель


 
Регистрация: 07.02.2011
Сообщений: 13


Спасибо что откликнулись

Вот и не понятно какой смысл их ставить после рубильника если с его клемм (бывает) идут ответвления на АВР. Ограничение мощности выполняется только для нагрузок с панелей?
Как я понимаю сетям важно чтоб не превышался лимит по ТУ.

Например схема ВРУ жилого дома (на цифры не смотрите) - где ставить ограничители мощности и есть ли в них смысл?
Вложения
Тип файла: pdf 01.pdf (443.3 Кб, 127 просмотров)
Шмель вне форума  
 
Непрочитано 17.03.2014, 10:43
#5
kifa


 
Регистрация: 03.12.2009
Сообщений: 1,847


Имхо только если в ТП, обычно роль ограничителей мощности играю аппараты защиты в ТП
kifa вне форума  
 
Непрочитано 17.03.2014, 10:54
#6
totaren


 
Регистрация: 03.06.2010
Уфа
Сообщений: 299


Цитата:
Сообщение от kifa Посмотреть сообщение
Имхо только если в ТП, обычно роль ограничителей мощности играю аппараты защиты в ТП
зачастую получается, что по селективности аппарат защиты в ТП даёт отпустить больше мощности. причем существенно больше. наши сети начали "лезть во внутрянку", чтобы постараться понизить токи автоматов в ТП
totaren вне форума  
 
Непрочитано 17.03.2014, 11:01
#7
kifa


 
Регистрация: 03.12.2009
Сообщений: 1,847


у нас для этого есть такое понятие как согласование карты селеквтиности при наличии автоматов на вводе ВРУ и там уже все и режется.
kifa вне форума  
 
Непрочитано 17.03.2014, 11:09
#8
totaren


 
Регистрация: 03.06.2010
Уфа
Сообщений: 299


нас не просят составлять, когда 0.4 делаем. по 10ке разве что, но я не сталкивался почему-то.
totaren вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.03.2014, 11:22
#9
Шмель


 
Регистрация: 07.02.2011
Сообщений: 13


Получается если ЖД 100 кВт, то ток 165А. Если ОМ устанавливать до рубильника то аппарат защиты на вводе в ЖД 200А, а в ТП 250А. И тогда ОМ настраивается на 165А.

А вообще можно перед рубильником устанавливать какие-либо аппараты (получается нужен шкаф с ТТ, ограничителями и контакторами)?
Шмель вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Электроснабжение > Ограничитель мощности и вторая категория надежности электроснабжения

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Как отразить звуки от распахнутого окна квартиры? trel Архитектура 44 18.06.2015 06:11
Категория котельной по надежности электроснабжения I или II? cfif999 Отопление 7 10.02.2014 13:03
Категория надежности электроснабжения в проекте error0x40 Электроснабжение 2 14.10.2013 09:47
Вторая категория для ВЛ 10кВ нико777 Электроснабжение 12 19.08.2011 23:03